Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte pro 11, 2018 6:06 am


Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.

Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Příspěvekod SAKO » stř dub 05, 2017 2:32 pm

Dobrý den, vydrží Studer VT 65 na jeden string tyto 3 panely do série? Napětí na prázdno na jeden panel 45.5V, teda 136,5V na string. Studer je na max. 150V. Děkuji.
SAKO
 
Příspěvky: 82
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0

Re: Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Příspěvekod vlkazajac » čtv dub 06, 2017 6:31 pm

VOC sa zvyšuje s klesajúcou teplotou, napr. pri paneloch GWL-Sunny je to cca o 0,155 V na jeden stupeň. Takže už pri teplote okolo + 15 °C sa na troch paneloch dosiahne napätie 150 V. Regulátor to možno vydrží, ale pod touto teplotou by ste ho prevádzkovali nad dovoleným napätím a to je hazard. A to som ešte nezahrnul do výpočtu možné tolerancie. Dva tristo wattové panely v sérii sú už celkom dosť....... A stačia.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1705
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 163

Re: Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Příspěvekod SAKO » pát dub 07, 2017 6:24 am

Děkuji, no, provozoval jsem dva roky dva Schutten Poly 290Wp vodorovně na střeše hausbotu na starším modelu EP Solar 40A který byl do 100V a nikdy žádný problém. Jinak pro zajímavost, od května do října tyto panely nikdy nedaly společně více jak 390W. Od října do začátku května nevím, protože jsou spotřebiče vypnuty a z baterek není žádný odběr, takže jsou plně nabity a dá se říct, že jenom na float.
Ted mám dva stringy po dvou GWL 310Wp a i když jsem se díval do historie ted v zimě, nebylo tam více jak 90V. Mám RCC 02 a Victron BMV 700.
Jinak, zdá se mi, že na podzim, když nesvítí, nebo svítí málo, se mi zdá, že to má na 48V systém málo voltů. Proto to chci trochu zvýšit. A už mi to pár 'solárníků' potvrdilo, že je to, když nesvítí s voltama na hranici. Když tak, dám pro jistotu do série 60 čl. panel Ameri 255Wp, tem má stejný proud, 8.37 vs. 8.38V oprti GWL 310. a o 10 voltů méně.
SAKO
 
Příspěvky: 82
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0

Re: Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Příspěvekod vlkazajac » pát dub 07, 2017 8:13 am

Dva panely vodorovne na streche pravdepodobne v lete nedajú celý nominálny výkon. Preto 2x60 článkov môže byť v 48 V systéme v teplých dňoch málo. V zime to je napäťovo na 100 V regulátore v pohode.
V zime je slnko nízko, preto dva 72 článkové vodorovné panely nedávali cez 90 V. Môže prísť ale špatná chvíľa aj v týchto dňoch, keď teplota môže byť okolo nuly a slnko je už pomerne vysoko. Ak sú batérie nabité a nepredstavujú pre regulátor skoro žiadnu záťaž, môže v okamihu, keď vysoké slnko vyjde náhle spoza mrakov, byť napäťová špička z FV poľa ešte dosť vysoká na to, aby odpálila regulátor. Možno ste len mali doteraz šťastie, možno to bezpečne chráni práve tá vodorovná poloha.
2 x 60 článkov môže byť v lete v 48 V systéme málo ( v závislosti na teplote a na stave batérie, ) ale 2 x 72 článkov je pri 150 V regulátore fajn. Kombinácia 72 + 72 + 60 článkov by bola hra na istotu.
( Ja by som volil stringy 72 + 60 článkov, ale to je iná téma. )
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1705
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 163

Re: Studer VT 65 a 3x GWL 310Wp na jeden string.

Příspěvekod SAKO » pát dub 07, 2017 8:35 am

Děkuji, půjdu na jistotu....72 - 72 - 60 článků na string.
SAKO
 
Příspěvky: 82
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0


Zpět na Fotovoltaické panely

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron
Reputation System ©'