Jak odvětrat baterie PZs

Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...

Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod SAKO » stř úno 15, 2017 8:32 am

Dobrý den, řešíme s kamarádem odvětrání 24 ks článků PZs, jsou v bedně za sebou, šířka bedny 28cm, délka 140cm, výška 70cm. Jinak to umístit nejde. Odvod z bedny standartním průměrem 100 mm o délce 2m. Články mají výšku 56cm, takže nad nimi je zhruba 14 cm volného prostoru. Odvod z jedné té užší 28cm strany. Potrubní ventilátor, který bude odsávat, pojede, když bude denní světlo, nebo může klidně non - stop. Kde ho umístit? Co nejblíž k bedně, nebo co nejdál ?
Pak varianta druhá, odsávací potrubí tak jako v prvním případě, ale ventilátor, který bude vzduch do bedny tlačit z protější strany a plyny vytlačovat ven. Co je myslíte lepší ???
Klasické odsávání, nebo přetlak? Děkuji.
SAKO
 
Příspěvky: 74
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod abrams » stř úno 15, 2017 8:58 am

Zdravím ,

z pohledu bezpečnosti je rozhodně lepší odsávání , samozřejmě máte na mysli BLDC větrák (AC či PC černý "čtverec") :arrow: jakékoli jiskření by iniciovalo vznícení volovo-prdů :hell: .

V případě tlačení vzduchu do bedny by exhaláty unikali nejen odfukem ale i všemi netěsnostmi čímž by se zamořil celý prostor :uh: .

Při odtahu ventilátorem v odtahovém potrubí budou exhaláty unášený pouze žádoucím směrem a to vzduchem proudícím kromě hlavního vstupu v protileklé straně odtahu i netěsnostmi bedny :yes: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2008
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 198

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod kodl69 » stř úno 15, 2017 9:40 am

jak píše abrams, a nejspolehlivější je spoléhat na fyzikální vlastnost vodíku, že je lehčí než vzduch, tj udělat vývod nahoře a stoupající směrem k vyústění. Pak se nestane nic ani při poruše ventilátoru. Možná by bylo zajímavý se podívat do normy pro akumulátorovny ČSN EN 50 272-2 str. : objem vzduchu co se musí vyměnit je Q=0.05*n*I*C*0.001 m3/h , kde I je dle tabulky max. 20mA/Ah a C je kapacita článku, n je počet článků. Pro přirozené větrání platí A=28*Q kde A je průřez otvoru v cm2, Q je množství zduchu v m3/h Samozřejmě že stejný průřez musí mít i nasávací otvor dole, jinak to nemá smysl. Norma počítá s normálním stavem, ale ne s poruchou nabíječe a nebo zkratem některého článku, což zvýší plynování ostatních. Takže čidlo vodíku někde u stropu v místnosti s aku je na místě.
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2157
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 152

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod mobilik » stř úno 15, 2017 9:50 am

Ak mate zatky s plavakom daju sa upravit aby tesnili a odvadzali vypary cez hadicky. Hadicky potom nesluzia na dolievanie vody ale na unik vyparov. :wink:

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
mobilik
 
Příspěvky: 1532
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 134

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod SAKO » stř úno 15, 2017 11:04 am

Trošku problém, nejde odsávat nahoru, jenom vodorovně z boku bedny. Bedna je, dá se říct, vzduchotěsná a z druhé strany odsávání bude zpětná klapka. BLDC větrák je větrák s bezkartáčovým motorem?
No a hadičkami to vyvést by až taký problém nebyl, vše se dá udělat, vytočit nové plastové zátky s vývodem na hadičku, je toto dobrá varianta? Protože by odpadnul větrák a vše ostatní okolo toho.
Takže tady ten větrák asi ne??? http://www.ventilatory.cz/ventilator-po ... _-221.html

Děkuji
SAKO
 
Příspěvky: 74
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod abrams » stř úno 15, 2017 12:57 pm

Zdravím ,

odkazovaný větrák by měl být v pohodě , mělo by se jednat o klasický AC motor bez komutátoru ;) .

Na řešení hadičkama z jednotlivejch článků sem zapoměl :? taky sem to svýho času měl . Origo zátky měli 5 dírek , čtyři sem zalepil tavným lepidlem a pátou převrtal na vmáčknutí PVC hadičky :arrow: těch 6 hadiček do T spojek až do jedný a ta pak skrz zeď na půdu a škvírou mezi taškama ven :idea: .
Během dne ta 160Ah 12V volověná mrcha vyprděla 3 litry prdů :shock: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2008
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 198

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod SAKO » stř úno 15, 2017 2:35 pm

