Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř pro 11, 2019 1:50 pm


Paralelni provoz menicu - zapojeni

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvekod willcz » pát bře 01, 2019 8:37 pm

Protoze me ceka paralelni pripojeni menicu tak jsem prochazel dokumentaci. (ano vim ze navodu se ctou az kdyz vsechno selze).
Narazil jsem na to ze Studer nedava jisteni na AC vystup, ale jen na AC vstup.
Infini to v manual snad ani nema, ale googlenim jsem nasel par prikladu ze jej maji na obou stranach.

No a ted je otazka co je lepsi a jak to udelat?
Uz jen ze servisniho pohledu bych tam ty jistice dal, at se da odpojit jeden z menicu.

Jak to maji udelane ti co uz menice v paralelnim rezimu provozuji?
willcz
 
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 1:52 pm

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvekod jahodovák » pát bře 01, 2019 8:40 pm

Nevím jak jiné měniče ale aexpert má zabudovaný jistič na výstupu,tak proč dávat ješrě jeden...
jahodovák
 
Příspěvky: 627
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvekod willcz » pát bře 01, 2019 8:45 pm

jahodovák píše:Nevím jak jiné měniče ale aexpert má zabudovaný jistič na výstupu,tak proč dávat ješrě jeden...


Napriklad na to abych mohl jeden menic vypnout, vymenit/servisovat a nechat bezet dum bez vypadku?
willcz
 
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 1:52 pm

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvekod jahodovák » pát bře 01, 2019 9:03 pm

Pokud ho potřebuješ,tak ho samozřejmě klidně můžeš dát ale pro funkci to asi smysl nemá,tož tak..
jahodovák
 
Příspěvky: 627
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvekod youda » pát bře 01, 2019 10:21 pm

Ahoj Willcz,

já mám u každého měniče 32A 1f jistič na vstupu a další 32A 1f na výstupu.

Nejde mi ani tak o to jištění, ale o možnost libovolný měnič z tandemu vypnout/zapnout. Případně nechat jeden měnič napájený z DS, ale zároveň bez zátěže na výstupu, zatímco druhý měnič mi pořád funguje normálně a jede na něj barák.

Během laborování jsem to různé přepínání použil mockrát a hodilo se:
ACIN-ACOUT.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2247
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvekod ikovlabs » sob bře 02, 2019 5:55 am

Prepinac AC - vidim jen 1 a 2 - 0 odpojeno se dela jak?
ikovlabs
 
Příspěvky: 248
Registrován: úte črc 22, 2014 5:14 pm

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvekod youda » sob bře 02, 2019 7:13 am

Na prepinani pouzivam vsude radu Hager SFT.
Krajni polohy jsou sepnute a stredni poloha je vzdy "odpojeno". Aretace je ve vsech trech polohach:
https://hlavni-vypinace.heureka.cz/hage ... takt-horem
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2247
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvekod kodl69 » sob bře 02, 2019 9:46 am

mám ten hager taky, na "polopřepnutí" na DS - tím přepínám boilery a klimatizace v meziobdobí, jako je teď.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4153
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 1 návštěvník

Reputation System ©'