Stránka 6 z 8

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: ned říj 13, 2019 10:52 pm
od diablo007
Duke píše:
NOPARasito píše:Kolik tam pujde panelu??? 10 nebo 14???

půjde tam 9 ale udělaný to bude na 10, v současnosti pro ten SITON a do budoucna pro regulator po 5ti seriově

Co to bude za regulátor že na něj půjde 5s?

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: ned říj 13, 2019 11:01 pm
od Duke
diablo007 píše:
Duke píše:
NOPARasito píše:Kolik tam pujde panelu??? 10 nebo 14???

půjde tam 9 ale udělaný to bude na 10, v současnosti pro ten SITON a do budoucna pro regulator po 5ti seriově

Co to bude za regulátor že na něj půjde 5s?

to je hodně vzdálená budoucnost ale zatím je v plánu Victron SmartSolar MPPT 250/100 měl by utáhnout 30 panelů

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon říj 14, 2019 6:47 am
od dumi
a me tu zas rikali ze kdyz drzak 40-50cm od kraje ze uz je to moc a cely sem to kvuli tomu predelaval. tak si vyber :-D

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon říj 14, 2019 7:38 am
od NOPARasito
dumi píše:a me tu zas rikali ze kdyz drzak 40-50cm od kraje ze uz je to moc a cely sem to kvuli tomu predelaval. tak si vyber :-D

To je spravne, ale kdo to riskne a nema jinou moznost tam si lajzne i 1m samozrejme s profilama na panely co unesou koně.
(Ja bych si to dovolit nemohl, resp. mam kotveno cca. 30cm i mimo panel ;-). )

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: sob lis 09, 2019 3:54 pm
od NOPARasito
V sytemu mam cca 700lit a mam tam expanzku viz foto. 20-80st mi chodi 0,9-1,2bar(ve sklepe u akumulacky v nejnižším bode) => vetsina rekne, ze tam ma byt cervena expanzka na teplou vodu. Tak at si ji koupi, kdyz dole ve slepem ramenu nedosahnu teploty vyssi jako 25st.
To jen pro poctare teoretiky ;-).
IMG_20191109_154839.jpg

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: sob lis 09, 2019 5:33 pm
od volente
Jako by jsi nevěděl že na teplotě nezáleží, je to na teplou vodu tak má být červená. Tak praví předpis Eurobuzerace.

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon lis 11, 2019 4:12 pm
od Duke
zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon lis 11, 2019 4:35 pm
od josse
Duke píše:zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?


1. Výhodu má proti UV záření, takže všude tam kde je sluneční záření, pod krytinou už je to může být jiná izolace
2. Nestačí. Úbytek, oteplení, zkratové poměry. Na dimenzování musím znát i uložení kabelu.
3. Ze zkušenosti bych řekl, že jeden tlustý bude mít lepší využití v trubce, izolace zabere méně místa, takže bych doporučil spojit co nejdříve to jde a na svodu nešetřit. Není problém ani jedno. Je dobré posuzovat všechny tři body současně.

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon lis 11, 2019 5:11 pm
od Duke
josse píše:
Duke píše:zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?


1. Výhodu má proti UV záření, takže všude tam kde je sluneční záření, pod krytinou už je to může být jiná izolace
2. Nestačí. Úbytek, oteplení, zkratové poměry. Na dimenzování musím znát i uložení kabelu.
3. Ze zkušenosti bych řekl, že jeden tlustý bude mít lepší využití v trubce, izolace zabere méně místa, takže bych doporučil spojit co nejdříve to jde a na svodu nešetřit. Není problém ani jedno. Je dobré posuzovat všechny tři body současně.

ad 1) to znamená i klasická CYKY nebo raději neco lepšího ?
ad 2+3) 90% uložení bude drátokoš 50x50 a 10% tak elektrikářská trubka pr. 40

