Stránka 6 z 6

Re: Regulátor na napájanie bojlera

PříspěvekNapsal: ned srp 11, 2019 7:32 pm
od ARPAD
dumi píše:proc porad kupujete ty srace z ciny, kdyz tady mame Eniku, ktera to vyrabi v cechach za super ceny i se zarukou a dodanim vradech dnu???

navic ma i takovy fajnovky jako SSR s fazovym rizenim, ktere je rizeno 0-10V....

no lebo potrebujem ssr ale pre spinanie DC, nie AC, a tych teda vela nieje v ponuke co som hladal. a take ze 80A alebo 100A som okrem ciny nevidel nikde ,ale zato cinania toho maju mraky v ponuke. navyse som chcel na co najvyssi prud, aby to bolo blbuvzdorne,a zbytocne to nehrialo , ale nejako sa nezadarilo. tie hodnoty udavane na ssr asi maju daleko k realite. tieto cinske ssr budu asi povestny cinsky produkt. kupil som 4 kusy spolu, naraz, ale kazde od ineho vyrobcu pre istotu. kazde vydrzalo v zapojeni rozdielne dlho, tak som nevedel ci je problem v zapojeni, alebo v ssr. ale jedno ssr pracovalo celkom dlho, ostatne skonali v podstate hned, takze hadam bude skutocne chyba v ssr. ak viete o nejakom nie cinskom dc ssr minimalne 50A, najlepsie 80, alebo az 100A kvoli vykonovej rezerve, bol by som vam vdacny za link.

Re: Regulátor na napájanie bojlera

PříspěvekNapsal: ned srp 11, 2019 8:29 pm
od youda
Ach jo.

Když už se v tom chceš rýpat, tak tam místo DC SSR dej vhodný polovodič. Třeba IGBT s pořádným chladičem.
Tady určitě něco najdeš, hlavně přidej ten chladič:
https://www.tme.eu/cz/katalog/tranzisto ... ht_112842/

Až tě bastlení přestane bavit a budeš chtít řešení, které opravdu funguje, tak si ohřev TUV a zálohování oběhových čerpadel postav pomocí tohoto:
http://yorix.cz/cz/greenbono/greenbono.htm#aku

Re: Regulátor na napájanie bojlera

PříspěvekNapsal: ned srp 11, 2019 8:35 pm
od goodbie
youda píše:Ach jo.

Když už se v tom chceš rýpat, tak tam místo DC SSR dej vhodný polovodič. Třeba IGBT s pořádným chladičem.
Tady určitě něco najdeš, hlavně přidej ten chladič:
https://www.tme.eu/cz/katalog/tranzisto ... ht_112842/

Až tě bastlení přestane bavit a budeš chtít řešení, které opravdu funguje, tak si ohřev TUV a zálohování oběhových čerpadel postav pomocí tohoto:
http://yorix.cz/cz/greenbono/greenbono.htm#aku
nebude lepší rovnou celej IGBT modul??

Re: Regulátor na napájanie bojlera

PříspěvekNapsal: ned srp 11, 2019 10:34 pm
od kodl69
Já to vidím jinak. U čínskejch DC SSR není nijak extra řešena rychlost pínání a rozpínání mosfetu, ochranný RC člen, příp. transil. Pokud obvod navrhnu a postavím jako evropan (američan, australan a dnes už asi i rus) tak bude fungovat jistě několik let (četl jsem nějaký články o degradaci spínacích mosfetů s počtem sepnutí, ale to jsme asi jinde)
Takže podle mě: Správně dimenzovaný spínací prvek. Jestli mosfet nebo IGBT nechám na vkusu každého soudruha, nad 100V je to celkem jedno, pro nižší napětí je nevýhoda min. 1V úbytku na IGBT. Vzhledem ke kmitočtu spínání pod 1kHz (490Hz PWM z arduina jako rozumný řešení) není potřeba řešit nějaký extra velký proudy do budiče, a předpokládám, že na 48V netřeba galvanický oddělení, tj. stačí nějakej 1-2A obecnej "low side driver" třeba tyhle zapojit to tak jak to má být. Co je důležitý, tak RC člen, kterej chrání mosfet proti nadměrnýmu dv/dt a transil, co omezí napěťový špičky od vedení. Kdo se chce dozvědět víc, proč to číňanovi nefunguje, stačí třeba pročíst tohle: AN-937
Ve výše uvedených je celkem jasně popsaný, že i tranzistor, co snese 200A a 400V pukne jak pecka z třešně, když nebude kolem něj to, co potřebuje ke spínání a rozpínání.

Re: Regulátor na napájanie bojlera

PříspěvekNapsal: pon srp 12, 2019 5:33 am
od DanoP
Potvrdzujem slova kodl69. Nieco podobne je aj pri led ziarovkach - aspon tych co sa robia v eu. Ked sa znizovali naklady prve co bolo prikazane vypustit boli ochrany na prudovych zdrojoch s tym, ze je lacnejsie vymenit v ramci reklamacie par kusov ako mat ochrany vo vsetkych...

Re: Regulátor na napájanie bojlera

PříspěvekNapsal: pon zář 30, 2019 8:07 am
od NOPARasito
To:Vlkazajac.
Ty jsi mel tehdy otazku na Axperta 150V na MPPT s vytezovackou pres (Siton, Oplocky atd.)?

Re: Regulátor na napájanie bojlera

PříspěvekNapsal: pon zář 30, 2019 10:57 am
od vlkazajac
Mal som výhradu k rezervovaniu celého výkonu panelov ( 7 ks ? ) len na ohrev vody, teda možnosť prepínania panelov na iný regulátor ( mppt ) sa ponúka. Je to problém rozdielnych napätí aj spôsobu prepnutia - ale niekto šikovný to vie ....

Myslím si, že pokiaľ nie je prepanelované, v pohode sa môže pre ohrev bojlera používať hlavný menič. Okrem spojitých možností je možná aj skoková zmena výkonu do troch či viacerých špirál. Hoci som úspešne používal tri páry HRN + stykač + špirála, z hľadiska cyklovania olova som problém nevidel. Cyklovanie bolo intenzívne v rozpätí krajnej hysterézie HRN, t.j. asi 1 V. Vzhľadom na frekvenciu prepínania ( výkon / kapacita batérie / stav nabitia ) by som volil radšej väčšiu výdrž po prepnutí. To by samozrejme chcelo riadenie aj podľa SOC aj podľa preferencií počasia a spotreby v čase.
Tak by som videl možnosť použiť Arduino a tri stykače ( podľa počtu špirál ). Na to nemám čas *fall*