FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
PředchozíDalší

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » úte led 21, 2020 6:57 pm

Zkoušel si měřit co leze mezi články v jedné řadě za proudy při nabíjení,jestli tam není nějaký zlobivec?
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2260
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod luge » úte led 21, 2020 7:46 pm

Mozno som nepostrehol pri tvojich meraniach,citam napeti a SOC % a nejake prudy,viacero nabijacich a vybijacich testov
Zaujimalo by ma aka je realna kapacita packu Ah - Wh ?
luge
 
Příspěvky: 683
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » stř led 22, 2020 3:54 pm

Dobrý den.
Nabíjecích cyklů do 100%SOC jsem zatím dělal šest. Dnes jsem uvažoval o dalším, aktuálně má baterie že slunce 93%SOC a články jsou vyrovnané. Co jsem zatím vypozoroval je: čím vyšší koncové nabíjecí napětí, tím je vyšší finální rozdíl mezi články.
Čím více dní mezi plnými nabitimi tím je rozdíl také větší.
Do hranice 55,2V celk. se to tak neprojevuje, při 55,6V. je rozdíl již větší. Zatím to vypadá že jako první je nahoře blok 2, řada B. Těsně následují 2A, 1A a 1B. Mám šest rezervních válečků, pokud se bude situace opakovat budu uvažovat o posílení těchto řad. Případně bych pro jemnější odstupňování mohl použít Lifepo buřty ( o tom jsem se kdysi bavil s Otou).

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » stř led 22, 2020 4:12 pm

A to 2B je první i dole?
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2260
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod luge » stř led 22, 2020 4:18 pm

Martin P píše:Dobrý den.
Nabíjecích cyklů do 100%SOC jsem zatím dělal šest. Dnes jsem uvažoval o dalším, aktuálně má baterie že slunce 93%SOC a články jsou vyrovnané. Co jsem zatím vypozoroval je: čím vyšší koncové nabíjecí napětí, tím je vyšší finální rozdíl mezi články.
Čím více dní mezi plnými nabitimi tím je rozdíl také větší.
Do hranice 55,2V celk. se to tak neprojevuje, při 55,6V. je rozdíl již větší. Zatím to vypadá že jako první je nahoře blok 2, řada B. Těsně následují 2A, 1A a 1B. Mám šest rezervních válečků, pokud se bude situace opakovat budu uvažovat o posílení těchto řad. Případně bych pro jemnější odstupňování mohl použít Lifepo buřty ( o tom jsem se kdysi bavil s Otou).

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.

Takze 253Ah,u mne par cyklov vybijanie ,zatez 46A od 3,5V do 3V clanok, 242Ah,rozchazi sa mi to podobne.
luge
 
Příspěvky: 683
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » stř led 22, 2020 5:25 pm

Dobrý den.
Dole s napětím jsem byl zatím jen jednou. Tam jich dolů sjelo víc. Nejsem si už úplně jistý, ale mám za to že dole byla jako první 8A s touto čtveřicí v závěsu.

Články jsou typ V LM 41fe seřazeny po sedmi, tudíž nominální kapacita jedné řady je 287Ah.
Co jsem dělal ten vybíjecí test 55,6 - 51V byla využitelná kapacita cca 220Ah. Konec mi trochu rozdivočila cyklujici trouba, která bere 2,2kW, tudíž mi při dojezdu napětí litalo okolo spodní hranice. Mám za to, že při malém odběru by ještě trochu dali.

Přemýšlím nad možností baterie několikrát za sebou dobít na plné napětí (horní balancování) a pak udělat znovu vybíjecí test. Ať se ukáže co udělá napětí článků dole a pak je nabít doplna ( co to udělá nahoře). Podle spodního rozladění napětí článků by pak mohla jít určit spodní přepínací mez na DS.
Edit: případě by se daly určit články vhodné k posílení.

Popsal jsem své dosavadní poznatky a co mne napadlo. Teď je řada na Vás. Těším se na další diskuzi.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod luge » čtv led 23, 2020 12:11 am

Martin P píše:Články jsou typ V LM 41fe seřazeny po sedmi, tudíž nominální kapacita jedné řady je 287Ah.

Aha jasne,tak ja mam ine clanky VL41MFe s mensi kapacitou 39Ah po sedm v rade je 273Ah,tak to musim inak pocitat.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
luge
 
Příspěvky: 683
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » čtv led 23, 2020 7:44 am

Máte stejné články 39Ah kus.Mě VL30P Fe váleček dal udávanou kapacitu tak,že jsem jej nabil na 3.65V a po vypnutí nabíjení a ustálení(30min) spadl na 3.6V .Pak jsem jej vybíjel do 2.6V 10A(0.36C),po dosažení 2.6V vybíjení vypnuto a za 15minut bylo ustálení na 2.92V. Dal udávaných 28Ah (28.521Ah).Jinak 80% kapacity leží mezi 3.35>3.1V. Vy máte tenčí elektrody a větší plochu ve válečku,proto větší kapacita ve stejné velikosti válečku,ale nižší proudová zatížitelnost,což samozřejmě vůbec v FVE nevadí,protože je i tak veliká ,než budete schopni využít a je to kontraproduktivní.
U celé složené baterky bude problém díky rozdílnosti a neznámému stavu využívat celou kapacitu,řešil bych ale až po 10-15 plných cyklech přeskládání těch článků,které vykáží slabší povahu.Namixoval bych je dle toho co vykáží ostatní.Pokud tam mám vysloveně třeba tři řady silné (nahoře i dole) tak bych nechal 4ks v řadě a tři doplnil ze slabších.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2260
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » čtv led 23, 2020 10:56 am

