Příspěvekod tranzistor » pát pro 02, 2016 6:48 pm

Zdravím všechny fandy do fotovoltaiky. Jsem tu nový. Od léta provozují FVE 1,5kW pomocí Axperta a baterie gel Vitron
220Ah. Měl bych dotaz zda ostatním uživatelům Axperta dochází při stmívání k přepínání (připojení a odpojení panelů), někdy 3× které způsobuje výpadky komunikace s PC a pokud je napětí baterii v blízké hodnotě přepnutí na bypass dochází i k několika přepnutí na bypass a zpět na měnič. Toto se děje i při rozednívání. Děkují za odpověď.
tranzistor
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř lis 16, 2016 10:35 am
Reputation: 0

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod rva » pát pro 02, 2016 7:00 pm

K tomu připínání a odpínání panelů u mých Axpertů při setmění dochází taky. Ale výpadek komunikace to nezpůsobuje. A snad to ničemu nevadí, protože proud přes relé z panelů je zanedbatelný.
U přepnutí na bypass snad jde nastavit (tady asi zvýšit) napětí baterie, při kterém se má pak vrátit zpátky z DS na baterie. To bys měl vyřešit, protože toto přepínání může probíhat za vysokých proudů, tak ať se šetří kontakty relé.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1010
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 97

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod ota » pát pro 02, 2016 8:12 pm

Přepínání panelu je normální jev. Ničemu nevadí a po 3 letech se to nijak neprojevuje.
Cyklovani bypassu je způsobeno tim ze po odpojení zátěže se zvedne napětí baterie. U lithiove baterie se to tolik neprojevuje ale olovo se takto chova.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1376
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 208
 
  • 0


Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod RadekS » úte pro 06, 2016 6:25 pm

Tak tohle mne u Axperta docela štvalo,večné cvakáni relátka pri stmívání a rozednívání.Ale souhlasím s rva,že v těchto chvílích je už proud téměř nulový a nějaké opálení kontaktů nehrozí.Nicméně jsem se rozhodl relátku trochu prodloužit život...sice stejně jednou upadne.. ale proč ne.Přes časové relé mu půl hodiny před-po rozednění/setmění simuluji sluneční svit dvěma Poe injektory 48V zapojených v serii a ještě jednou 75W/220V žárovkou take s nimi v serii (aby je AX neodpraskl)a to cele paralelně k panelům.Tak to je potom jen 4 x cvaknutí denně.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
 
Příspěvky: 95
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy
Reputation: 3

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod lzahradil » úte pro 06, 2016 10:15 pm

RadekS píše:Tak tohle mne u Axperta docela štvalo,večné cvakáni relátka pri stmívání a rozednívání.Ale souhlasím s rva,že v těchto chvílích je už proud téměř nulový a nějaké opálení kontaktů nehrozí.Nicméně jsem se rozhodl relátku trochu prodloužit život...sice stejně jednou upadne.. ale proč ne.Přes časové relé mu půl hodiny před-po rozednění/setmění simuluji sluneční svit dvěma Poe injektory 48V zapojených v serii a ještě jednou 75W/220V žárovkou take s nimi v serii (aby je AX neodpraskl)a to cele paralelně k panelům.Tak to je potom jen 4 x cvaknutí denně.


O jakem cvakani relatek je tu rec?
Me axpert odpojuje panely k pulnoci. Resp. Na displayi signalizuje pripojeni panelu i kdyz je uplna tma a vse se prepne az kolem pulnoci. Mezi cca 23:30 - 00:00. Vypada to ze tam tika nejake pocitadlo. Neni to uplne pravidelne ve stejnou dobu ale v tomhle rozmezi to sedi
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 
Příspěvky: 237
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ
Reputation: 12


Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod lzahradil » úte pro 06, 2016 11:36 pm

mobilik píše:Zaujimave, to som este nepocul. Aky stary mas axpert a aky je to typ?

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.


zasilam foto menice a displaye. Jeste ted ma stale pripnute panely a tvari se jako ze nabiji. Vykon co zobrazuje odpovida napeti baterie.

EDIT: Nez jsem to sem vlozil, tak akorad prepl. Tzn dnes ve 23:35 a ted uz sviti jen bypass a neblika prostredni ledka.

20161206_231905.jpg


20161206_232026.jpg


20161206_232037.jpg


20161206_232049.jpg


20161206_232107.jpg
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 
Příspěvky: 237
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ
Reputation: 12

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod RadekS » čtv pro 08, 2016 9:33 am

lzahradil píše:O jakem cvakani relatek je tu rec?
Me axpert odpojuje panely k pulnoci. Resp. Na displayi signalizuje pripojeni panelu i kdyz je uplna tma a vse se prepne az kolem pulnoci. Mezi cca 23:30 - 00:00. Vypada to ze tam tika nejake pocitadlo. Neni to uplne pravidelne ve stejnou dobu ale v tomhle rozmezi to sedi


Jedná se o relátko připojení panelů k regulátoru.Pokud napětí MPPT bodu se zacne bížit k napětí baterie- v mém případě cca 56V ,relátko panely odpojí.Tím se zvedne na AX MPPT bod nad tuto hodnotu a relatko zase panely připojí.A takhle zvesela pořád dokola až dokud není odpoledne tma nebo ráno je osvit tak veliký,že MPPT bod neklesne pod těch 56V.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
 
Příspěvky: 95
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy
Reputation: 3

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod ota » čtv pro 08, 2016 9:43 am

Mě připojení panelů při stmívání a rozednění cykluje (cvaká relé) taky.

