Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod kybos » čtv zář 17, 2015 11:14 am

Běžně nabíjím LiFePO na 3,45V a balancuji jen občas v rozsahu od 3,4V do 3,5V. Jednak zatím nevidím potřebu častějšího balancování a za druhé je to pro mne výhodnější z hlediska kompatibility s AGM VRLA olověnými bateriemi. Běžně se tedy nabíjí akumulátory na 55,2V a při balancování na 56V. První vytěžovač udržuje hladinu 54,5V, druhý vytěžovač 54,8V a tristary 55,2V v absorption a 56V v equalize.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>48 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2198
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod RadekS » čtv zář 17, 2015 5:33 pm

Nabíjím na konečných 54,4V,což je 3,4V na článek.Někomu se to může zdát málo,ale mojí preferencí je co nejdelší životnost mých žlutých miláčků.Údržba 48 článků (16x20Ah,16x40Ah a 16x100Ah) spočívá v pouze následující činnosti:Jednou za 14 dní je při ustáleném napětí na těch 54,4V změřím voltmetrem.Ty slabší dobiju malou modelářskou nabíječkou,ty co mají přes 3,40V na chvilku potrápím obyčejnou H4 žárovkou.Čas nabíjení/vybíjení neměřím,už to tak mám nějak ve voku,v každém případě se jedná o minuty.Články,které jsem takto "balancoval" si označím malou samolepkou-abych měl příště přehled.Po roce a půl provozu jsem měl největší rozdíly od 3,38V do 3,43V.Dokonce mám i články,kterých jsem se ještě nemusel dotknout-nejvíce jich je mezi těmi 100Ah.:).Pravda je ta,že se články snažím moc neždímat,úpravou spotřeby/řízení přebytků se nabíjecí/vybíjecí proudy pohybují do cca 30A.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
 
Příspěvky: 102
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod dracekvo » pát bře 04, 2016 10:58 am

Dokázal by někdo říci jaký poměr výkonu balancérů k nabíjecímu napětí je potřeba, aby udržel baterie v rozumném napětí?

Balancéry jsou drahé jak aktivní, tak ty sranda balancéry za 100kč 1,7A. Stavím v ceně okolo 120kč klasický pasivní odporovný balancér 10A s nastavitelným napětím. Balancovat chci na 3,45V po dobu 5min. Myslíte, že to je dostatečné na nabíjecí proud 50A, nebo mám odpory ještě přidat? Teoreticky můžu jít až na 40A, to vydrží mosfet co tam mám, ale jestli to není zbytečné.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1830
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod donacielo » pát bře 04, 2016 12:18 pm

dracekvo píše:Dokázal by někdo říci jaký poměr výkonu balancérů k nabíjecímu napětí je potřeba, aby udržel baterie v rozumném napětí?

Balancéry jsou drahé jak aktivní, tak ty sranda balancéry za 100kč 1,7A. Stavím v ceně okolo 120kč klasický pasivní odporovný balancér 10A s nastavitelným napětím. Balancovat chci na 3,45V po dobu 5min. Myslíte, že to je dostatečné na nabíjecí proud 50A, nebo mám odpory ještě přidat? Teoreticky můžu jít až na 40A, to vydrží mosfet co tam mám, ale jestli to není zbytečné.

Prosim te, zajímalo by mi jakej pouzivas mosfet .. já tam mám 3x lm317....ty daj tak kolem 7 amper díky za odpověď..
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
Uživatelský avatar
donacielo
 
Příspěvky: 74
Registrován: ned bře 10, 2013 9:00 am
Bydliště: Praha

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod abrams » pát bře 04, 2016 12:25 pm

