Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát črc 20, 2018 1:58 am


Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Další

Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » úte led 23, 2018 8:28 pm

Ahojte, rozbieham postupne svoj ostrovček, avšak defaultne nastavenie regulátora sa mi nepozdáva odpájanie až pri 16,0 V , čo sa mi zdá na moje gelovky vysoké napätie. Máte niekto skúsenost ohľadom nastavenia tohto regulátora?

Moja zostava 250w panel, 4x32Ah gel, a regulátor je v predmete
Přílohy
Screenshot_2018-01-23-20-14-18_com.google.android.youtube.png
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Pepin » úte led 23, 2018 9:05 pm

Ahoj, take mam tento regulator (jen 40A) a mel jsem ho take zprvu defaultne nastaveny a vysokym napetim baterie trapil. Mrknete sem: viewtopic.php?f=3&t=3734

Uzivatel vlkazajac me poradil jak priblizne nastavit napeti.
IBC PolySol 2x260Wp + 2x265Wp, MPPT EPSolar Tracer 4210 24V/40A, baterie PB 24V/391Ah, měnic čistý sinus 1500W trvale
Pepin
 
Příspěvky: 8
Registrován: čtv srp 03, 2017 8:28 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Pepin » úte led 23, 2018 9:10 pm

Moje aktualni nastaveni. Baterie mam AGM. Tyto baterie nesmeji zacit plynovat.
Přílohy
Screenshot_20180123-210711.png
IBC PolySol 2x260Wp + 2x265Wp, MPPT EPSolar Tracer 4210 24V/40A, baterie PB 24V/391Ah, měnic čistý sinus 1500W trvale
Pepin
 
Příspěvky: 8
Registrován: čtv srp 03, 2017 8:28 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » úte led 23, 2018 9:13 pm

Ďakujem pozriem ten link, máme nastavenie aj pre 12V ...? Veď o to ide že tie gelovky bublaju už keď sa nabíjajú len 14V a prúdom 3,5A... Tak preto má to trápy...
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Pepin » úte led 23, 2018 9:24 pm

Podelte vsechny hodnoty dvema.

Jinak, pisete ze mate regulator 30A, ale ve vasem screanu vidim 60A... take nevim, jak poznate u "gelovky" bublani?

AGM baterie je treba nabijet jen na trvale napeti cca 13,6 az 13,8V.
IBC PolySol 2x260Wp + 2x265Wp, MPPT EPSolar Tracer 4210 24V/40A, baterie PB 24V/391Ah, měnic čistý sinus 1500W trvale
Pepin
 
Příspěvky: 8
Registrován: čtv srp 03, 2017 8:28 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » úte led 23, 2018 9:34 pm

Fotografia je len ilustračná, mám 30A . Tieto gelovky sonneshein majú pretlakove ventyli a keď im prikurim a prilozim ucho tak počuť jak pískajú. Tieto moje gelovky pondobiti a odpojenia nabíjania padnú na hodnotu okolo 12,8V ... Je mi to nejako ťažko nastaviť keď napätie aj na panely stúpa klesá, síce regulátor by si to mal riešiť. Najlepšie by mi bolo keby niekto kto má cca podobnú zostavu alebo skúsenosť povedal ako to presne nastaviť a mal by som to :-)
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » úte led 23, 2018 9:35 pm

Zrejme to tak aj spravím , podelím tie vaše rozdieli dvoma...
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Pepin » úte led 23, 2018 9:44 pm

Pokud ventil upousti, hlavne pri 14V a pouze 3,5A, nebudou baterie v nejlepsi kondici. Zkuste jim udelat jednoduchy orientacni test kapacity, napriklad zarovkou.

Napeti 12,8V na prazdno (po nejake dobe ustaleni bez odberu) je podle me v poradku.
IBC PolySol 2x260Wp + 2x265Wp, MPPT EPSolar Tracer 4210 24V/40A, baterie PB 24V/391Ah, měnic čistý sinus 1500W trvale
Pepin
 
Příspěvky: 8
Registrován: čtv srp 03, 2017 8:28 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod vlkazajac » úte led 23, 2018 9:52 pm

Michael, data sheet od batérií je písmo sväté, treba ho ctiť !

Máte nezmyselne vysoko nastavený float.

Nastavte
equilibrum = boost ( u mňa 13,98 V )
a nižší float ( u mňa 13,32 V )

Equilibrum duration = 0
boost duration menej ako 120 minút.

Toto sa nastavuje tak, aby pred ukončením boost bol prúd primerane malý a baterky neprdeli ( pardon ).

"Primerane malý" je vec vskutku individuálna. Ja mám na konci boostu ( absorpcie ) prúd < 1 A do 400 Ah gel.

