Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát dub 20, 2018 12:11 am


Hnízda pro baterie

Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...

Hnízda pro baterie

Příspěvekod vata » ned bře 11, 2012 8:40 pm

Zdravím,

stavím teď hnízdečko pro své AGM olovo (momentálně 4x100Ah), inspirovaná různě rozsetými poznámkami o "hnízdech" a domečcích pro baterie tady na fóru. Baterie jsou prozatím pohozené ve sklepě přímo na zemi, a je to samozřejmě neudržitelný stav - jsou přikryté fólií a na ní ještě cedulky !!!NE!!!, aby na to občasné brigádničky neodložily krumpáč nebo plechovku z barvou (už se stalo :) )
Ve sklepě je docela kosa, baterkám je zima (teď mají kolem 6 stupňů, ještě před pár týdny byly těsně nad nulou), což zmenšuje jejich kapacitu a po teplotní korekci jsou absorpční napětí kolem 15V, což taky dělá problémy měniči. Takže hnízdečko bych chtěla trochu odizolovat polystyrenem.
Dnes jsem dokončila dřevěnou konstrukci a příští týden to budu uzavírat.
Otázka - jak moc může být celá ta krabice u AGM olova uzavřená?
Je mi jasné, že o tekutého elektrolytu by to muselo být aktivně odvětrávané (asi při absorpci a vyrovnávání) - jak u AGM?

Díky :)
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1335
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am
Reputation: 57

Re: Hnízda pro baterie

Příspěvekod krtek » sob kvě 18, 2013 9:47 am

Zdravím, už dvakrát mi ukradli Pb akumulátor, tak jsem ho schoval, jen se bojím toho odvětrávání. Tak se chci zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s odvětráváním mokrých pb akumulátorů(varta deep cycle). De mi o to, aby to nebouchlo. Nebo se nemusím bát?
krtek
 
Příspěvky: 4
Registrován: úte čer 19, 2012 9:53 pm
Reputation: 0

Re: Hnízda pro baterie

Příspěvekod Pisi » sob kvě 18, 2013 8:41 pm

Zdravim,
toto řeší EN 50272- 2 bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace -
Část 2: Staniční baterie
Většinou stačí selský rozum ohledně prostoru/odvětrání pří vývinu vodíku- při nabíjení záleží na typu článku (otevřené- uzavřené s přetlak ventilem neznám přesné výrazy- strýc google napoví) příklad pro 48V/100Ah prostor 4 m3 s prouděním vzduchu 0.015m/s bude dostačující -- prostě pootevřít okno/na sklápěčku a určitě to bude v poho.
Pisi
 
Příspěvky: 15
Registrován: sob čer 23, 2012 3:46 pm
Reputation: 0


Zpět na Pb

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 3 návštevníků

cron