Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?

PříspěvekNapsal: pát bře 06, 2015 10:33 pm
od netko
Rad by som poprosil o vysvetlenie, pripadne uvedenie na spravnu mieru.
1. Aku energiu platim dodavateľovi energie? Len činnu energiu t.j kWh alebo aj jalovu ako domacnosť? Alebo platim súčet činnu+jalovu?
Zaujima ma to z dôvodu keď som pripojeny aj na sieť a prisosavam a učinnik je 0,4 v čom to merať a čo vlastne budem platiť? Ak len činnu tak ma učinnik nezaujima a budem zobrazovať okamžity odber len vo W a počítať W. No ak činnu +jalovu tak je lepšie zobrazovať VA a počítať VA.

2. Aku energiu spotrebovavam alebo v čom ju merať( kwh alebo VA) ak idem len z bateriek a učinnik mam nizky?
V čom to z bateriek zobrazovať a počitať vo W alebo vo VA?
Ďakujem

Re: Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?

PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2015 8:35 am
od rob.brno
Platí se činná energie.
Nicméně velkoodběratelé mají pokuty od distributora pokud "kazí sít" - překročí účinník určité hodnoty.

Z baterek je účinník vždy jedna. Učinník je fázový posun mezi I a U a to lze jen u střídavého proudu.

Re: Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?

PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2015 9:03 am
od rva
To znamená, že pokud připojím za elektroměr jen kondenzátor, tak elektroměr neukáže žádnou spotřebu, ani žádnou dodávku, přestože vlastně budu půlperiodu odebírat a druhou půlperiodu dodávat zpět do sítě. Jen aby to neměli nastavené tak, že i ta vracená půlperioda se bere jako spotřeba.

Re: Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?

PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2015 2:04 pm
od netko
To znamena, že na vstupe AC-IN bude vo W(kW) a VA ma tu nezaujimaju?
A z bateriek mam jedno ci to zobrazujem vo W alebo VA je to to iste?
Dik

rob.brno píše:Platí se činná energie.
Nicméně velkoodběratelé mají pokuty od distributora pokud "kazí sít" - překročí účinník určité hodnoty.

Z baterek je účinník vždy jedna. Učinník je fázový posun mezi I a U a to lze jen u střídavého proudu.

Re: Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?

PříspěvekNapsal: pon bře 09, 2015 8:53 am
od rob.brno
1. ano.