Zdravím ,

mě tranzistor IRLZ34N s cca 50cm 1,5mm2 vodiči na LiFe článku při 3,2V bere 11 až 13A :D .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2748
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod dracekvo » pát bře 04, 2016 12:31 pm

http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... 0-p213-335

Je na 40A, ale podle datasheetu by měl na 3,5V zvládnout propustit cca 30A jestli jsem to teda z papíru dobře pochopil. Zkušební desku mám ještě ve vývoji, čekám na některé součástky z číny. Spínám s ním 0,68ohmu 20W odpory.
Jestli je to dobrá cesta, to poznám až časem :D
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1830
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod kodl69 » pát bře 04, 2016 2:36 pm

pokud nabíjíš 50A, tak by balancer měl zvládnout 50A..... A nebo pokud balancer začne balancovat, snížit nabíjecí proud.
To Abrams: zajímavý, to máš k těm balancerům cos ukazoval? Tohle by mi strach nedovolil, hlavně bych to nedokázal uchladit... Je fakt, že při 3.3V Ugs ten fet bude mít tak 0,1 ohm Rdson.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5050
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod dracekvo » pát bře 04, 2016 2:57 pm

tak samozřejmě nejlepší je mít v balancérech ten samý výkon jako v nabíjení, ale co mám zkušenost, tak to není potřeba. Rychleji nabíjené baterie stačí jen přibrzdit. Myslel jsem jestli už to někdo nezkoumal jaký zhruba je potřeba poměr. Nabíjecí proud právě snižovat nechci, když svítí, tak je potřeba prát do baterek co to dá.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1830
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod kodl69 » pát bře 04, 2016 3:27 pm

když už jseš na napětí balanceru, tak těch pár Ah navíc tě nespasí... To je ta chvíle, když balancer zasáhne, tak zapnout nějaké řízení přebytků, a baterku v klidu, omezeným proudem vybalancovat. Zatím všechny pokusy udělat to nějak jinak dopadly bídně, s výjimkou "přelévacích" balancerů. Pokud sleduju moje winstony různého stáří a kapacity, tak do 90% SOC se napětí drží pod 3,4V na článek, a balancery začínají něco dělat tak při 95%SOC, a to už je nabíjecí proud omezen nastaveným max. napětím na regulátoru, a pokud nezapnu nějakou spotřebu, tak zůstane elektrika na střeše...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5050
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod marko250 » pát bře 04, 2016 5:38 pm

Mě by nejvíc vyhovovaly dvakrát výkonnější přelévačky(15A),toho pálení by mi bylo líto do absorbce a přechodu na Float.Proč hřát v dnech teplý vzduch u baterek?Už by bylo lepší spínání nějakého spotřebiče na principu signálu z jednotlivých článků,který okamžitě srazí ty překlopené více.U našich kapacit baterek tak (700-1500W),nějaké čerpadlo,spirála,vzduchotechnika,dle toho co doma máte§Každopádně 2x a více jištěný systém hlídání článků je vždy žádoucí.
Jinak dracekvo máš ho odzkoušený simulovaně,nějaké foto vzhledu a zapojení na článek,30A na článek snad ani nelze přemoct ne?
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2293
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod donacielo » sob bře 05, 2016 4:07 pm

abrams píše:Zdravím ,

mě tranzistor IRLZ34N s cca 50cm 1,5mm2 vodiči na LiFe článku při 3,2V bere 11 až 13A :D .

Elektronům zdar *cloud*

Díky za tip. Zatím to stačí, pac to balancuje aktivně.
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
Uživatelský avatar
donacielo
 
Příspěvky: 74
Registrován: ned bře 10, 2013 9:00 am
Bydliště: Praha

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod abrams » sob bře 05, 2016 7:16 pm

donacielo píše:
abrams píše:Zdravím ,

mě tranzistor IRLZ34N s cca 50cm 1,5mm2 vodiči na LiFe článku při 3,2V bere 11 až 13A :D .

Elektronům zdar *cloud*

Díky za tip. Zatím to stačí, pac to balancuje aktivně.

Zdravím ,

OK , výše popsané je dvou-minutový bastl z věcí v dosahu bez zvednutí zadku :lol: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2748
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod dracekvo » úte dub 05, 2016 5:40 pm

Tak už sem se konečně dokopal k tomu udělat prototyp balancéru na 3,45V.
Tady jsou jen 2 ledky, ale bude 3 ledkový s dvěma výstupy přes optický oddělovač. Led 1 - balancuje se, Led 2 + výstup - napětí pod 3,0V, led 3 + výstup napětí nad 3,6V.
Řídí to PIC, ještě mám dvě volné nohy, tak přemýšlím, že je časem využiju na programování napětí uživatelem.

