Ostrov Buš 1,2kWp

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Předchozí

Re: Ostrov Buš 1,2kWp

Příspěvekod mart.fish » stř čer 10, 2015 2:30 pm

Jo, tak v tom případě bych to stále rád udržel u pojmu koníček a začnu šilhat po Axpertu.
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 123
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Ostrov Buš 1,2kWp

Příspěvekod RadekS » čtv čer 11, 2015 5:30 pm

ota píše:Axpert navíc má mnoho variant nastavení.
Lze zakázat dobíjení z DS a dobíjet pouze z FV nebo třeba lze nastavit, že pokud není dostatek energie z FV, přepíná se na bypass nebo pracuje v bypassu jako UPSka a čeká na výpadek, kdy se přepne na baterie.

Těch variant je cca 9.
Jediné co neumí je to, že pokud je přetížen, přepne na bypass na síť a nebere žádnou energii z FV ani s baterií.
Maximální proud, který jsem viděl na displeji byl 99A z baterií a 59A FV nabíjení.
U FV regulátoru je dobrá vlastnost, že pokud je v MPPT bodě proud vyšší než 60A (což je limit regulátoru) "ujede" regulátor mimo napětí MPPT z FV směrem nahoru, čímž ses sníží účinnost a tedy i proud. Nedojde k výpadu na přetížení regulátoru.

Tak,tak,svatá pravda.Mám k možnostem Axperta "trochu" předimenzované FV pole (cca 5kWp- zdůvodu zajištění zimní soběstačnosti).Při překročení maximálního proudu vzorně posunuje mppt bod směrem nahoru.Jednou jsem zahlídl při ostrém přechodu mraku a plného slunce špičku cca 72A ,ale během pár vteřin to bez újmy ukočíroval na nastavených 60A.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
 
Příspěvky: 87
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy
Reputation: 3

Re: Ostrov Buš 1,2kWp

Příspěvekod mart.fish » stř led 27, 2016 6:23 pm

Tak zase trošku otevřu téma na můj ostrov. Trošku se mi to tady začíná rozrůstat a aby to dostalo nějakou tu myšlenku, tak bych potřeboval pomoc s jištěním.
Mám 4* 300Wp na střeše, 4* 300Wp v kulně(na jaře přijdou na střechu), měnič od Schneideru a chtěl bych pořídit regulátor také od Schneideru, protože Epsolar tomu nestačí. Baterie NiCd 24V/500Ah. Z prozatimního místa to vše stěhuju do přízemí a také blíž k hlavnímu rozvaděči. A tady v tomto místě mi trochu dochází fantazie a nevím, jak dostat elektriku za střechy. Mám zapojené dva stringy po dvou panelech a rád bych to dodržel i na druhé polovině střechy. Ale nechce se mi tahat ze střechy dolů 8 kabelů. Nedalo by se to nějak šikovně propojit na střeše? Všechny 4 stingy jsou na stejnou stranu a nic je nestíní.
A pak jak to jistit dole? Čtyři odpínače v případě separátního svodu? A co další ochrany? Musím vedle měniče stejně udělat box na velký vypínač pro rozvod baterií. Předem díky za rady
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 123
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Ostrov Buš 1,2kWp

Příspěvekod rva » stř led 27, 2016 6:36 pm

Svody je možné pospojovat klidně už na střeše a dál vést příslušně (více) dimenzovaným kabelem. Ale může být příjemné vést jednotlivé stringy dolů k odpínačům, třeba jen kvůli tomu, že si můžeš pomocí klešťáku ověřit, že všechny stringy pracují stejně. Někdo má ochranu před bleskem, já taky, ale nevím, jestli to má cenu. Pak to chce odpínač/jistič mezi regulátor a baterie (já tam mám DC jistič). Jednak pokud budeš chtít něco dělat s regulátorem - třeba ho restartovat - tak je lepší tam ten vypínač mít. A jistič mezi baterií a měničem.
_______________________________________________________________________
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 818
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 62

Re: Ostrov Buš 1,2kWp

Příspěvekod rottenkiwi » stř led 27, 2016 6:53 pm

BTC: 1LWBcqUCX4UiTgzxTmsfyL83KG8DQiq2gd LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum NREL eff. 787 Dreamliner Issue Rado Danilák Online-monitoring
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1492
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 57

Re: Ostrov Buš 1,2kWp

Příspěvekod mart.fish » stř led 27, 2016 7:00 pm

Prozatím jsem to měl jištěné dvěma jističema mezi panelama a regulátorem. Regulátor a měnič jištěnej zvlášť u baterek a samozřejmě AC větve jištěné okolo měniče. Tak by to snad šlo i do budoucna, ne?
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 123
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Ostrov Buš 1,2kWp

Příspěvekod mart.fish » stř led 27, 2016 7:09 pm

Moc se mi líbí ten pákový vypínač DC větve. Nu a kdo z vás má "birdhouse" :-) Nějaké to vnější odpínání by možná také nebylo od věci.
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 123
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna
Reputation: 2

Re: Ostrov Buš 1,2kWp

Příspěvekod kodl69 » stř led 27, 2016 9:33 pm

já můžu odpojit relátka u panelů přes web rozhraní, takže stačí esp8266 s kouskem programu a tlačítko, a může to být bezdrátový, pokud by nevadila prodleva při vypnutí cca 5-10s než se esp připojí k wifi a pošle http get. Pojistky u baterek ale takhle nevypnu, jenom bych případně mohl měnič a dc spotřebu - zakomponuju do automatizace, dobrej podnět. Na pojistkách mám trvale nasazenou žehličku, takže ručně není problém.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.