Na SSR připojeno topné těleso v akumulační nádrži 3x1kW.
Na relátka připojeno druhé topné těleso v akumulační nádrži 3x1kW.
Topná tělesa v akumulačním zásobníku byla nevhodně zvolená, jsou 9kW 400V, ale při zapojení do hvězdy na 3x230V mají sotva 3x1kW. Vhodnější by byla dvě topná tělesa 4,5kW 3x230V/3x1,5kW.
Pokud se akumulační nádrž ohřeje tak termostat vypne napájení pro přepínací relátka Elko VS316 a ty přepnou z topných těles v bojleru na topná tělesa na stěně (přímotopy) 3x2kW + 3x1,5kW.
SSR je pro okamžité spínaní QLT 6048RD3.
Filtr a protirázová tlumivka musí být bez paralelního kondenzátoru Cx, ten by proudové rázy tyristoru ještě zvýšil.
Vzor odrušení: http://elnika.sweb.cz/radia/odrus_reg.gif
http://www.pmec.cz/index.php?page=filters (úplně dole)
Jeden z mála vhodných typů filtrů jsem našel QLT POWER FYG10T5. Nebo je možnost použít samostatné tlumivky.
Zkušenosti z provozu bohužel zatím nemám, spotřeba stále převyšuje výrobu, takže přebytky nejsou a GreenBono je teď pouze jako pojistka. Jak budu mít více času a bude mi dovoleno odpojit spotřebu, tak provedu testy a budu vědět více.
U této 3 fázové verze je problém ten, že není možné předávat výkon mezi fázemi, takže může nastat situace kdy bude na jedné fázi přebytek výkonu a na jiné nedostatek, vlivem nesouměrné zátěže. A to zhorší maximální využití solární energie.