Dobrý den.
Díky za postnuti tabulky. Na krabici mám 23V 82Ah. Tak teď je otázka, jestli má váleček 39, nebo 41Ah.
Včera večer jsem měřil vyrovnanost článků při zátěži. Při rozdílu zátěže 40A klesne napětí baterie průměrně o 0,4V. Při vzrůstajícím vybití baterie se rozdíl trochu zvětšuje. Dostal jsem se až na 3,20V na článek při zátěži 50A, články byly v rozmezí 3,20-3,21V. Dál už jsem se nedostal, musel jsem jít spát.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » čtv led 23, 2020 5:07 pm

Dobrý den.
Právě jsem ukončil další dobíjecí test.
Při 55,5V byly články v rozmezí 3,41-3,52V. Proud 40A. Odporové balancery jsou studené, SOC se zvedlo z 35% na 95% , dál pokračuje float proudem cca 11A, napětí článků je 3,35-3,43V (celk. 54,4V). Pištění pump bylo výraznější těsně před přechodem do floatu, teď jejich zvukový projev odpovídá klidovému stavu.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » čtv led 23, 2020 9:32 pm

Ty pumpy bych vypl budou zkreslovat skutečnost pro případné mixování,či doplnění válečků.Já se dnes dostal na 60%SOC,už až to slunce pořádně zabere pár dnů.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2260
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » pát led 24, 2020 5:37 pm

Dobrý den.
Další nabíjecí test skončil.
Při napětí baterie 55,2V byly články v rozmezí 3,39-3,45V.
Při napětí baterie 55,5V byly články v rozmezí 3,41-3,49V.
SOC šlo z 60 na 96% proudem 40A.
Už aby svítilo slunce, u nás na Vysočině je hustá nízká oblačnost, dnes šlo z panelů max 250W.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » pát led 24, 2020 6:15 pm

Přeměření ve floatu 54,4V. Články jsou v rozmezí 3,35-3,51V. Nejvíce má 2B - 3,51V, dále 2A s 3,50V zbytek je 3,34-3,40V. Odporové balancery jsou studené, do baterie tečou cca 4A.
Boxy jsou číslované zleva doprava, A i B stejně.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod kodl69 » pát led 24, 2020 6:50 pm

To znamená jenom jedno: Baterky s napětím 3.5V jsou nabitý naplno. Ukončit nabíjení. Do baterek s napětím pod 3.4V vleze neznámý množství Ah. Balancer to měl rovnat už od 3.4V, tady už je vlastně pozdě, protože by měl dokázat požrat celej nabíjecí proud.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4932
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » pát led 24, 2020 10:58 pm

Dobrý den.
Na nabíjecí zdroj 3,5V 30A jsem dal 4 válečky na vyrovnávací nabíjení. Jako první jsou nahoře 2A i 2B, následované 1A a 1B. Uvažuji nad tím, že k těmto článkům připojím tyto válečky a uvidíme co to udělá. Jen řeším otázku, kdy je nejlepší toto posílení provést. Jestli při plném nabití, nebo někdy jindy?
Děkuji za odpovědi.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod redcrown » sob led 25, 2020 12:34 am

Podle mě připojit na horním napětí 3,5V všech zúčastněných.
redcrown
 
Příspěvky: 809
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » sob led 25, 2020 7:00 pm

Dobrý den.
Dnešní nabíjení na 55,5 V. Články v rozmezí 3,41-3,50V. S výjimkou 2A, 2B a se závěsem 1A,1B jsou všechny ostatní v rozmezí 3,41-3,43V.
Očekávám, že k celkovému vybijecimu testu se dostanu v druhé polovině příštího týdne.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » pát led 31, 2020 2:36 am

Dobrý den.
Dnešní nabíjení baterií na 55,2V. Články byly v rozmezí 3,40 - 3,45V, proud 40A.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » sob úno 01, 2020 1:26 pm

15805598629283035264004183397986.jpg
Dneska po noční mne doma čekalo docela nepříjemné překvapení. U rozvaděče elektrický smrad, v bojleru studená voda a vypadly jistič z DS. Barák jel normálně z FVE, tudíž si toho do rána nikdo nevšiml. Díval jsem se do monitoringu, k výpadku došlo včera odpoledne asi půl hodiny po zapnutí NT.
Přijel známý a zjistili jsme, že je totálně seskvareny stykač bojleru. Následovala cesta pro nový a jeho výměna. Před chvílí zapli NT, bojler už hřeje. Jen jsem si kvůli tomu nešel po noční lehnout a teď už to nemá cenu. Holt se vyspím až v noci.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 310
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Vitek » sob úno 01, 2020 1:41 pm

Martin P píše:
15805598629283035264004183397986.jpg
Dneska po noční mne doma čekalo docela nepříjemné překvapení. U rozvaděče elektrický smrad, v bojleru studená voda a vypadly jistič z DS. Barák jel normálně z FVE, tudíž si toho do rána nikdo nevšiml. Díval jsem se do monitoringu, k výpadku došlo včera odpoledne asi půl hodiny po zapnutí NT.
Přijel známý a zjistili jsme, že je totálně seskvareny stykač bojleru. Následovala cesta pro nový a jeho výměna. Před chvílí zapli NT, bojler už hřeje. Jen jsem si kvůli tomu nešel po noční lehnout a teď už to nemá cenu. Holt se vyspím až v noci.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.


Tohle je jesný přechodák. nevím kolik toho máš napojeno na přívodu nebo vývodu ale tyhle podobný jednomodulový srandy pokud to neni OEZ tak jsou dělany pouze na jeden drát...
štěstí že to dopadlo takto...
Jinko 16,2 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, 705Wp fasada - makeskyblue 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
 
Příspěvky: 1464
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am