marko250 píše:Tu baterku na 48V systém bych stanovil na temnou část dne jako minimum dle spotřeby domu v tento čas a její navýšení je už jen dle peněženky.Takže spočíst vše co jede v domě ve chvíli, kdy nejsou osluněné panely(16hod./den) v období březen-říjen,na jiné měsíce je tam rezerva panelů a nevyplatí se to na ně stavět víc.Dále bude potřeba přidat vytěžování přebytků z těch 2.4kW ze střechy,jelikoš má TČ jen 600W,je to škoda nechat na střeše,navíc nevěřím nulovému přetoku do DS díky limiteru u SUN-2000G.To ale musí potvrdit někdo kdo jej provozuje.Takže pokud budete mít spotřebu do domu "přez noc" 6kWh,je potřeba baterka Life 16ks/120A na překlenutí tohoto temna,je to jen příklad samozřejmě,Vaši spotřebu neznám.
kodl69 píše:baterky je potřeba spojit dohromady a neřešit, pokud jsou stejné konstrukce. O nabíjecí i vybíjecí proud se podělí, a výhodou je nižší vnitřní odpor a vyšší životnost díky nižším zatěžovacím proudům. Po odzkoušení s tímhle doporučuju ještě 200Ah přidat, pak už je to ok, a dá se překlenout i jeden "den temna", kdy je výroba třeba jenom 2kWh.
kodl69 píše:nemá, ale když už je ta elektrika doma, bojler ohřátej z toho, co se nevlezlo do baterek (a nebo z fototermiky), tak proč bych to přepínal na síť?
Jarda H píše:Moje představa je gridfree 2kW
-8 ks panel poly.280W , zapojené 4P2S
-regulátor nabíjení EP Solar IT 6415 ND
-měnič EP Solar SUN-2000G
-baterie 48V=>kapacitu bych rád radu od zkušenějších zde