Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte říj 16, 2018 6:19 am


Zapojení baterie

Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Předchozí

Re: Zapojení baterie

Příspěvekod kodl69 » pát led 23, 2015 2:49 pm

u olova je standart nabíjecí proud 0,1C, ale jestli si myslíš, že panely dají jmenovitý proud po tak dlouhou dobu že by to mohlo něco baterkám udělat, tak to jsi asi velký optimista. Panel 300Wp má 300W při ideálních podmínkách, ideálních (100W/m2, 25 st. celsia....) počítej že skutečnost bude tak 2/3, možná 3/4 této hodnoty, za jasného ne příliš teplého dne v poledne, při optimálním sklonu panelu. Navíc tam bude nějaký trvalý odběr, nebo ne? Co takhle ztráty ve vedení, pojistkách? Kdybys třeba tušil jakým proudem se dobíjí aku po nastartování v autě, asi bys přestal mít strach, v prvních minutách je to běžně 1C.. Epsolar 4210 víc než 45A nedá, má to v datasheetu jako jednu ze "skvělých" vlastností.
jo a jestli umím počítat, tak 3x300W je 900W, 900W/28V je 32A teoreticky, takže není čeho se bát, realita je jistě krutější.
Naposledy upravil kodl69 dne pát led 23, 2015 2:56 pm, celkově upraveno 2
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2738
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 188

Re: Zapojení baterie

Příspěvekod abrams » pát led 23, 2015 2:52 pm

Zdravím ,

... jelikož je to volovo , tak doporučuji obecně používané a ověřené zacházení . Nabíjet max C10 (čím míň , tím líp) , nevybíjet pod 80% (používat jen 20%) a současně behem používání se poohlížet po NiCD či LiFe ... též ověřená vlastnost volova :lol: .

Velké proudy "dobře" zvládají auto-startovací volova , ale v jiných aplikacích hynou jak jepice :lol: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2279
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 239

Re: Zapojení baterie

Příspěvekod 8milan8 » pát led 23, 2015 2:53 pm

Upřímě a nemyslím to zle. Pokud to chceš používat nějak reálně a v solární aplikaci, tak je jedno čím to budeš nabíjet, ale ty akumulátory nepřežijí více než rok. 200 cyklů při 50% je hodně málo.

Jinak schéma nabíjení tam mají (odkaz co nasdílel gupa).

Obrázek

popřípadě

Obrázek

podle typu.
8milan8
 
Příspěvky: 127
Registrován: čtv led 01, 2015 6:30 pm
Reputation: 3

Re: Zapojení baterie

Příspěvekod Baryk » pát led 23, 2015 3:13 pm

Děkuji za odpovědi, ještě poslední k zapojení baterie
Našel jsem obrázek viz příloha .PDF obrázek C jedná se o stejné zapojení ? Mám pocit že na obrázku v PDF je to jinak než to co se malovalo Baterie JPG
Přílohy
Baterie.JPG
Baterie.JPG (8.7 KiB) Zobrazeno 702 krát
SCAN_20150123_150853573.pdf
(1.34 MiB) 47 krát
Baryk
 
Příspěvky: 123
Registrován: stř dub 04, 2012 10:52 pm
Reputation: 0

Re: Zapojení baterie

Příspěvekod fugas » pát led 23, 2015 3:31 pm

abrams píše:Zdravím ,

... jelikož je to volovo , tak doporučuji obecně používané a ověřené zacházení . Nabíjet max C10 (čím míň , tím líp) , nevybíjet pod 80% (používat jen 20%) a současně behem používání se poohlížet po NiCD či LiFe ... též ověřená vlastnost volova :lol: .

Velké proudy "dobře" zvládají auto-startovací volova , ale v jiných aplikacích hynou jak jepice :lol: .

Elektronům zdar *cloud*

Je to trochu OT,ale i k tématu.V práci máme ještěrku jezdící na olovo.Články jsou olovo 700Ah,podle toho co říká údržbář ještěrek.Je pravda,že toho u nás víc nazvedá,než najezdí,ale je v provozu denně sedm dní v týdnu a články se prý mění po cca pěti letech.Zkusím zjistit přesná čísla.A pokud to předymenzuji tak aby mi těch 20% ve většině stačilo,nepřipadá mi to tak zlé.Nemluvě o tom,že je budu v ostrově používat déle,protože nejsem smluvní servis pro ještěrky :)Ve finále je zhodnotím ve šrotu.Ovšem jak jsem sám zjistil,chce to každopádně články.Jak v kompaktu odejde článek,musím ve šrotě zhodnotit i ty tři zdravé...

EDIT: Samozřejmě jsem smířen s odběrerem 50A z mých 500Ah/24V.Zase mám jistotu že se PJ nepřehřeje.Není to na odtržení od DS,ale je to na omezené fungování celekem rozumné.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
Uživatelský avatar
fugas
 
Příspěvky: 1074
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Reputation: 122

Re: Zapojení baterie

Příspěvekod kodl69 » sob led 24, 2015 3:39 pm

U té ještěrky: každý den večer to obsluha dá na nabíječku a nabije do plna.. toho asi u FV nedosáhneš, ale to je furt dokola. Jinak dnes jsem zjistil, že 8kW měnič je pro tu paní co s ní bydlím málo.... (pekla kuře v troubě, vařila na 2 plotýnky a chtěla si uvařit ještě kafe v konvici) anebo se vypne dřív než při 8kW, co by člověk chtěl od číňana...
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2738
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 188

Re: Zapojení baterie

Příspěvekod FRSO » sob led 24, 2015 4:13 pm

kodl69 píše:U té ještěrky: každý den večer to obsluha dá na nabíječku a nabije do plna.. toho asi u FV nedosáhneš, ale to je furt dokola. Jinak dnes jsem zjistil, že 8kW měnič je pro tu paní co s ní bydlím málo.... (pekla kuře v troubě, vařila na 2 plotýnky a chtěla si uvařit ještě kafe v konvici) anebo se vypne dřív než při 8kW, co by člověk chtěl od číňana...

Zdravím, je to tak jak píšeš, nedá plný výkon 8Kw, je to číňan, mají výkonovou ochranu nastavenou záměrně níž.
FRSO
 
Příspěvky: 767
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 31

Předchozí

Zpět na Pb

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'