Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř dub 14, 2021 9:12 pm


makke baterie LIFEpo4?

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Předchozí

Re: makke baterie LIFEpo4?

Příspěvekod rey1992 » stř led 23, 2019 8:54 pm

vyrobca tvrdi trvalee zatazenie 0,5c ... takze 20 a by nemam byt problem .. a u mna je :/ .. este rozmyslam nemoze to byt tym ze su nove ? ze sa este "nerozbehli"" a napatie klesa cca na 2,9 balancer ma obmedzenie na 3v
rey1992
 
Příspěvky: 25
Registrován: čtv říj 04, 2018 6:04 pm

Re: makke baterie LIFEpo4?

Příspěvekod NOPARasito » stř led 23, 2019 9:02 pm

Jen na okraj, 4V proběhly u novych baterii???
Tuším, ze pokud by jsi ji je podrobil testu baterii po baterii, tak obstoji, ale tvoje BMS to vyhodnoti jako spatne. To se bavim o napeti pod 3V. To je udel Winstonu.
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 2374
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm

Re: makke baterie LIFEpo4?

Příspěvekod kodl69 » stř led 23, 2019 9:24 pm

U lifepo4 nejde podle napětí naprázdno poznat nic, krom úplnýho nabití a vybití se pozná pouze při zátěži. Je potřeba měřit SOC a podle toho zapínat vytěžování. u midnite se na to dá nastavit kontakt relátka, kterej sepne když je SOC větší než ...%. Vypnutí měniče a další spotřeby by měla zajišťovat BMS při poklesu napětí jednotlivýho článku pod 3V na prázdno a pod 2.8V při zátěži.
Jestli ty tvoje baterky zažily několik kritickejch vybití s náběhem na přepólování článku, tak asi budou některý články KO, ale to ti slušná BMS taky práskne, nebo by to mělo jít aspoň vyčíst z naměřenejch hodnot v logu BMS...
K té klimatizaci: stačí, když jede přes den, večer není potřeba nic chladit, když není nic přehřátýho. Pokud teda netrváš na 20°C uvnitř i když je venku pěknej letní večer s cca 25°C...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5532
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: makke baterie LIFEpo4?

Příspěvekod ota » stř led 23, 2019 9:41 pm

A co spočítat vnitrní odpor?
Rozdíl napětí pri 2 a 40A děleno rozdílu proudů
Jestli padá při 20A z 3,3 na 2,9V tak mi vychází velmi zhruba 20mOhm
Dokáže to někdo interpretovat?
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2217
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: makke baterie LIFEpo4?

Příspěvekod NOPARasito » stř led 23, 2019 9:49 pm

Zatezovej test kazdyho clanku po nabiti do maxima dava smysl.
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 2374
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm

Re: makke baterie LIFEpo4?

Příspěvekod rey1992 » stř led 23, 2019 10:17 pm

je pravda ze prve nabitie na 4 v som nerobil pripojil som ich iba paralelne na seba a dobil na 3,6v az kym clanky nebrali menej ako 1A
rey1992
 
Příspěvky: 25
Registrován: čtv říj 04, 2018 6:04 pm

Re: makke baterie LIFEpo4?

Příspěvekod kybos » stř led 23, 2019 10:52 pm

ota píše:A co spočítat vnitrní odpor?
Rozdíl napětí pri 2 a 40A děleno rozdílu proudů
Jestli padá při 20A z 3,3 na 2,9V tak mi vychází velmi zhruba 20mOhm
Dokáže to někdo interpretovat?

Když to porovnám s touto tabulkou http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=4196&hilit=yr1030#p73871,
odečtu přechodové odpory propojek a přepočítám vnitřní odpor v poměru ke kapacitě 300 Ah, tak to odpovídá novým článkům.
7,5 kWp poly Renesola JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>50 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2316
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Předchozí