Watchpower přes převodník Ethernet/Serial
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
-
- Příspěvky: 1770
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
- Reputace: 102
Watchpower přes převodník Ethernet/Serial
Neprovozuje někdo připojení k Axpertům (softare Watchpower) přes převodník Ethernet/Serial? Včera jsem připojil tenhle měnič https://www.hadex.cz/g508a-kombinovany- ... soluowill/ (klon Axpert KS) k převodníku od Wiznetu a nějak se mně nedaří spojení přes Watchpower. Parametry sériové komunikace mám nastaveny na 19200 8N1 a ID měniče 1.
- youda
- Příspěvky: 3122
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
- Reputace: 947
Re: Watchpower přes převodník Ethernet/Serial
Nastav na tom převodníku bitrate 2400 baud...
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
- youda
- Příspěvky: 3122
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
- Reputace: 947
Re: Watchpower přes převodník Ethernet/Serial
Ahoj,
zabralo, nebo opět nic?
zabralo, nebo opět nic?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů