Příspěvekod LiborH » úte úno 18, 2020 7:17 pm

Ahoj, chvíli jsem tu hledal, ale odpověď jsem nenašel. Tak se zkusím zeptat.
Mám tuto sestavu:

měnič Goodwe GW8K-ET
BMS Pylontech SC0500-100S
8x baterie Pylontech H48050
+ nějaké ty soláry na střeše, ale pro dotaz nepodstatné

Řeším ruční nastavení nabíjecího napětí do baterek.
BMS papírově jede do 430V
Goodwe má snahu automaticky nastavit 54V na baterku.

Když připojím 7 baterek, tak to PV master spočítá na 7x54V= 378V.
Když ale připojím 8 baterek, tak PV master nastaví 432V.

To už je za povoleným napětím na BMS, ale to by asi nevadilo - 2V se ztratí.
Spíš mi přijde, že na těch baterkách by mohlo být o kus míň - cca do 52V (i když výrobce povoluje 45-54V)

A teď dva dotazy.
1) Lze na PV mastru nějak ručně nastavit nabíjecí napětí ? Já když ho tam nastavím, tak se mi to vždy vrátí na spočítaný násobek 54V.
2) Jaké je optimální nabíjecí napětí těchto baterií, abych jim moc neškodil?

Díky
LiborH
 
Příspěvky: 2
Registrován: čtv úno 13, 2020 7:25 pm

Re: Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET

Příspěvekod Brbla » úte úno 18, 2020 8:54 pm

SC0500-100S je určený pro X1, který je pro 7 bateriových modulů.
Skoro bych měl obavy, jestli právě v tom nebude ten problém.
Uživatelský avatar
Brbla
 
Příspěvky: 128
Registrován: čtv srp 08, 2019 2:44 pm

Re: Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET

Příspěvekod LiborH » stř úno 19, 2020 6:55 am

To že to je pro 7 cihel jsem se nakonec dopídil taky. Ale to už jsem jich měl 8 koupených.
Ale omezení na 7 je dle mého jen a pouze kvůli tomu napětí, které by se třeba dalo trochu snížit - jen vědět jak....