Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř úno 21, 2018 12:05 am


Navrh Elektrarne

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních systémů

Navrh Elektrarne

Příspěvekod mozeg » stř úno 14, 2018 9:08 am

Ahojte cas pokrocil a uz sme blizsie k realizacii stavby :home: . Vzhladom na tento fakt uz musim rozmyslat nad zapojenim FV elektrárne v dome.

Hardver:

150ks ::pv:: AMORF, 55W, Vmp 67, Voc 86, Imp 0,82, Isc 1,1
MPP SOLAR MPI Hybrid (3fáza 10kW) 900Vdc, PV Input Current 18Ax2, DC Voltage 48V
*batt* LiFePo4-cca.10kWh

Ucel: napájanie :home: (okrem el. kotla a 11kW 3fázovej zásuvky vonku) a nabíjanie elektromobilu (1fázové nabíjanie 2,4-3,6kW).

Alternatíva I.- všetkych 150ks ::pv:: na strechu domu.
Alternatíva II.- 40ks ::pv:: na pristresku pre auto a 110ks ::pv:: na strechu

Otazka: ake napojenie (paralelne/seria) by podla vas bolo najvhodnejsie:
Pre Alternativu I.- -10s15p alebo 5s15p+5s15p alebo?
Pre Alternativu II.- 4s10p prístrešok+ 10s5p+10s6p

Alebo to cele rozbit na mensie polia? Pls. poradte co by bolo najvhodnejsie. Rozmyslam aj o integracii panelov do juznej fasady vo forme predsunutej fasady ale to teraz nechajme bokom.

Dakujem
mozeg
 
Příspěvky: 47
Registrován: sob bře 21, 2015 10:45 pm
Reputation: 2

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvekod ota » stř úno 14, 2018 10:16 am

Je ten 10kW třífáz nutný?
Naprázdno má spotřebu 130W. buď ze sítě nebo z baterií což už je opravdu mnoho. Za noc spotřebuje 30Ah, což je více než se získá různými optimalizacemi konfigurace solárního pole.
V podstatě všechny MPI hybridní invertory jsou z hlediska vlastní spotřeby bezohledně "rozežrané".
Nedělám reklamu ale daleko lépe vychází Studer, Victron, Steca ale i levný Axpert.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1136
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 166
 
  • 0


Re: Navrh Elektrarne

Příspěvekod marko250 » stř úno 14, 2018 10:17 am

U toho hybridu si přesně zjisti rozpětí MPPT,těch 900Vdc bude maximálka na vstup,ale né pracovní rozpětí na daný převod napětí do baterek.A pak podle toho slož panely do série.Kam je dáš je o poloze ročního svitu,takže dle toho.
4600Wp/20xChaori<dává 5360W>,Midnite Classic 150<dává 89A>,baterka 59.2VDC LFP4/300A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 000W<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 783
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín
Reputation: 63

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvekod mozeg » stř úno 14, 2018 10:41 am

ota píše:Je ten 10kW třífáz nutný?
Naprázdno má spotřebu 130W. buď ze sítě nebo z baterií což už je opravdu mnoho. Za noc spotřebuje 30Ah, což je více než se získá různými optimalizacemi konfigurace solárního pole.
V podstatě všechny MPI hybridní invertory jsou z hlediska vlastní spotřeby bezohledně "rozežrané".
Nedělám reklamu ale daleko lépe vychází Studer, Victron, Steca ale i levný Axpert.


No nutny uplne nie je ale zapojenie uz musi byt 3 fazove nakolko rozdiel na fazach bude viac ako 3,6kW vzhladom na pocet panelov (dom bude napojeny na siet a vyhlaska nepusti). Ale viem si predstavit aj 3 jednofazove menice zapojene ako 3 faz. Samozrejme som otvoreny dalsim navrhom kludne aj konkretne znacky a zapojenie.

dik
mozeg
 
Příspěvky: 47
Registrován: sob bře 21, 2015 10:45 pm
Reputation: 2

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvekod ota » stř úno 14, 2018 1:05 pm

Nerozumím proč vadí nesymetrie fázi větší než 3,6kW.
Vždyť je to úplně jedno. Máš jistič alespoň 3x25A který to hravě unese.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1136
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 166
 
  • 0


Re: Navrh Elektrarne

Příspěvekod Nicholas » stř úno 14, 2018 1:57 pm

Distributor (aspoň v ČR) nepovolí paralelní připojení více než 16 A (3,68 kWp v instalovaných panelech) při jednofázovém připojení.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
Nicholas
 
Příspěvky: 236
Registrován: stř dub 06, 2016 7:00 pm
Reputation: 19

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvekod brin » stř úno 14, 2018 2:26 pm

A musíte se ptát distributora? Respektive máte sousedy, kteří vás udají?
brin
 
Příspěvky: 402
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
Reputation: 17

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvekod ota » stř úno 14, 2018 2:27 pm

A co kdyby se udělal 3,5kW prifazovaný ongrid a zbytek panelů bude nabijet baterii přes standardní solárni regulátor o kterém nemusí distributor vědět.
Na solárni pole které nebude připojené k přifázovanému invertoru se snad nebude pohlížet jako součást instalace.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1136
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 166
 
  • 0


Re: Navrh Elektrarne

Příspěvekod youda » stř úno 14, 2018 4:03 pm

Byla tu otázka na počet panelů v sérii:

Nenašel jsem podrobný datasheet na měnič MPI Solar MPP Hybrid 10Kw 3f, ale podle jeho stručného datasheetu předpokládám, že se jedná o stejný klon jako je Infinisolar 10k 3f. U toho jsou hodnoty:
PV max = 900VDC
MPP = 400-800VDC

Předpokládám, že panely jsou tyto: https://www.ecoprodukt.cz/i//gallery/233/123/gs55.pdf
Pro teplotu 25°C mají Voc 86V, Vmpp 67V a teplotní koeficient -0.34V /°C, tedy při snížení teploty o jeden stupeň celsia stoupne napětí Voc o cca 0.3V. U nás lze předpokládat snížení venkovní teploty až na -20°C, Voc jednoho panelu vychází v takovém případě na cca 99V. Při spojení 10ks panelů do série je to 990V což přesahuje limit uvedeného měniče.

Pro 9 panelů v sérii, bude maximální Voc (-20°C) = cca 900V.
V ideálním MPP bodě bude 9x 67V = 603V, což je stále v MPP rozsahu měniče.

Pro 8 panelů v sérii, bude maximální Voc = cca 800V.
V MPP bodě bude 8x 67V = 536V.

Pro 7 panelů v sérii, bude maximální Voc = cca 700V.
V MPP bodě bude 7x 67V = 469V.

Osobně bych tedy dal do série 8-7 panelů. Více panelů je risk a méně už nemusí využít MPP rozsah na vstupu měniče.
Paralelních větví dát tolik, abych nepřesáhnul limity vodičů a rozumně využil výkonový limit každého MPPT vstupu.
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 11


Zpět na Plánované FVE

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron