Stránka 1 z 1

Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: pát kvě 03, 2019 9:19 am
od Sesijama
Dobrý den,

na začátek díky za přijetí do fóra. Už nějakou dobu vás sleduji a konečně jsem se odhodlal k napsání dotazu.
Jsem nadšenec, ale naprostý laik. Doufám že nenapíšu úplnou blbost :)

Chci si pořídit následující:

SOLÁRNÍ PANEL MONO 300WP ČERNÝ
4 x http://eskutr.cz/cs/fotovoltaicke-panel ... t-30v.html
- proč je celý černý? Je to výhoda? Nevýhoda?
- chci co nejvýkonější panel o rozměrech 1.6 x 1 m (samozřejmě za rozumnou cenu)
- dají se koupit panely s účiností kolem 20ti %? Má to smysl poměr cena výkon oproti méně výkonným?
- četl jsem o nějakém zařízení Tigo, které řídí panely tak aby jeden méně výkonný neomezoval ostatní. To mají všechny panely?


1 x http://eskutr.cz/cs/gridfree-komponenty ... 2-60v.html
- je lepší koupit toto "allinone" zařízení nebo řešit solo MPPT, invertor, atd?
- pokud tomu dobře rozumím tak se toto zařízení připojí na panely + baterii + na jistič (na jednu fázi) a to je v podstatě vše?

Moje představa je koupit panely, baterii lifepo4 a tento měnič. Až zvládnu zapojení a obsluhu dokoupit další a nakonec ještě třetí a zapojit je paralerně tak abych měl 3 fázovozu FVE s výkonem +- 6kw

Díky předem za komenty...

Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: pát kvě 03, 2019 9:29 am
od rottenkiwi
https://en.wikipedia.org/wiki/Monocrystalline_silicon

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... power-max3

Čo je rozumná cena ? Kvalita za 1 € ?

Treba si ujasniť pojmy:
off-grid
on-grid ináč sa nedá radiť, ak nevieme delenie panelov a čo je čo ?

https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... se_systems
Parallel = 1 F, 3-phase = 3F
ešte može byť 3F, kde každá jednotlivá F je ešte parallel.

Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: pát kvě 03, 2019 9:59 am
od Sesijama
https://en.wikipedia.org/wiki/Monocrystalline_silicon
- vůbec nevím která bije

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... power-max3
- tak tohle přesně hledám :)

Určitě on-grid s tím že chci snížit spotřebu, ale větší část se bude stále odebírat od E.ON.

Jestli tomu dobře rozumím tak když budu mít jeden jeden měnič s limiterem tak se zapojí na jednu fázi. pokud jako začátečník nemám řešit 3fáze tak do toho nebudu vůbec vrtat :)

Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: pát kvě 03, 2019 11:23 am
od rottenkiwi
Sú prípadné pretoky u DS povolené ?
Alebo je na pretoky do DS urobená zmluva ?
A čo ak spadne DS, čo potom ?

Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: pát kvě 03, 2019 12:14 pm
od Sesijama
Sú prípadné pretoky u DS povolené ?
ano
https://www.eon-distribuce.cz/zadost/pr ... ektriny-nn

Alebo je na pretoky do DS urobená zmluva ?
- zatím ne

A čo ak spadne DS, čo potom ?
- budu mít energii z FVE

Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: pát kvě 03, 2019 12:38 pm
od mypower.cz
Dobrý den, ongrid menic vam pri vypadku site rozhodne nepojede. Na to jsou hybridni menice, ktere si umi pricucavat ze site a umi pracovat i v ostrovnim rezimu. Ongrid potrebuje sit na to aby se na ni nafazoval. Sinusovka ze site je pro neho "hodinovy signal" ktery kdyz zmizne, tak ongrid menic konci s provozem. Navic ongrid menice nejsou od toho aby zasobovaly dum, ale aby dodavaly energii do site. U gridfree reseni je nutno zajitit, aby spotreba v dome byla vetsi nez vyroba. Jinak riskujete mastny prusvih za pretoky.

Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: sob kvě 04, 2019 12:27 pm
od brumlaj
Sesijama píše:Sú prípadné pretoky u DS povolené ?
ano
https://www.eon-distribuce.cz/zadost/pr ... ektriny-nn
.....
hned první bod - jakou máš impedanci v místě připojení? Dovolí Ti 10A? nebo dokonce 16A? (na fázi) tím bych začal. Máš trafačku blízko? Od té impedance se odvíjí jaký výkon panelů a měničů můžeš mít. Do té doby než budeš vědět tak je návrh jakékoli komponenty k ničemu.

Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2019 10:07 am
od stminy116
Zdravím Vás.
Ja teraz robím elektrárničku a volal som na distribučnú sieť, že by som chcel tiež malý zdroj FVP pripojiť a že aby mi akceptovali minimalne prietoky, lebo kamarát má od firmy spravenú s hybridným meničom a tiež má mikroprietoky a čo som sa dozvedel? Že nie su povolené žiadne mikroprietoky aj keď vypíšem tlačivo a oni mi to schvália. Že vymenia elektromer, ktorý merá aj opačný smer a zista prietoky, tak budú najprv upozorňovať aby si to upravili. A aj keď to robila firma s licenciou je to zakázané. Tak sa na to nespoliehaj. Toť moje poznatky. využivať maximálne ostrovný systém.

Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2019 10:21 am
od zbek
Nejde řict že chceš využivat virtualni baterii ? to by bez přetoku nešlo

Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2019 11:27 am
od jkl2n
stminy116 píše:Zdravím Vás.
Ja teraz robím elektrárničku a volal som na distribučnú sieť, že by som chcel tiež malý zdroj FVP pripojiť a že aby mi akceptovali minimalne prietoky, lebo kamarát má od firmy spravenú s hybridným meničom a tiež má mikroprietoky a čo som sa dozvedel? Že nie su povolené žiadne mikroprietoky aj keď vypíšem tlačivo a oni mi to schvália. Že vymenia elektromer, ktorý merá aj opačný smer a zista prietoky, tak budú najprv upozorňovať aby si to upravili. A aj keď to robila firma s licenciou je to zakázané. Tak sa na to nespoliehaj. Toť moje poznatky. využivať maximálne ostrovný systém.


Bavime sa asi o SSE. U nich sa ani virtualna bateria neda vyuzivat.

Re: Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw

PříspěvekNapsal: pon kvě 13, 2019 1:31 pm
od stminy116
Bavime sa asi o SSE. U nich sa ani virtualna bateria neda vyuzivat.
Ano patrím do SSE. Hajzláci.