Napadá mě jestli tam není nějaký algoritmus pro jiný způsob chování pokud je nízké napětí baterií.
21V je blízko limitu pro havarijní odstavení měniče, takže je možné, že se v takovém případě třeba panely neodpojují. To by se muselo nasimulovat na jiném měniči.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1376
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 208
 
  • 0


Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod RadekS » čtv pro 08, 2016 9:53 am

lzahradil píše:
mobilik píše:Zaujimave, to som este nepocul. Aky stary mas axpert a aky je to typ?

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.


zasilam foto menice a displaye. Jeste ted ma stale pripnute panely a tvari se jako ze nabiji. Vykon co zobrazuje odpovida napeti baterie.

EDIT: Nez jsem to sem vlozil, tak akorad prepl. Tzn dnes ve 23:35 a ted uz sviti jen bypass a neblika prostredni ledka.



Tak toto je opravdu divné.Ten nabíjecí výkon odpovídá 21V x 1A .Ale ten proud určitě tou dobou teče (jestli opravdu teče) z interní nabíječky DS.Bylo by to asi dobré změřit klešťákem.Kolik máte nastaveno AC charging current? U mne je nejnižší hodnota v režimu SBU 2A.....Skoro to vypadá jakoby DS nabíječka ten nabíjecí výkon prala na vstup panelů do reglu.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
 
Příspěvky: 95
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy
Reputation: 3

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod lzahradil » čtv pro 08, 2016 2:47 pm

Ja mam nabijeni z DS uplne vypnute a mam povolene nabijeni jen ze solar.
To ze mi tam tece ve tme na FV vstupu jakoby napeti baterie, to uz jsem resil s tim ze se mi do grafu generovala vyroba i kdyz vlastne nebyla. A prave vzdy odpovidajici aktualnimu napeti baterie. (Ubatt x Ifv). Nakonec jsem to vyresil softwarove s pomoci druheho regulatoru Epsolar 4215BN pro druhej string a to tak, ze klesne li napeti FV na tomhle regulatoru pod napeti baterie, tak se automaticky nuluje hodnota axperta pro U a I FV ktere posila ze serioveho portu.
1A jsem si vysvetloval tak, ze axpert proste nic nizsiho zobrazit asi neumi tak proste ukazuje 1A.
Svalne dneska vyzkousim, zda na svorce skutecne nejake napeti neni ale myslim si ze tomu tak nebude.
Pokud je menic v tomhle stavu kdy se tvari jako ze nabiji a vypnu ho vypinacem a znovu zapnu, pak hned ukazuje ze je solar odpojenej. Tak jako se tomu stane kolem te pulnoci.

Pri tom nocnim odpojeni se nachvilicku prepne na baterky, odpadne solar a skoci zpet na bypass z DS.
Nemyslim si ze to dela jen pri takhle nizkem napeti.
V kazdem pripade mi nic necvaka. Cvakne si jen pri prechodu z menice na bypass. Proto jsem se dotazoval jake cvakani tu resite. U meho axperta k zadnemu dalsimu "cvakani" nedochazi.
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 
Příspěvky: 237
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ
Reputation: 12

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod rva » čtv pro 08, 2016 3:06 pm

Kdyby jen cvakal, tak o tom ani nevíme. Ale on při tom cvaknutí i zapípe a to už je slyšet.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1010
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 97

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod petrzobran » čtv pro 08, 2016 4:46 pm

I mě cvaká odpojení a připojení panelů 5-6X při stmívání i rozednívání, ale to mi tak moc nevadí. Víc mě vadí, že po setmění jako kdyby mě vypadávala DS a hned zase naskočila. Když AX jede z baterek tak jen pípne, ale jak na bypass tak pípne a ledžárovky mrknou. A to vše jen v noci za dne se to ještě nestalo. Připadá mě to, jako bych měl někde špatnej spoj od DS do AX, ale před 14ti dny jsem to cely předělával a na nic jsem nepřišel a dělá to furt.
Uživatelský avatar
petrzobran
 
Příspěvky: 117
Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
Bydliště: 8 KM východně od Brna
Reputation: 4

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod rva » čtv pro 08, 2016 5:29 pm

Není to spíš naopak? Dovedu si představit, že v noci běží na baterky a sepne třeba lednice. Na okamžik vznikne přetížení a měnič přepne na DS a po chvíli zpátky na baterky. A při tom přepnutí třeba blikne LEDka? Hlavně, aby se neresetovalo PC, nebo jiný spotřebič.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1010
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 97

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod petrzobran » čtv pro 08, 2016 5:45 pm

