Příspěvekod Vitek » stř črc 24, 2019 6:14 pm

Ano přišla, byla 4 hodiny ve floatu..dnes to samé, vytěžovač vypnut. je to zvláštní, dokonce i když výslovně zakáži dobíjení ze síťě, stejně se automaticky přehodí na režim grid, a dobijí se bulkem ( 56,4 V ) následně skočí do floatu (54,0 V) Tuším špatné nastavení hodnot a nebo software bug.

Přikládám nastavení ICC
matrka setting actual version PIP 5048 MK.png

matrka setting battery control PIP 5048 MK.png

matrka setting PIP 5048 MK.png


Díky za poznatky, vždy a to nezavisle na nastaveni a změnach se po překlopení z 23 59 na 0 00 zapne sitove dobijeni

Díky Vítek
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 330
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod mobilik » čtv črc 25, 2019 5:55 am

A už si vykonal docenta youdu pokus? Odpojiť ICC od axperta a sledovať ho v noci?
Kľudne to môže robiť ten SW a tak si budeš istý ze menič je OK.
mobilik
 
Příspěvky: 2027
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv črc 25, 2019 6:27 am

Ano pokus docenta jsem udělal.
Odpojené ICC a přesně 0: 00 překlopení z SBU na SUB mode než se baterie dobijí a pak překlopení zpět na SBU.

Co jsem vysledoval.... zdá-se, že to nemá vůbec vliv na napětí baterie,

1)změnil jsem čas v invertoru , nechal připojené ICC se správným časem, a hle opět při překlopení času z 2359 na 00:00 času v měniči dojde k započnutí nabíjení.

2)měnič se stejným časem jako ICC ( včera dopoledne 10 hodin našeho času), ICC nastaveno že se např v 10 dopoledne změní na SUB, - ověřeno, měnič se přepnul do sítového SUB, tzn externí povely poslouchá..
3)tak jsem si řek to je jednoduché, přestavím ted čas v měniči nechám tabulku režimu viz výše vyplněnou poue na SBU a jede to... no a realný test? opět při překlopení z 23 59 na 0 00 automatický přechod z SBU na SUB
4) test podobný doma po práci změna času v měniči a test - opět při překlopení času v měniči nezávisle na vše ostatní - 23 59 na 0 00 opět změna z SBU na SUB a začalo dobíjení ( bylo 4 nebo 5 odpoledme a měnič měl i PV vstup s výkonem) , přesto začal dobíjet ze sítě


viz muj odkaz výše, je tam diskuze zahraniční se stejným chováním..

Přátelé, může někdo z Vás kdo má měnič zhruba 2 měsíce starý s firmware verzí stejnou jako já čili 71.61 a novější potvrdit moje zjištění? Opravdu máme tušení že jde o SW bug. chová se někomu měnič stejně? apeluji na majitele PB baterií ovšem podobníé chování může být u jiných zrojů


PS s panem docentem jsem denně hodně v kontaktu čili o záludném chování měniče tuší...

Hezký den Víťa
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 330
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod youda » čtv črc 25, 2019 6:42 am

vitecekmatrka píše:viz muj odkaz výše, je tam diskuze zahraniční se stejným chováním..


Krucis, nevidim ten odkaz...
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2188
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod rege » čtv črc 25, 2019 7:29 am

skus prepnut nabijanie na solar only, vtedy by nemal dovolit nabijanie zo siete.
Panely 3S2P 325W poly 2kWp JV, 3S3P 325W poly 3kWp JZ
Menic MPPsolar 5048MK, cca 12kWh pouzitelnej energie v bat.
Uživatelský avatar
rege
 
Příspěvky: 45
Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
Bydliště: Vychod SK

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv črc 25, 2019 8:25 am

jak jsem psal režim je SBU SDC v chapter 16, kde vyloženě zakážeš nabíjení ze sítě, ale prostě nabíjet to začne... posílal jsem na screenech i nastavení. I když vyloženě zakážes nabíjení u tohoto měniče resp firmware tak stejně dobíjení ze sítě jede.


Jsem otevřen dalším poznatkům...

byl bych hrozně rád kdyby sem psal nějaký majitel mppsolaru nebo axpert kingu v posledních verzích ( s bluetooth atp)

měnič mám vyfocen někde v tomto vlákně,

Nastavil jsem tedy nabíjení ze sítě na 2A.
zde přiložen screenshot o nabíjení 2A, které se zaplo ze sítě samo v čase 0 : 00 na měniči . čas v měniči je o 2 hodiny posunut vpřed ( měnič půlnoc, reálný čas 22 00 jak v ICC tak skutečný)
No a co jsem projížděl teď moje trendy, pro ostatní dostupné na odkaz v podpisu tak nabíjení trvalo bez ohledu na napětí baterie přesně 1 hodinu. to samé se opakovalo v předešlých dnech viz trendy na serveru. Minimálně toto chování je hodně zvláštní.
night 2A auto charging.PNG


Pro youdu: odkaz jsem vkládal ale asi se nezadařilo, vkládám zde :
https://powerforum.co.za/topic/3784-axpert-king-cant-stop-it-charging-from-utility/?tab=comments#comment-55903
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 330
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv črc 25, 2019 9:03 am

rege píše:skus prepnut nabijanie na solar only, vtedy by nemal dovolit nabijanie zo siete.

