Diskuze se věnuje zapojení topných těles v bojleru řízených SSR wattrouterem. Uživatel řeší, jak správně připojit dvě topná tělesa s různým výkonem (1000W a 2000W) a jak se výkon rozděluje při různém přebytku energie z FVE. Odpověď vysvětluje, že výkon se dělí podle odporu topných těles a popisuje konkrétní příklady rozdělení výkonu při 1000W a 2000W přebytku.
-
Mojm10
- Příspěvky: 254
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
- Reputace: 6
Zapojení topných těles
Ahoj,
resim zapojeni topneho telesa v bojleru.
Bojler mam zapojen na SSR wattrouteru a ted bych rad pridal dalsi bojler a proklemoval pred termostatem.
Otazka je, zda bude fungovat nasledujici:
Prvni bojler ma teleso 1000W, druhy bojler teleso 2000W.
Wattrouterem nastaven vykon SSR na max. 2000W.
a) FVe dava prebytek 2000W
Pujde do kazdeho bojleru 1000W?
A v pripade, ze se prvni nahreje, tak do druheho 2000W?
b) FVe dava prebytek 1000W
Co pujde do ktereho telesa? (zmerit odpory?)
resim zapojeni topneho telesa v bojleru.
Bojler mam zapojen na SSR wattrouteru a ted bych rad pridal dalsi bojler a proklemoval pred termostatem.
Otazka je, zda bude fungovat nasledujici:
Prvni bojler ma teleso 1000W, druhy bojler teleso 2000W.
Wattrouterem nastaven vykon SSR na max. 2000W.
a) FVe dava prebytek 2000W
Pujde do kazdeho bojleru 1000W?
A v pripade, ze se prvni nahreje, tak do druheho 2000W?
b) FVe dava prebytek 1000W
Co pujde do ktereho telesa? (zmerit odpory?)
-
Vitek
- Příspěvky: 2003
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace: 309
Re: Zapojení topných těles
Mojm10 píše:Ahoj,
resim zapojeni topneho telesa v bojleru.
Bojler mam zapojen na SSR wattrouteru a ted bych rad pridal dalsi bojler a proklemoval pred termostatem.
Otazka je, zda bude fungovat nasledujici:
Prvni bojler ma teleso 1000W, druhy bojler teleso 2000W.
Wattrouterem nastaven vykon SSR na max. 2000W.
a) FVe dava prebytek 2000W
Pujde do kazdeho bojleru 1000W?
A v pripade, ze se prvni nahreje, tak do druheho 2000W?
b) FVe dava prebytek 1000W
Co pujde do ktereho telesa? (zmerit odpory?)
Ahoj
odpověděl sis sám, je to trojčlenka,
a) NE do prvního pujde 666W do druhého 1333, dělení výkonů podle toho jak je velký resp malý odpor. u paralelně zapojených těles....
pokud se nahřeje 1000W bojler zbytek 2000 pujdou do druhého boj.
b) při 1000W pujdou 2/3 čili 666W do druhého a 333 do prvního ( slabšího tělesa )