Hlídací relé napěťové pro 48V

Příspěvekod kybos » stř pro 26, 2012 10:07 pm

Nemá někdo tip na hotové hlídací napěťové relé pro systémovou hladinu 48V? Něco podobného jako hlídací relé napěťové HRN-34 ale pro napětí do 60V, případně postup úpravy tohoto relé pro hladinu 48V DC.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1398
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 103

Re: Hlídací relé napěťové pro 48V

Příspěvekod luge » stř pro 26, 2012 10:43 pm

kybos píše:Nemá někdo tip na hotové hlídací napěťové relé pro systémovou hladinu 48V? Něco podobného jako hlídací relé napěťové HRN-34 ale pro napětí do 60V, případně postup úpravy tohoto relé pro hladinu 48V DC.

toto môže fungovat http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &catg=2352
luge
 
Příspěvky: 523
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK
Reputation: 1

Re: Hlídací relé napěťové pro 48V

Příspěvekod kybos » stř pro 26, 2012 10:55 pm

Díky za tip, až na tu cenu to vypadá použitelně. Ta cena mne asi donutí přece jen něco ubastlit...
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1398
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 103

Re: Hlídací relé napěťové pro 48V

Příspěvekod kybos » stř pro 26, 2012 11:08 pm

7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1398
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 103

Re: Hlídací relé napěťové pro 48V

Příspěvekod pkougl » čtv pro 27, 2012 3:27 pm

Taky sem řešil čim rozumně hlídat napětí ve svém 48V systému a nechtělo se mi něco bastlit tak sem pohledal ve svem bordýlku a našel toto http://www.merret.cz/produkty/pristroje ... /om-352uni, je to univerzální zobrazovač s dvěmi samostatně nastavitelnými relátky ale cena taky nebude zrovna lidová, dají se podobné zobrazovače občas sehnat třeba na aukru (jako teploměr, procesní monitor, voltmetr atd..), mam to napájené napětím za měničem (dalo by se upravit na napájení z baterie), relátka ovládají přepnutí na ČEZ, navíc když vypadne měnič tak displej padne a tim i odpadnou relátka a zároveň to tedy přepne na čez. mam to udělané dvoustupňovně, nejdřív přepnou zásuvky a bojlery (44V) ne čez a až po dalšim poklesu baterie to přepne i světelné okruhy(43V).
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
 
Příspěvky: 234
Registrován: ned srp 05, 2012 9:41 am
Reputation: 10

Re: Hlídací relé napěťové pro 48V

Příspěvekod kybos » čtv pro 27, 2012 10:50 pm

pkougl: Díky za nakopnutí... taky jsem našel ve svým bordýlku něco podobného - OM-370PM (původně jsem to eliminoval z důvodu napájení 230V, ale ten nápad připojit to za měnič to vrátil do hry). Mohu se zeptat jakým výkonem panelů a měniče disponujete?
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1398
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 103

Re: Hlídací relé napěťové pro 48V

Příspěvekod pkougl » pát pro 28, 2012 8:26 am

Není zač kybosi, ja sem asi v listopadu nebo řijnu dal na střechu asi 5,8kWp na různe světové strany, bohužel jen 3ks panelů šli na jih, víc se jich tak nevešlo, zatim to mam vše přes jeden tristat a uvidim jak to bude s potřebou druhého, baterii sem sehnal trakční 48V 750Ah(při C5) ve slušném stavu ale zatim kritický bod je měnič, stejný jako ty APC smart 3000, dal sem mu větší trafo a obešel ochrany ale výkon nad 4kW se mu už nelíbí, tranzistory se hrozně hřejí, mam dokoupené další tranzistory abych je zparalelnil a posílil (asi bych je vyndal na samostatný masivní chladič)ale rýsuje se mi větší měnič tak uvidim, trochu mě trápí spotřeba tě nějakých 75W naprázdno ale není to až tak tragické (narozdíl od toho slunečního svitu, od zprovoznění prakticky nezasvítilo a čekám na nějaký výkon a tak sem to ještě nepředstavil bez praktického většího testu i když už to chodí dobře). Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
 
Příspěvky: 234
Registrován: ned srp 05, 2012 9:41 am
Reputation: 10

Re: Hlídací relé napěťové pro 48V

Příspěvekod ok1lpd » čtv led 03, 2013 4:44 pm

Ahoj, používám k plné spokojenosti HRN-42. Více na:
http://www.elkoep.cz/produkty/elektroni ... rn-42-163/
Uživatelský avatar
ok1lpd
 
Příspěvky: 19
Registrován: pon říj 08, 2012 5:45 pm
Bydliště: Neggercity near Prag
Reputation: 0

Re: Hlídací relé napěťové pro 48V

Příspěvekod kybos » stř lis 06, 2013 10:51 am

Tak nakonec jsem něco jednoduchého a levného ubastlil: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1036&p=23131#p23131
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1398
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 103

Re: Hlídací relé napěťové pro 48V

Příspěvekod TyTycko » čtv lis 07, 2013 10:07 pm

Moje konstrukce napěťového relé ve verzi 48v - testovat se bude u HAVLASe.Verze pro 24v testuju osobně.Dispnuje to třemi nezávisle nastavitelnými kanály (3xMOSFET) určené pro spínání relé příp.stykačů.Nastavielné napětí sepnutí tak rozepnutí ,čas po kterém se může znovu aktivovat a negování výstupů.Spotřeba cca 2mA.Bargraf zobrazuje systémové napětí a slouží pro nastavování a zobrazení stavu výstupů..No sem zvědav jak to bude šlapat v reálu.Konstrukce je vyvíjena pro 1 DIN pozici.
Přílohy
imag101.jpg
img102.jpg
img103.jpg
img104.jpg
img104.jpg (34.06 KiB) Zobrazeno 1350 krát
Polánka 1560W (24v),8 x MoserBaer 195w,Tristar MPPT 60,NiCd 4x160Ah + 1x120Ah, PowerJack LF 5kW by Matěj
TyTycko
 
Příspěvky: 105
Registrován: pon zář 03, 2012 7:47 pm
Reputation: 1