Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned dub 05, 2020 4:49 am


Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Další

Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod bartl » ned bře 24, 2019 3:10 pm

Hybridní FVE :Solax 3f 5.0T . 18x290Wp (5.22kW) + 5xPylontech 2,4hWh 48V (12kWh) použitý elektroměr CHINT DTSU666 .
Po prvotním nadšení jak vše skvěle funguje jsem si všiml ,že přetoky do DS dle 4Q elektroměru ČEZ jsou daleko větší než ukazuje Solax ...vyměnili jsme tedy elektroměr za typ Eastron SDM630-Modbus V2 .Nyni je již naprostá shoda v měření s ČEZ ,ale o to je větší zklamáni ...při naprosto slunečném dni a nastavení Power export 0 W mám feed-in 7,74kWh a odběr z DS 8,67kWh ...+ vlastní spotřeba 20,66kWh - Phase power balance jsem měl zapnutý i vypnuty ,ale bez znatelného výsledku ...,power faktor OFF .Baterie byly ráno na 34% a během dne jen hodnota stoupala ..Očekával bych hodnoty spotřeby a přetoků kol 1KW a ne kol 7-9 kWh ...
Nevím jestli je to na reklamaci ...resp.jaké přetoky by max.měly být ..dík za každou radu ..
bartl
 
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 24, 2019 10:36 am

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod rva » ned bře 24, 2019 3:46 pm

Jestli není problém v tom, že poté, co jste se stal šťastným majitelem 3-fázové elektrárny, se vaše smlouva s distributorem změnila na 3 smlouvy, na každou fázi zvlášť. Takže když budete na L1 odebírat 2 kW a na fázi L2 dodávat 2 kW, tak v době před elektrárnou se to vyhodnotí jako nula a nic se neplatí. Teď se to vyhodnotí, že odebíráte 2 kW (a ty zaplatíte - třeba 5 Kč/kWh) a současně dodáváte 2 kW (a za ně dostanete něco zaplaceno dle smouvy s obchodníkem - třeba 0.5 Kč/kWh).
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1664
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod FRSO » ned bře 24, 2019 4:13 pm

Tohle téma není na řešení na tomto fóru. To sem nepatří. To si reklamuje u dodavatele.
FRSO
 
Příspěvky: 1138
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod PavelR » ned bře 24, 2019 4:15 pm

Umi ten menic fazovou nesymetrii zateze? Tedy zatizim L1 napr 2kw a on zacne tlacit 2kw i v L2,3 ve kterych neni kam takze to tece ven. Nektery menice se prej takto chovaji - v nasich podminkach je to nepouzitelny.
Toto by vysvetlovalo pretoky i pres zakazanou dodavku do site.
Lze to jednoduse zjistit klestakem. Nebo pokud ma predrazeny elmer moznos zobrazit vykony a smery ...

FRSO proc by nebylo? Treba se zjisti co jsem uvedl ja a ostatni budou vedet ze od tohoto menice ruce pryc...
PavelR
 
Příspěvky: 2270
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod hurvayz » ned bře 24, 2019 4:34 pm

Franto mě to třeba zajímá, když sháním podobné zařízení.
Uživatelský avatar
hurvayz
 
Příspěvky: 728
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod PavelR » ned bře 24, 2019 4:43 pm

At tazatel vypne cele barak a zapne jen jedinou zatez na jakekoliv fazi idealne nejakou vetsi a sleduje co delaji ostatni faze. Uvidime
PavelR
 
Příspěvky: 2270
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod youda » ned bře 24, 2019 4:45 pm

PavelR píše:...Umi ten menic fazovou nesymetrii zateze?...


Umí.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2496
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod rva » ned bře 24, 2019 5:55 pm

Ono jestli ta nesymetrie může být třeba 0 - 5 kW do jedné fáze a nuly do ostatních, nebo jestli to je jen 0-2 kW do jedné a nuly do ostatních. To by pak spotřeba z DS mohla být způsobena tím, že 2 kW/fázi jsou málo.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1664
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod Kostěj » pon bře 25, 2019 8:51 pm

Snad se dívám do správného datasheetu (SolaX-X3-Hybrid-HV 5.0T). Output AC, Max AC current 8.5A. Tedy nesymetrie sem, nesymetrie tam, více než 2kW na jedné fázi to nedává.
Kostěj
 
Příspěvky: 110
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod youda » pon bře 25, 2019 8:55 pm

To vysvětluje tu spotřebu z DS - spotřebiče chtěly vyšší výkon, než kolik byl měnič schopen dodat.
Nevysvětluje to ale ten brutální přetok - pokud je v GUI nastaven feed-in = 0W, tak to prostě mělo nechat výkon na střeše a né ho poslat do DS.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2496
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod PavelR » pon bře 25, 2019 9:37 pm

skoda ze tazatel neodpovida jestli udelal test nebo ne
PavelR
 
Příspěvky: 2270
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod bartl » úte bře 26, 2019 8:20 am

Vyzkouším jak píšete ,ale zatím nebyly podmínky...Dnes ráno jsem dostal krátkou odpověď od Solaxu ,že mám zřejmě
velkou nesymetrii na jedné fázi ...oproti ostatním ..(proto jsem si tento měninič kupoval)...v čase největších přetoků byl připojen 1F bojler 2,2kW..
bartl
 
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 24, 2019 10:36 am

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod bartl » úte bře 26, 2019 8:47 am

