Příspěvekod volente » úte pro 15, 2015 9:11 pm

A je rozhodnuto. Regulátor PWM samodomo Arduino bude prioritně dobíjet LiIon baterii na maximální napětí 25,2V s omezením max. proudu na 5A. Zbytek pokud nějaký bude půjde do olova a ohřevu TUV (malý, asi 16l zásobník v kuchyni). To by ty panely měli dát v pohodě.
V zimě toho na olova asi moc nezbude, ale taky se nebude vybíjet, bude pouze udržován jako záloha. Ohřev bez FV proudu se nesepne. Jak se to bude jevit v praxi se uvidí až bude víc svítit
(tak v dubnu?).
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.