Upřesňuji:
Při provozu z baterek se mi na displeju ztratí kolečko s vlnovkou(značí DS) to je okamžik, nic se nestane jen pípne.
Při provozu bypass, to stejný na displeju ztratí kolečko s vlnovkou(značí DS) to je okamžik a led mrknou.
Měl jsem to (displey) i natočeny na telefonu ale nemůžu to najít.
Problem jsem měl s kotlem na pelety kdy odpadlo relátko, kotel vypl, zapl vychladil a vypl a hlasí chybu a už nenajede do vymazání chyby. To jsem musel vyřešit přepínačem sítí jen pro kotelnu.
Uživatelský avatar
petrzobran
 
Příspěvky: 117
Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
Bydliště: 8 KM východně od Brna
Reputation: 4

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod rva » čtv pro 08, 2016 6:14 pm

A není to chyba v dodávce DS? Někde na cestě do baráku/vesnice dojde na okamžik k přerušení (nebo sepnutí silného spotřebiče/indukčnosti), které ničemu nevadí, ale AX to zaregistruje a pípne?
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1010
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 97

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod lzahradil » čtv pro 08, 2016 6:54 pm

rva píše:A není to chyba v dodávce DS? Někde na cestě do baráku/vesnice dojde na okamžik k přerušení (nebo sepnutí silného spotřebiče/indukčnosti), které ničemu nevadí, ale AX to zaregistruje a pípne?


Ja bych to videl na problem pokud jsi na vesnici nebo v nejake zastavbe kde je slabe trafo od DS. Nekdo spusti neco silneho co vytvori spicku a pri tom se to projevi.
U me tohle delala ve vecernich hodinach UPSka. Zarovky pomrkly, UPS prepla na zalohu a hned zpet.

Jeste k tomu cvakani. Mate v axpertu posledni fw?
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 
Příspěvky: 237
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ
Reputation: 12

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod lzahradil » čtv pro 08, 2016 10:01 pm

RadekS píše:Tak toto je opravdu divné.Ten nabíjecí výkon odpovídá 21V x 1A .Ale ten proud určitě tou dobou teče (jestli opravdu teče) z interní nabíječky DS.Bylo by to asi dobré změřit klešťákem.Kolik máte nastaveno AC charging current? U mne je nejnižší hodnota v režimu SBU 2A.....Skoro to vypadá jakoby DS nabíječka ten nabíjecí výkon prala na vstup panelů do reglu.


tak jsem to ted meril a ejhle. On Axpert nekeca. Na displayi ukazuje 21V a voltmetr pripojen na PV vstup ukazuje 21.5V co je na baterii. Kde se to tam bere ? Jeste vyzkousim uplne odpojit panely a zmerit primo na nich. Zda to nevyrabi napr z poulicniho osvetleni. To ale nevysvetluje to proc by to k pulnoci odpadlo a na dalsim stringu co je hned vedle tohohle na stejne strese ted merim 0.2V
Snad to neni nejaky skryty neduh proc ho zde na mypower pan prodaval. I kdyz pokud vy si stezujete na cvakani a me to nedela, tak muzu bejt mozna rad :)
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 
Příspěvky: 237
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ
Reputation: 12

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod rva » pát pro 09, 2016 3:25 pm

petrzobran píše:Upřesňuji:
Při provozu z baterek se mi na displeju ztratí kolečko s vlnovkou(značí DS) to je okamžik, nic se nestane jen pípne.
Při provozu bypass, to stejný na displeju ztratí kolečko s vlnovkou(značí DS) to je okamžik a led mrknou.
Měl jsem to (displey) i natočeny na telefonu ale nemůžu to najít.
Problem jsem měl s kotlem na pelety kdy odpadlo relátko, kotel vypl, zapl vychladil a vypl a hlasí chybu a už nenajede do vymazání chyby. To jsem musel vyřešit přepínačem sítí jen pro kotelnu.
Ještě mě napadlo, jak máš zvolenou volbu 03
APL-UPS.jpg
Jestli UPS, tak bych to zkusil změnit na APL, kde je povolena větší tolerance napětí.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1010
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 97

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Příspěvekod tranzistor » pát úno 17, 2017 6:27 pm

petrzobran píše:I mě cvaká odpojení a připojení panelů 5-6X při stmívání i rozednívání, ale to mi tak moc nevadí. Víc mě vadí, že po setmění jako kdyby mě vypadávala DS a hned zase naskočila. Když AX jede z baterek tak jen pípne, ale jak na bypass tak pípne a ledžárovky mrknou. A to vše jen v noci za dne se to ještě nestalo. Připadá mě to, jako bych měl někde špatnej spoj od DS do AX, ale před 14ti dny jsem to cely předělával a na nic jsem nepřišel a dělá to furt.

Zdravím. Cvakání relátka panelů při stmívání jsem u Axperta vyřečil šerospínačem SOU-1/UNI, přes které jsou napojené panely a citlivost je nastavená na úroveň vyšší než vypne relé v Axpertu. Po týdnu to funguje výborně a nedochází k přepínání a přepínání na bypass což někdy způsobovalo blikání. S pozdravem.
tranzistor
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř lis 16, 2016 10:35 am
Reputation: 0