Stránka 1 z 1

Nekompatibilní baterie - aneb komunikace s BMS

PříspěvekNapsal: stř říj 06, 2021 4:30 am
od sheepak
Zdravím, chtěl bych se zeptat ohledně komunikace BMS s měničem. KAždá BMS povídá nějaké ty hodnoty. Napětí, proud, atd.
Ale spíše by mě zajímalo jak tyto informace využije měnič a zda je tato komunikace pro měnič důležitá?

Re: Nekompatibilní baterie - aneb komunikace s BMS

PříspěvekNapsal: úte říj 12, 2021 8:12 am
od rob.brno
Většina střídačů allinone bez BMS komunikace baterii nezačne ani používat. Pokud má střídač režim olovo není nutná komunikace BMS, ale střídač jede podle nastavení krajních hodnot napětí a proudu.

Re: Nekompatibilní baterie - aneb komunikace s BMS

PříspěvekNapsal: úte říj 12, 2021 9:32 am
od rva
Nejčastěji si BMS hlídá baterii a pokud napětí nebo proud překročí nastavené hodnoty, odpojí baterii. Nějaká komunikace s měničem to už je nadstavba, která je věcí typ od typu (jak BMS, tak měniče). Stejně tak měření SOC, proteklé energie a podobně. Některá BMS tak třeba dává předem signál, že je potřeba elektrárnu vypnout (odpojit panely, regulátory, přepnout na DS, ...)