..jak píše Kostěj..vypadáto ,že budu muset vyměnit měnič za větší ..1OT ..
bartl
 
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 24, 2019 10:36 am

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod vla » úte bře 26, 2019 6:26 pm

Frso: pokud k tématu nemáš co říct, tak nic neříkej a už vůbec ne, že sem na forum nepatří. Je to informace stejně zajímavá a pro mnohé poučná, či potřebná jako mnoho dalších. Spousta uživatelů se může dostat do podobné situace a mohou se zde pak dočíst, v čem jejich problém může být. Omlouvám se, že jsem osobní ale frsův názor mě fakt nadzvedl.
Nemám rád tenhle stát.
vla
 
Příspěvky: 856
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod diablo007 » úte bře 26, 2019 7:36 pm

No tak frso možná směřoval k tomu že toto fórum má už při registraci poučku o dotacích a z největší pravděpodobností ta instalace z dotací proběhla a pokud je špatně instalace tak jak uživatel píše bude to reklamovat. To že to pro někoho může mít i plusových užitek z informací nepopírám( i když solax tu asi ani nikdo nemá ) ale poslední dobou tu vyskakují dotazy nováčků že jim něco nejede a firma si neví rady pak je jen otázka zda je lepší dodržet stanovy registrace nebo se spíš dopidit jak to opravit i pro někoho dalšího ale pointa tohoto fóra byla spíše pro lidi co si to dělají sami ne že si instalaci zaplatí a pak nemůžou dokopat firmu aby jim to sprovoznila tak jak to má být? nebo se mýlím zatím sem tu většinu systému viděl že si každý dělal sám nebo v kooperaci z někým ale pořád to nejsou instalace na klíč
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 2520
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod FRSO » úte bře 26, 2019 8:55 pm

diablo007 píše:No tak frso možná směřoval k tomu že toto fórum má už při registraci poučku o dotacích a z největší pravděpodobností ta instalace z dotací proběhla a pokud je špatně instalace tak jak uživatel píše bude to reklamovat. To že to pro někoho může mít i plusových užitek z informací nepopírám( i když solax tu asi ani nikdo nemá ) ale poslední dobou tu vyskakují dotazy nováčků že jim něco nejede a firma si neví rady pak je jen otázka zda je lepší dodržet stanovy registrace nebo se spíš dopidit jak to opravit i pro někoho dalšího ale pointa tohoto fóra byla spíše pro lidi co si to dělají sami ne že si instalaci zaplatí a pak nemůžou dokopat firmu aby jim to sprovoznila tak jak to má být? nebo se mýlím zatím sem tu většinu systému viděl že si každý dělal sám nebo v kooperaci z někým ale pořád to nejsou instalace na klíč


Ano, přesně tak to bylo ode mě myšleno a proto ta má výtka byla napsána. Na řešení těchto problémů je lépe zvolit SZ.
FRSO
 
Příspěvky: 1138
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod tomas » úte bře 26, 2019 9:00 pm

Pokud jde o legální elektrárnu a máte tedy 4Q elektroměr tak Phase power balance musí být v ČR zapnutý.
Psal jsem to už zde: viewtopic.php?f=4&t=4565#p82504
Power faktor je regulace účiníku, pokud máte standardní připojení tak tam musí být Q(u) a definované body dle smlouvy.
Díky v ČR legalizovanému energetickému podvodu ve vyhodnocování 3 fázových toků energie v elektroměru nemá v ČR smysl instalovat 3f. hybridní měniče menšího výkonu než 10kW.
Ten váš 5kW má trvalý fázový výkon jen 1,6kW, takže větší fázovou nesouměrnost vyrovnat nedokáže. Výkon nad 1,6kW berete z distribuční sítě i když na jiné fázi do sítě dodáváte. V ČR mají vybrané měřící místa 3f. elektroměry virtuálně rozdělené na 3 kusy jednofázové.
Cena mezi Solaxem 5kW a 10kW je pár tisíc, zde se někdo snažil šetřit na nepravém místě.
Také vám to nabíjí akumulátory jen na 90-91%?
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1909
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod bartl » úte bře 26, 2019 11:12 pm

Omlouvám se že jsem asi nedodržel podmínky fora ..,ale domnívám ,že můj příspěvek může upozornit na případné zájemce o tento měnič resp úvahu o jeho výkonu. Nyní již je zcela jasné jak píše Tomáš ,že jsem měl zakoupit měnič 10kW
ale bohužel jsem videl jen výkon 5kW bez pohledu na výkon do jednotlivých fází ..
Ano i mě se nabíjí baterie jen do 91% ,ale cca jednou za měsíc naskočí nabití skokově 100% .
O reaklamaci se nejedná ...špatný výběr měniče ..
bartl
 
Příspěvky: 4
Registrován: ned bře 24, 2019 10:36 am

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod Matess » úte bře 26, 2019 11:43 pm

člověk ale musí uznat, že tento systém střídače a baterie je asi radost instalovat. Je to všechno docela jednoduché a přitom né úplně blbé...
Matess
 
Příspěvky: 769
Registrován: pon zář 09, 2013 4:16 pm
Bydliště: Šumperk

Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS

Příspěvekod brumlaj » čtv bře 28, 2019 12:54 pm

Ještěže jsme koukali na pohádky: "snadná cesta vede vždy do pekla Honzíku, pamatuj!". Dnes bohužel i do toho finančního.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 2307
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Další

Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Semrush [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'