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon lis 11, 2019 5:15 pm
od NOPARasito
josse píše:
Duke píše:zdravím,
potřeboval bych si ujasnit pár věci ohledně cesty mezi panelem a rozvaděčem. Panelem myslím fotovoltaický panel na střeše. Rozvaděčem myslím odpojovač v technické místnosti z něhož už na krátko se bude zapojovat buď regulátor nebo přímo měnič.
1. Kdy správně použít solární kabel ?
na celé trase nebo pouze na trase na slunci a zbytek na půdě už třeba klasická CYKY
2. Jak lehce vypočítat průřez kabelu, stačí použít konstatntu "x4" na DC proud a zaokrouhlit nahoru ?
např. 5sx2p 300 W Voc=40V Isc=10A 5x40=200V 2x10=20A vzdálenost panel-odpojovač=30 a 60 m
20/4=5 nejbliž je 6 mm2
3. paralelní spoje
z pohledu už spíše vašich zkušeností je lepší dělat ty paralelní spoje hned na půdě pod panelama nebo to tahat třeba jen po 5ti panelech v sérii k rozvaděči a vyvázat to až tam ?


1. Výhodu má proti UV záření, takže všude tam kde je sluneční záření, pod krytinou už je to může být jiná izolace
2. Nestačí. Úbytek, oteplení, zkratové poměry. Na dimenzování musím znát i uložení kabelu.
3. Ze zkušenosti bych řekl, že jeden tlustý bude mít lepší využití v trubce, izolace zabere méně místa, takže bych doporučil spojit co nejdříve to jde a na svodu nešetřit. Není problém ani jedno. Je dobré posuzovat všechny tři body současně.

1+2 bez debat.
3 je otazka co kdo zamýšlí ve strojovne. Takze treba spojeni stringu na strese muze byt kontraproduktivni

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon lis 11, 2019 5:26 pm
od dumi
Ja na DC, svody, napajeni menice atd pouzivam CYA. Je to jednozilo s jednoduchou izolaci, davam prurezy od 6-35mm2 podle potreby.

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon lis 11, 2019 6:38 pm
od rva
U kabeláže je dobré myslet na to, aby se dala kontrolovat. Tedy od panelů kabely tak, abych mohl nějak jednoduše změřit proud jednotlivými stringy. Tedy u nepřístupné střechy bych stringy vyvedl někam dolů a tam je třeba už spojil. Já se snažím spojit max. 3 stringy a ty vést dál přes 2-pólový DC jistič, aby se v případě nějaké katastrofy nemohlo stát, že jde nějakým stringem víc než trojnásobek jmenovité hodnoty. A jistič používám i tehdy, když je potřeba panely odpojit.

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: úte lis 12, 2019 9:57 am
od j0hn
Na takhle dlouhé vedení bych doporučil hliníkový 1-AES. Například tuna: https://www.ledveci.cz/1-aes-2x16/
Za 26 Kč dostanu nižší odpor - 1,91 Ohm/km. Proti solární 6 mm2, která má odpor 3,08 Ohm/km a potřebuju jí na stejný okruh natáhnout dvakrát po 20 Kč.
Kabely 1-AES mají PE izolaci a jsou určené na venkovní vedení vzduchem a tedy pobyt na sluníčku.

Volenteho už asi nebaví stále doporučovat androidí appku ElectroDroid, tak to udělám za něj.
Jen s drobnou připomínkou, že normové odpory jsou o něco horší než by vycházelo pro jmenovitý průřez. Důležitý je maximální odpor daný normou. Proto jsou skutečné průřezy o něco menší než jmenovité.
Například pro výše zmíněnou solární 6 mm2 počítá ElectroDroid odpor 2,954 Ohm/km. To je asi o 4 procenta optimističtější než norma - 3,08 Ohm/km. A skutečnost se normě hodně blíží. Ale na to naše domácí solárničení.....

Tady jsou noremní odpory některých vodičů. Al je až od 10 mm2 včetně.
Průřez [mm2], odpor Cu [Ohm/km], odpor Al [Ohm/km]
1.5, 12.1, -
2.5, 7.41, -
4, 4.61, -
6, 3.08, -
10, 1.83, 3.08
16, 1.15, 1.91
25, 0.727, 1.20
35, 0.524, 0.868
50, 0.387, 0.641
70, 0.268, 0.443

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: ned lis 17, 2019 7:56 pm
od Duke
zdravím, tak kamarád pokrývač si na mě konečně udělal čas, a za 3 hodiny práce jsme to zvládli do finále. Zde trochu fotodokumentace:
garaz_montaz_11.jpeg

garaz_montaz_12.jpeg

garaz_montaz_13.jpeg

garaz_montaz_14.jpeg

garaz_montaz_15.jpeg

garaz_montaz_16.jpeg

použitá konstrukce: K2 system
držáky pod křidlici: kapitanjeskynak
DP

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: ned lis 17, 2019 8:00 pm
od Vitek
hezké...

