Příspěvekod vlkazajac » úte čer 28, 2016 9:48 am

"... odpínač má při nulovém nebo velmi nízkém proudu, bez rozdílu napětí, dosáhnout vzdálenosti kontaktů pro bezpečné odpojení, tj. bezpečnostní prvek za vypínačem, naopak odpínač ..."

Určite ste chceli použiť v tejto vete prvé slovo nie odpínač, ale odpojovač. Bude to preklep, ináč o značení je to cenná informácia, ktorá bude viacerým prospešná. Podľa toho mám skutočne pravdivo vytlačený znak na prístrojoch :

odpínač OPVA10 (predchodca OPVP10 ) - krúžok
odpojovač PCF 10 DC - čiarka ( DO NOT OPEN UNDER LOAD )
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1602
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 156

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod kodl69 » úte čer 28, 2016 6:05 pm

je to tak, asi už bylo moc hodin.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2647
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 180

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod SAKO » stř čer 29, 2016 8:42 am

Abrams nastudoval základy elektrotechniky :) - jo, přesně tak. Pojistky by měly být popsány v datasheetu k panelům, obvykle pro 250W 60čl je to 10A na string, a dát je do krabičky tam, kde se ti to pasuje, tj v místě, kde se ty dráty potkávají... Samozřejmě že to nemůžou být nějaký autopojistky nebo skleněnky, minimálně pojistky 10x38mm v držáku

Používám toto - http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... -pouzdro-3, nebo menší - http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... o-mini-ANL , k tomu pojistky, jenom pro příklad - http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... istka-100A - co je na tom špatně, když je to dimenzované správně? Děkuji
SAKO
 
Příspěvky: 74
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod pezizka » stř čer 29, 2016 9:08 am

Jedna věc je dimenzování pojistky ohledně proudu a charakteristiky. Ty auto bývají sakra šnek :x To by asi bylo v pořádku. Věc druhá je napětí jež mají odpojovat. Je třeba si uvedomit, že při přerušení pojistky se vytáhne oblouk. Já to schválně zkusil se 120VDC co mi jde z panelů a je to teda praskot :eek2: Vyšší napětí musí být daleko zábavnější :hell: No a ten oblouk jistě začne hořet v pojistce. Potom už záleží je na tom jestli je dostatečně dlouhá, jestli se rozletí shoří a tak. Proto jsou vysypávány pískem který oblouk pomáhá rychle a bez následků zhasnout. Snad jsem princip popsal správně, někdo z oboru by to jistě dokázal vysvětlit líp :yes:
pezizka
 
Příspěvky: 442
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm
Reputation: 39

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod abrams » stř čer 29, 2016 9:44 am

Zdravím ,

jo , elektrotechnickou sem nestudoval - su zámečník ;) . Pojisky používám jen s pískem - jak psal pezizka :arrow: písek zhasíná oblouk . Na druhou starnu mám i zkušenost s obyč 30A autopojiskou při 55V DC - sice nadělá podsebou svinec (povlak z plasmy z kovu pojistky) ale povedlo se jí zafungovat jek měla . Shodou okolností sem byl u toho :mrgreen: 500W GTI normálně jelo když tu náhle bez varování v nem prsklo , cca 0,2 až 0,4s :eek2: po otevření sem našel svinec pod pojistkou a jeden očuzený DC fet před trafem :hell: . Po umití svince a výměně fetu za podobný GTI opět normálně jelo :yes: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2256
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 233

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod SAKO » stř čer 29, 2016 9:58 am

Kde a jaké pojistky s pískem kupujete? Používáte normální, jako na baráku??? Jističe Eaton se dělají na 48V, lze je použít? Děkuji.
SAKO
 
Příspěvky: 74
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod abrams » stř čer 29, 2016 11:04 am

Zdravím ,

vlastně pojistku mám zatím jen jednu , mezi reglem a baterkou a to obyč 100A AC válcovku 22 x 58 v pojistkovým odpojivači doplněným soft-startem pro pomalé oživení :mrgreen: . Jinak ::pv:: mám přes obyč AC jističe , sou to 25A takže přesněji odpojovače :lol: a nemají problém rozpojit a připojit rozdíl napětí 130V DC z panelů při zkušebním zkratu + a - před reglem :yes: . Z panelů beztak teče jen omezený proud , narozdíl od potencionálního proudu xkA z aku :hell: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2256
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 233

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod SAKO » stř srp 10, 2016 8:15 am

Dobrý den, co se prosím konkrétně stane, nebo čemu to bude vadit, když se ke dvěma stringům tvořeným dvěma 72 čl. panely o 300Wp s proudem 8.31A - nakrátko 9.01A, připojí do série panel 36 čl. 150 Wp s 8.01A - nakrátko 8.41A. Mám ještě místo, ale už ne na 72 čl. panel. Děkuji
SAKO
 
Příspěvky: 74
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod abrams » stř srp 10, 2016 8:48 am

Zdravím ,

stoze řečeno : celkový výkon by byl omezen na 8,01A . Ze zkušeností vím že reálně to může být lepší ;) . nebude to 125% původního výkonu ale alespoň 120% :yes: . Mppt regl si dovede poradit :idea: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2256
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 233

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod SAKO » stř srp 10, 2016 8:53 am

Rozumím polovičatě, rozumím první větě, dobře, jsou tam dva stringy po 600Wp, budou dva po 750Wp. Kolik to bude dávat v praxi??? Neberme, že svítí málo, nebo moc, prosím zhruba o hodnotu o kterou to přidáním dvou 150Wp panelů naroste. Nezkracuje se životnost panelů? Děkuji.
SAKO
 
Příspěvky: 74
Registrován: pon dub 15, 2013 6:33 pm
Reputation: 0

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod miroc » stř srp 10, 2016 10:16 am

Na každom stringu vplyvom zníženia prúdu na úroveň prúdu pridaného panelu stratíš 22W a pridáš novým panelom 150W. Vo výsledku každý string zdvihneš o 128W. Nebude to 750, ale len 728W. Na životnosť panelov to nemá žiadny negatívny vplyv. Tie 300W sa budú viac šetriť.
Miro http://www.vawt.om2cm.sk

Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
Uživatelský avatar
miroc
 
Příspěvky: 235
Registrován: ned srp 12, 2012 9:12 am
Reputation: 15

Re: Schutten Poly 290Wp

Příspěvekod SAKO » stř srp 10, 2016 8:12 pm

Už rozumím, dík moc.
SAKO
 
Příspěvky: 74