Dobře, co je lepší, odsávání, nebo hadička k jednotlivému článku? Když odsávání, je nutné, aby jel ventilátor celý den, nebo to nechat na časovacích hodinách, nebo na stmívacím čidlu a stačí ventilace jenom při nabíjení? Je to nutné i v noci? Když hadičky, jaký vnitřní průměr hadiček volit, 4-5-6 mm ? Možná blbý dotaz, ale nechci, aby se něco stalo.......Děkuji moc.
SAKO
 
Příspěvky: 74
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod kodl69 » stř úno 15, 2017 3:02 pm

v hadičkách bude 100% koncentrace výbušné směsi H+O2. Potom stačí málo a budeš mít baterky po celé místnosti (v lepším případě) Lepší je odvětrání do prostoru, s rozředěním pod výbušnou koncentraci, viz to co píšu výše. Samozřejmě stačí odsávat při nabíjení, při vybíjení za normálních okolností žádnej vodík neuniká. A nebo si koupit rekombinační zátky (a nebo LiFePO4) a neřešit. Neřešit větrání, záchytnou jímku na kyselinu, rozměry baterek, korozi všeho v okolí od odpařené kyseliny, nutnost udržovat baterku nabitou i v zimě ...
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2157
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 152

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod SAKO » ned úno 19, 2017 8:09 am

Dobrý den, vydrží ventilátor na 48V , např. tento - https://www.gme.cz/ventilator-sunon-mec0254v3-a99 - napětí např. 60V? Na některých jiných stránkách jiných prodejců mají tyto ventilátory napětové rozpětí 48-56V. Ale při nabíjení je to napětí i větší. Dá se to napětí nějak, nebo něčím omezit, aby to ventilátor vydržel? Děkuji.
SAKO
 
Příspěvky: 74
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod petrs » ned úno 19, 2017 10:11 am

Vydrzi,podobny 24 V provozuji obcas na vice nez 30 V napeti.Pro jistotu je mozne zaradit do serie nekolikawattovy odpor hodnoty cca 47 az 100 ohmu.
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
petrs
 
Příspěvky: 347
Registrován: pon čer 30, 2014 6:02 am
Reputation: 17


Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod FRSO » ned úno 19, 2017 10:53 am

SAKO píše:Dobrý den, vydrží ventilátor na 48V , např. tento - https://www.gme.cz/ventilator-sunon-mec0254v3-a99 - napětí např. 60V? Na některých jiných stránkách jiných prodejců mají tyto ventilátory napětové rozpětí 48-56V. Ale při nabíjení je to napětí i větší. Dá se to napětí nějak, nebo něčím omezit, aby to ventilátor vydržel? Děkuji.


zdravím, možná by stačilo dát do série jen zenerku cca 5-8V 1,3W, aby se to napětí snížilo na požadované napětí. :yes:
FRSO
 
Příspěvky: 682
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 31

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod vlkazajac » ned úno 19, 2017 11:49 am

Dal by som dva vetraky do serie, bolo by to tichucke a bezpecne vzhladom k napatiu.

Alebo tri 24V do serie, ak sa daju zohnat.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1338
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 145

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod goodbie » ned úno 19, 2017 12:04 pm

myslím,že řešíte naprostou zbytečnost ohledně napětí ventilátoru běžně se používají ventilátory na 24V měničích které fungují na napětí bezmála 30V v provedení 48V to nebude jinak měniče regulátory na 48V které pracují běžně na 58až 60V napětí systému zde ventilátory 48V fungují.
goodbie
 
Příspěvky: 930
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:
Reputation: 33

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod vlkazajac » ned úno 19, 2017 3:19 pm

V menicoch su otacky vetraka riadene a nejdu na plne otacky stale, pripad od pripadu. Tu ide o bezpecnost suvisiacu so zivotnostou a spolahlivostou. Takze by som vetraku, na ktorom zalezi dost zasadne, na tom napati radsej ubral. A zamyslel by som sa nad doplnenim alarmu, ktory ohlasi nefunkcnost, pripadne nad sondou........

Vobec nie mimochodom este poznamka - prisiel som o menic, v ktorom vetrak zlyhal.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1338
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 145

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod kodl69 » ned úno 19, 2017 6:17 pm

PJ má větráky natvrdo, takže běžně u mě na 55V a bez stížnosti. Taky bych tohle neřešil do detailu.
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2157
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 152

Re: Jak odvětrat baterie PZs

Příspěvekod vlkazajac » ned úno 19, 2017 7:50 pm

A ake bude napatie na podchladenych bateriach v absorpcii a v ekvalizacii?

Zlyhanie vetraku na PC este neznamena priame ohrozenie, ucho napovie , ze nieco nie je v poriadku. Baterky budu v pivnici - mozno, to ja neviem - bez dohladu, permanentne kazdy den potencialne rizikova situacia. Hasici a certifikaty - silne neprijemna kombinacia.....

Absolutne by som suhlasil s kodl69 a hladal by som za kazdu cenu riesenie na baze fyzikalnych vlastnosti.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1338
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 145


Zpět na Pb