Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon črc 23, 2018 3:02 am


prifazovanie 50kWp FVE

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.

prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvekod abphoto » čtv zář 10, 2015 10:31 am

solarnici, rad by som sa spytal, ci viete o nejakom 3 fazovom prifazovaci co by vedel schosnovat z paneloveho pola cca 50kWp...

a odhadom aku to bude hrat rolu pri setreni - pri rocnej spotrebe cca 0,5 GWh

dik
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Uživatelský avatar
abphoto
 
Příspěvky: 102
Registrován: pon srp 31, 2015 11:13 pm
Reputation: 5

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvekod gupa » čtv zář 10, 2015 1:46 pm

A jaké jsou spotřebiče?
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Uživatelský avatar
gupa
 
Příspěvky: 1601
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputation: 54

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvekod abphoto » sob zář 12, 2015 10:46 pm

strojarska vyroba, hlavne motory, potom ohrievace, osvetlenie...
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Uživatelský avatar
abphoto
 
Příspěvky: 102
Registrován: pon srp 31, 2015 11:13 pm
Reputation: 5

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvekod Frenky » ned zář 13, 2015 5:32 am

Jedine Lui ma podobnou zkusenost s takhle velkymi vykony. Proste hodne MPPT regulatoru vedle sebe. Lui pouziva myslim VT-80 od Studera. Jeden zvladne 5 kW. Takze 10 ks, mozna vic. Jako stridace bych pouzil zase Studer asi osvedceny XTM 4000-48. Protoze to bude asi potreba asi 3 fazove. Takza tak 12 ks. Batrie budou muset byt asi z rise snu. Asi olovo hodne velkych kapacit. Ale predpokladam, ze by fungovaly pouze na kratke preklenuti vykonu. Urcite bych takhle rozsahly system vcetne navrhu zadal nejake firme na realizaci. Treba Matej by si s tim urcite poradil.
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Uživatelský avatar
Frenky
 
Příspěvky: 630
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Mladá Boleslav
Reputation: 46

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvekod gupa » stř zář 16, 2015 7:01 am

U nás je jedna větší kovovýroba co má cca 50kWp na halách. Jde o Kovostaněk Brumovice. Pokud by byl někdo ochotný v této firmě komunikovat o podrobnostech panelů nevím, jen předávám mustr který podle dodaného popisu spotřebičů přibližně pasuje. Asi další informace by měly být ve smyslu kdo jim to navrhl a zapojil, takže zkusit jim zdvořilostně s dotazem zavolat.
stanekpanely.jpg
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Uživatelský avatar
gupa
 
Příspěvky: 1601
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputation: 54

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvekod abphoto » stř zář 16, 2015 7:22 am

v kazdom pripade dakujem za typ, presne o nieco take by slo...
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Uživatelský avatar
abphoto
 
Příspěvky: 102
Registrován: pon srp 31, 2015 11:13 pm
Reputation: 5

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvekod rva » stř zář 16, 2015 7:59 am

Ono to může být řešeno i jen pomocí GridFree mikroměničů bez baterek (nižší cena x nižší využití energie z panelů)
_______________________________________________________________________
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 827
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 62

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvekod ota » stř zář 16, 2015 8:13 am

Souhlas s rva
Nikde nebylo napsáno, že se jedná o ostrovní provoz. To by bylo neekonomické, protože při takovém odběru stojí kWh 10 eurocentů.
50kWp se v takovém provoze ztratí jako nic, jen bych si dal pozor na přetok, protože taková výroba má na 100% 4kvadrantový elektroměr.
Já mám v továrně, kde jsem energetik roční odběr 1GWh a i přes víkendy, kdy není výroba a jedou obslužné provozy mám spotřebu 1500kWh za den. A při výrobě v prac.dny 3000-4000kWh za den!
Takže se v takovém odběru nějakých 50kWp hravě ztratí.
Nakoupil bych na ebay 10ks 5kW gridfree invertorů a "na hulváta" bych je připojil do vnitřní sítě.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1241
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 180
 
  • 1


Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvekod abphoto » stř zář 16, 2015 10:21 am

100% to chcem riesit prifazovanim teda gridfree menice, len prave neviem ako zabranit prietokom, ci ch spinat postupne ako bude ras spotreba, trebars meranim prudu na privode, alebo ako... elektromer je 4Q to viem... spotreba rocne je 0,5GWh a
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Uživatelský avatar
abphoto
 
Příspěvky: 102
Registrován: pon srp 31, 2015 11:13 pm
Reputation: 5

Re: prifazovanie 50kWp FVE

Příspěvekod ota » stř zář 16, 2015 11:29 am

To chce projednat s profesionální firmou a ne s amatéry jako jsme my zde na fóru.
V principu se to dá dělat stejně jako s malým gridfree invertorem: měřit okamžitý odběr spínacím relé a pokud dojde k tomu, že odběr se bude blížit hranici výkonu FV, tak se FV odpojí dokud výkon zase nevzroste.

Ale tak bych to nedělal: pro výkony jaké popisuješ se dělají automatické systémy, které kontrolují rezervovanou kapacitu (dále RK- dříve též čtvrthodinové maximum) To je významná složka platby za elektřinu u velkoodběratelů a čím je RK vyšší, tím více se platí. Pokud se RK překročí, platí se hodně velké penále.
A pro řízení odběru v RK se používají automatické systémy, které pokud se odběr RK blíží ppřekročení schváleného, na pár minut odpojí nějakou nepodstatnou zátěž. To jsou třeba kompresory na vzduch, co mohou pár minut počkat neb tlak vzduchu v síti má obvykle rezervu.

Takový systém by dokázal hravě uřídit i další systém, který by připínal a odpínal FV. Relátkama bych takový odběr už nedělal.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1241
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 180
 
  • 0



Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron