Opakovane odpálená ochranná dióda FW panel

Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.

Opakovane odpálená ochranná dióda FW panel

Příspěvekod gadzius » pon črc 25, 2016 6:48 pm

Zdravím.
Sunny Poly 150Wp 36 cells (MPPT 18V) - zrejme prerušený el. obvod z panela do regulátora spôsobil, že jedna z dvoch diód dosiahla teplotu, až sa odtavila a zhorela. Po výmene nová dióda vydržala pár hodín. Čo to môže spôsobovať? Fachčím, bez diód.
Teraz ale idem paralelne prihodiť ešte 1ks FW - presne ten istý typ a bojím sa, čo to urobí.
Ďakujem za každú radu.
gadzius
 
Příspěvky: 55
Registrován: ned zář 20, 2015 6:45 pm
Reputation: 0

Re: Opakovane odpálená ochranná dióda FW panel

Příspěvekod rva » pon črc 25, 2016 8:28 pm

Nedovedu si představit při zapojení jednoho panelu k regulátoru, kde by se vzal takový proud. Jedině snad z baterie při vadném regulátoru. Nebo vadný kontakt u diody, kdy se natáhl oblouk?
_______________________________________________________________________
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 656
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 44

Re: Opakovane odpálená ochranná dióda FW panel

Příspěvekod abrams » pon črc 25, 2016 8:36 pm

Zdravím ,

to je podivné chování :shock: ty diody slouží k případnému přemostění zastíněné či poškozené části ::fv:: aby tato oslabená část nedegradovala výkon celého pole ::pv:: . Dle toho co vím , tak by běžně používané diody měly být schopny trvalé činnosti , a né se odtavit a sfajrovat :eek2: . Moment , teď mě něco napadlo - předpokládám že systém je 12V , že ? Jak to asi mohlo probýhat : regl hledajíc bod max výkonu aktivoval jednu diudu odebíráním většího proudu než jaký byly schopny dát slabší články čímž se z 36 článkovýho panelu stal 18 článkový panel což vedlo ke změně toku el z baterie do panelu a to výrazně vyšším proudem což odsrala ona dioda . Zkusil bych odstranit i tu zatím zdravou diodu a panel používat bez nich :idea: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2008
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 198

Re: Opakovane odpálená ochranná dióda FW panel

Příspěvekod gadzius » pon črc 25, 2016 10:17 pm

Je to 12V systém. Panel má 36 člankov, 18V. Druhú diódu som odpojil. Keď ostala zapojená, tak panel nedával nič. Regulátor /vietnamský/ nemohol nájsť nič, lebo panel bol vycapený na slnku nezapojený. Ale tieň od strechy mi ide na panel pekne naraz po celej jeho dĺžke, to by mohlo s tým súvisieť. Nechápem ale, prečo sa mi odtavila dióda opäť. Akonáhle sa oprelo oň slnko, roztavilo cín a našťastie sa rozpojil okruh. Mohol som aj vyhorieť. Tak som sa lakol, že som konečne kúpil ističe.
Niečo som našiel :
ota píše:Panely měřím zkusmo takto:
- počkám až vysvitne slunko
- otevřu zadní přípojný box
- vezmu voltmetr a paralelně k němu zapojím autožárovku 12V 55W
- připojím voltmetr se zátěží na jednotlivé přípojnice uvnitř krabičky.
- pokud je na nich cca 10V a napětí se neliší u jednotlivých vnitřních "stringů" prohlásím panel za funkční
- vykazuje-li některý vnitřní "string" 0V a zkrat jsou proražené a zkratovaní bypasové diody. To se u polních elektráren stává při blízkém ale nikoli přímém úderu blesku. Zkratované diody bez náhrady uštípnu a panel opět funguje.

Měřením proudu naprázdno a zkratového proudu získáte pouze informaci, že panel není rozpojený.