Teplotné čidlo máte pri batérii ?????

Správne nabitá gelovka drží po správnom nabití >> 13 V.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1504
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 155

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » úte led 23, 2018 9:58 pm

Batérie silu staršie ale som ich reálne meral ziarovkou každá má reálne viac ako 22Ah ...
Mám trochu bordel v tých nabíjacích pojmoch, preto som sa obrátil na too forum.
Ak Vás môžem poprosiť povedzte mi všetky hodnoty ako mám nastaviť a ja ich nastavíme. Čidlo k batériám mám ale neviem kde ho mám umiestniť, viem že k batérii ale mám ho k batérii napríklad zboku prilepiť?
Momentálne mám zapojenu len jednu batériu, lebo panel nemám ešte na správnom mieste a nevyrobí si to ani na prevádzku...
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » úte led 23, 2018 10:00 pm

Momentálne mám batérie na balkóne, čiže momentálne skôr trpia chladom ako prehriatim, pozeral som že pre gelovky nie je vhodná teplota nad 25C , čo bude na balkóne oveľa viac ... Zničia sa ?
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod vlkazajac » úte led 23, 2018 10:18 pm

https://www.rpc.com.au/pdf/sonnenschein ... ndbook.pdf


The battery room temperature should be between + 10 °C and + 30 °C. Optimal temperature is the nominal temperature 20 °C.

Čidlo sa môže aj prilepiť k batérii, stačí len položiť niekde poblíž.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1504
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 155

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » úte led 23, 2018 10:35 pm

Najbližšia miestnosť je spálňa, tam by asi nebolo vhodné batérie dávať... Mohol by som požiadať o kompletné nastavenie napätí tohoto regulátora vhodné pre mňa ? Ďakujem
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod vlkazajac » úte led 23, 2018 10:56 pm

Nepoznám podmienky, v akých sa pohybuje SOC ani ako klesá napätie pri záťažiach, ale mohli by ste skúsiť do bielych polí prepísať toto :

ľavý stĺpec :
128
-3
16,00
15,00
13,98
13,98
13,32
12,80
pravý stĺpec :
40
0

15,00
11,00
11,60
12,60
12,00
12,20

Napätia float a absorpcie - boost (( ekvalizácia ( equilibrium ) je nerelevantná )) si aktualizujte podľa dát k Sonnenscheinom.

Po editovaní do "user" exportujte nastavenie so zvoleným názvom, potom ho importujte naspäť a stlačte update. Tak to mne funguje správne.
Naposledy upravil vlkazajac dne úte led 23, 2018 11:25 pm, celkově upraveno 1
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1504
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 155

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » úte led 23, 2018 11:04 pm

Ďakujem, nemám znížiť aj over V. Disconnect a over V. Reconnect? 15V a 16V ?
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » úte led 23, 2018 11:06 pm

Tiež dať nižší charge limit voltage?
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod vlkazajac » úte led 23, 2018 11:21 pm

S tým sa netrápte. Keď regulátor zaberie, tak sa k týmto hodnotám napätie nedostane.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1504
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 155

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » stř led 24, 2018 7:11 am

Ďakujem veľmi pekne, ešte jednu otázočku mimo témy, máte skúsenosť so zapojenim diod pri paralelnom zapojení batérií ma to zmysel ( ochranny?) Používa sa to? Viď scan ďakujem
Přílohy
paralelne_baterky.jpg
paralelne_baterky.jpg (22.5 KiB) Zobrazeno 482 krát
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod FRSO » stř led 24, 2018 7:15 am

Michael_jasom píše:Ďakujem veľmi pekne, ešte jednu otázočku mimo témy, máte skúsenosť so zapojenim diod pri paralelnom zapojení batérií ma to zmysel ( ochranny?) Používa sa to? Viď scan ďakujem


Když to ale připojíš na svorky regulátoru, tak to to nebude fungovat, regulátor by byl bez napájecího napětí.
FRSO
 
Příspěvky: 738
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 31

Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A

Příspěvekod Michael_jasom » stř led 24, 2018 7:23 am

Keby som aj stranu nabíjania aj záťaže pripojil spolu na svorky batérie regulátora tak by to mohlo fungovať, akčný člen by si vždy vyhodnotil či sú prebytky a pôjde prúd do batérie a vtedy sa sám bude napájať z panela alebo je energie malo a musí z batérie čerpať a vtedy sa aj sám bude napájať z batérie. Aspoň taká je teória
Michael_jasom
 
Příspěvky: 23
Registrován: čtv led 04, 2018 8:11 pm
Reputation: 0

Další

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron
Reputation System ©'