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon lis 18, 2019 9:38 pm
od Duke
No a dnes jsem dokončil "základy" nové technické místnosti, zatím jen deska na zdi a přívod drátokoši z půdy, na půdě je dalších x metrů košů, jak budu dělat odbočku na tu garáž s Jinko tak nafotím. Jinak do té hnědé desky jsem se fakt zamiloval, vypadá fakt luxusně, mám dokonce sto chutí se do budoudna vykašlat na nějaké rozvaděče a místo toho nakoupit DIN lišty a izolátory a vše narvat jen na desku. Ještě doplnění, ty vodorovné jsou na desce natvrdo a ty svislé jsou posuvné, zatím jsem je dal do krajů ale je mraky možností jak to provázat.
IMG_0848.JPEG

IMG_0849.JPEG

IMG_0850.JPEG

IMG_0851.JPEG

DP

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon lis 18, 2019 10:08 pm
od kodl69
hnědá deska - to je vodovzdorná překližka, nebo co?
Rozvaděče IP54 plech, nejméně 60x60cm bych nějaký měl, pokud bys měl zájem, napiš SZ...

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon lis 18, 2019 10:18 pm
od Duke
kodl69 píše:hnědá deska - to je vodovzdorná překližka, nebo co?
Rozvaděče IP54 plech, nejméně 60x60cm bych nějaký měl, pokud bys měl zájem, napiš SZ...

ano - voděodolná překližka a tou hladkou stranou to mám ke zdi, k sobě tou vroubkovanou
ještě bych se Vás potřeboval zeptat na uzemění:
-- mám v plánu vedle komína zakopat tyč, a někde na desku umístit nějkaou pořádku Cu pásovinu ke které se natahají všechny budoucí země včetně uzemnění těch drátokošů, dneska jsem byl u nás v Soneparu ale jediné co měli skladem tak bud tyč průměr tak 2,5 cm nebo téčko 3na3 ale to se obávám do tý země nezatluču, musí to opravdu takovej matroš ? nestačilo by něco o průměru tak 10-15 mm ideálně kulatina tak 3/4 metru dlouhá ? (jinak hlavní propoj v měkký desítce)
-- co říkáte z pohledu bezpečnosti na ten nápad rozvaděče nepoužívat ale dát tam např. 5 cm vysoké izolároy a na ně přímo našroubovat DIN lištu ?

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: pon lis 18, 2019 10:31 pm
od Vitek
Duke píše:
kodl69 píše:hnědá deska - to je vodovzdorná překližka, nebo co?
Rozvaděče IP54 plech, nejméně 60x60cm bych nějaký měl, pokud bys měl zájem, napiš SZ...

ano - voděodolná překližka a tou hladkou stranou to mám ke zdi, k sobě tou vroubkovanou
ještě bych se Vás potřeboval zeptat na uzemění:
-- mám v plánu vedle komína zakopat tyč, a někde na desku umístit nějkaou pořádku Cu pásovinu ke které se natahají všechny budoucí země včetně uzemnění těch drátokošů, dneska jsem byl u nás v Soneparu ale jediné co měli skladem tak bud tyč průměr tak 2,5 cm nebo téčko 3na3 ale to se obávám do tý země nezatluču, musí to opravdu takovej matroš ? nestačilo by něco o průměru tak 10-15 mm ideálně kulatina tak 3/4 metru dlouhá ? (jinak hlavní propoj v měkký desítce)
-- co říkáte z pohledu bezpečnosti na ten nápad rozvaděče nepoužívat ale dát tam např. 5 cm vysoké izolároy a na ně přímo našroubovat DIN lištu ?

Snad to bude chvili nehorlave ! Ja radsi vse na zed a nebo do oez celoplechu.

Re: Návrh hybridní FVE Strachotice

PříspěvekNapsal: stř lis 20, 2019 9:07 pm
od zbek
desku bych tam nedaval ,bud přimo na zed co ma kryti aspon IP 20 a zbytek do rozvaděču nebo všechno do rozvaděču . takhle je to hezky do školicího centra