IMG_20160327_125907.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1830
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod kodl69 » úte dub 05, 2016 5:53 pm

tak to tam zrovna můžeš dát optočleny, ty zapojit do série a posílat data od jednoho ke druhýmu až na poslední, kde bude třeba displej, sd karta.....ale to už se dá koupit, tak proč to dělat znovu.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5050
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod dracekvo » úte dub 05, 2016 6:05 pm

Koupit se to sice dá, ale ta cena. Data by sice bylo možné posílat, ale nepotřebuji to. Stačí mi jen informace o tom, že některý z článků je pod 3V (pípák) a nebo informace o tom, že balancéry nestíhají (připnu přímotop).
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1830
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod brumlaj » úte dub 05, 2016 6:40 pm

Fajn, připneš přímotop, a co o půlnoci? Až Ti pípák řekne, že máš jít ten přímotop vypnout...... potom půjdeš potmě spát? Já vím, je to přehnané, ale buď to nebude tak jednoduché jak píšeš, nebo budeš mít velmi zřídka dobalancováno (limita k nule).
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod kodl69 » úte dub 05, 2016 6:57 pm

taky jsem měl takový balancery, co se na nich rozsvítila ledka, ale rád trávím čas jinak, než sledovat jaký je napětí na kterým článku, to stačí omrknout na voltmetrech jednou za pár dní, ale když si natáhnu do excelu CSV a udělám graf, tak je hned vidět, jestli některej článek nedělá něco špatně, a to je ta cena za komfort. Když už to vyvíjíš...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5050
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod dracekvo » úte dub 05, 2016 6:58 pm

Asi sem to blbě napsal. Jeden výstup mi spustí alarm při napětí článku pod 3V (pípák, volání, sms, vypnutí měniče, prostě co mě napadne). Druhý výstup zapne přímotop v případě, že nebudou balancéry stíhat, aby se někde zmrařil výkon co zrovna půjde do baterií, prostě havarijní stav. Až napětí klesne na normální mez, tak se zase odepne. Automaticky, nic ručně dělat nebudu.

A potřebuju to dodělat co nejdřív na sezónu, abych mohl solár pustit na plný kule. Až zas bude přes zimu čas, můžu si hrát s věcma jako posílání aktuálního napětí po společné sběrnici a tak podobně. Ale teď jen základní funkce.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1830
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod brumlaj » úte dub 05, 2016 7:03 pm

dracekvo píše:Asi sem to blbě napsal. Jeden výstup mi spustí alarm při napětí článku pod 3V (pípák, volání, sms, prostě co mě napadne). Druhý výstup zapne přímotop v případě, že nebudou balancéry stíhat, aby se někde zmrařil výkon co zrovna půjde do baterií, prostě havarijní stav. Až napětí klesne na normální mez, tak se zase odepne. Automaticky, nic ručně dělat nebudu.
No je to na mně moc binární ;-)
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: LiFeYPO4 balancéry

Příspěvekod honzaL » čtv dub 07, 2016 5:30 pm

dracekvo píše:............... Druhý výstup zapne přímotop v případě, že nebudou balancéry stíhat, aby se někde zmrařil výkon co zrovna půjde do baterií, prostě havarijní stav. ..........................


To považuji za chybnou filozofii. Balancér je na to, aby článek, který se první dostal na nejvyšší napětí si první "upšoukl" trochu energie (a pak případně postupně další). Maximální hladinu napětí musí hlídat regulátor dobíjení. Jako havarijní řešení při chybě regulátoru pak radši používám vypnutí FV panelů přes vyrážecí cívku v kombinaci s jističem od Bonegy.
Zapínání spotřebičů používám spíše jako provozní řízení při očekávaném přebytku energie a odvozuji to od napětí akumulátoru.
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,
honzaL
 
Příspěvky: 419
Registrován: pon kvě 21, 2012 10:33 am
Bydliště: Hradec Kráové

PředchozíDalší

Zpět na LiFe*

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 1 návštěvník

Reputation System ©'