Ahoj rege,
děkuji za nápad, hned jsem to tam přehodil a zítra Ti dám vědět jak to dopadlo. Každý den testuju jen jednu změnu, abych našel spojitost.
Otázka je co se stane, když vybiju baterii pod cuttoff baterie... podle mě teoreticky skočí do bypasu a dobíjet nebude. Ale to je teorie, dobíjet by začal následující den, zrejmě.
zde je přiložen obrázek nastavení
solar only.PNG


výsledek řeknu zítra ráno
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 330
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod diablo007 » čtv črc 25, 2019 12:39 pm

Jen moje zvědavost proč si nenastavis na měnící čas 23:50 a nejdeš to zkusit hned jestli zapne nabíjení nemusíš tu řešit že zítra dáš vědět ale vše můžeš vyzkoušet během chvíle jen tím že si budeš hrát s časem v měnící ne?
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1806
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv črc 25, 2019 1:14 pm

Dobra pripominka mozna proto ze jsem v zamestnani? Nektere veci muzu udelat pres icc a vzdalenou spravu ale cas v menici se nastavit vzdalene neda.
Pokud se mylim opravte me prosim
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 330
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod kvako1 » čtv črc 25, 2019 1:31 pm

ješte mě napadlo, mam měniče 3 měsice a taky se stím ještě zžívám, ale jedna stupiní poznamka :
skusil jsi je restartovat ? myslim měnič/ měniče.
nevím jestli maš jeden nebo víc..

při mých pokusech s napětím a dobijením se mi stalo že se mi to nastavení občas vracelo.
třeba jsem znižil hodnotu z 57V na 56V a stejně to dobijelo na těch 57V, i druhý den.

tak jsem to vypl , i stringy, večer bez zátěže , a bylo po problemu.
ale nemam kinga.. mam pip 5048mg.
za skoušku nic nedaš..

jinak dival jsem na tu verzi icc 2.9.0 ?
první řadek ?? nema to něco společneho ?

Version 2.9.0
-----------------------------------
Fix switch button and time grid for Axpert and King
Fix Axpert Serial (RS232) not working correcly
Change Interface colours
verification of upgrade to ensure the upgrade is not currupted
Add BATTERY_CHARGE_KWH Field to database for next version implementation
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 710Ah + ve vystavbě dalších 300A
kvako1
 
Příspěvky: 390
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod diablo007 » čtv črc 25, 2019 2:02 pm

vitecekmatrka píše:Dobra pripominka mozna proto ze jsem v zamestnani? Nektere veci muzu udelat pres icc a vzdalenou spravu ale cas v menici se nastavit vzdalene neda.
Pokud se mylim opravte me prosim

No já nemyslel tento musí být hned jen že nemusíš čekat pro vyzkoušení změny vždy na noc ale jak budeš doma změn čas nastav parametr vyzkoušej a opakuj dokud bude co měnit jde to udělat po sobě kolikrát budeš chtít tím že ho budeš siditnzmenou času. A je pravda že někdy i počítač po restartu začne fungovat lépe ale tady by to byla asi velká náhoda že by místo blbnutí jen na hodinu zapínal nabíječ. Ono celkově je to nesmyslná věc a vážně to může být kopanec výrobce v softu
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1806
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod kvako1 » čtv črc 25, 2019 2:18 pm

pravě o to jde , muže tam někde viset nejaka hodnota, která restartem zmizí..
jako mě..
za skoušku nic neda..
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 710Ah + ve vystavbě dalších 300A
kvako1
 
Příspěvky: 390
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv črc 25, 2019 5:24 pm

Drazí výzkumníci, zdáse že měnič potřebuje od někoho z Vás Vaše hodnoty.
Kvarko, máš už elektrárnu provozuschopnou? abys mi poslal tvoje nastavené hodnoty?
četl vůbec někdo ten post na zahraničním serveru ohledně neustáleho samodobíjení ze sítě ikdyž je všude vše zakázáno?

Kvarko, budeš tak Laskav pošleš mi nastavení Tvého měniče? funguje Vám všem tento měnič správně a nebo se Vám chová stejně jako u me?

Děkuji za odpovědi.

Restarty, odpojení měniče od ICC atp nepomohly.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 330
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod kvako1 » čtv črc 25, 2019 6:43 pm

ja si to z hlavy nepamatuju a jsem v práci. tak jedně až za tyden jak se vrátim domů.
další věc ja mam litium a ty olovo ne ?
ja mam ty parametry 33 a výš vyple. skus tu egalizaci zakazat ..
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 710Ah + ve vystavbě dalších 300A
kvako1
 
Příspěvky: 390
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv črc 25, 2019 8:10 pm

Ekvalizace je zakazana... Budu cekat na tve nastaveni... Pokud stridac jede dobre s lithiem zacnu o nem uvazovat.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 330
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod kvako1 » čtv črc 25, 2019 8:45 pm

to nastaveni asi bude stejne pro ty měniče, ale aby nedošlo k nějakému omylu , ja nemam kinga ja ma pip 5048MG
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 710Ah + ve vystavbě dalších 300A
kvako1
 
Příspěvky: 390
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv črc 25, 2019 8:54 pm

take nemam kinga a mam PIP 5048 mk což je klon kinga.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 330
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » pát črc 26, 2019 10:45 am

V tuto chvíli uzavírám diskuzi o troubleshootingu se samovolným spustěním sítové nabíječky. jedná se o vlastnost výrobku.
Díky všem, za projevenou snahu s pomocí.
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 330
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod diablo007 » pát črc 26, 2019 7:36 pm

Takže softwarová chyba od výrobce?
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1806
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » pát črc 26, 2019 7:52 pm

Nevim zda chyba rekl bych vlastnost.. Tyka se to ale zatim mojeho pip 5048 mk nevim jak u ostatnich mk... Bylo mi receno ze se to tak proste chova...
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
 
Příspěvky: 330
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am