Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob črc 21, 2018 8:16 pm


Dimenzovanie stykačov

Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...

Dimenzovanie stykačov

Příspěvekod ixo » úte led 27, 2015 7:49 pm

Rád by som si nechal poradiť - na prepínanie sietí používam tieto stykače:
http://www.slo.lt/out/media/schneider.36LC1D09BL.pdf
Sú dimenzované na 25A pre odporovú záťaž (AC-1) a 9A pre "motory s kotvou nakrátko, spúšťanie/vypínanie za chodu" (AC-3).
V prípade, že by som rozširoval systém, vyvstala by pre mňa otázka, na ktorú neviem nájsť odpoveď - spadá napríklad motor práčky alebo vysávača do kategórie AC-1, alebo AC-3?
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
 
Příspěvky: 404
Registrován: stř říj 10, 2012 5:11 pm
Bydliště: Bratislava
Reputation: 14

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvekod vlkazajac » úte led 27, 2015 7:53 pm

AC-1
Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC-2
Kroužkové motory, spouštění, vypínání motorů v chodu
AC-3
Motory s kotvou nakrátko, spouštění, vypínání motorů v chodu
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1504
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 155

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvekod ixo » úte led 27, 2015 7:57 pm

No a tu práve neviem, či taký vysávač alebo práčka je v kategórii AC-3... :o O AC-2 sa v datasheete stykača nepíše.
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
 
Příspěvky: 404
Registrován: stř říj 10, 2012 5:11 pm
Bydliště: Bratislava
Reputation: 14

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvekod vlkazajac » úte led 27, 2015 7:59 pm

Vysávač s istotou AC3, nové práčky majú frekvenčný menič, takže neviem, ale staré typy určite AC3. Nech pomôžu odborníci.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1504
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 155

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvekod ixo » úte led 27, 2015 8:02 pm

Môžem dodať, že náš vysávač sa rozbieha kultivovane pomaly - zrejme je tam nejaká elektronika - ak to stojí za zmienku...
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
 
Příspěvky: 404
Registrován: stř říj 10, 2012 5:11 pm
Bydliště: Bratislava
Reputation: 14

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvekod PavelR » úte led 27, 2015 8:13 pm

no vysavace nemivaji asynchronni motory preci a taky je to mekkej rozbeh. nejaka spicka tam bude ale pochybuju ze takova se kterou se pocita pri tvrdym rozbehu asynchronniho motoru. tam je to snad az 7xIn
PavelR
 
Příspěvky: 1679
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputation: 66

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvekod ixo » úte led 27, 2015 8:19 pm

Takze take tie moderne vysavace / pracky by potom mali spadat inam, ako AC3? Potom by ma miatlo, ze AC2 nie je v datasheete stykaca...
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
 
Příspěvky: 404
Registrován: stř říj 10, 2012 5:11 pm
Bydliště: Bratislava
Reputation: 14

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvekod vlkazajac » úte led 27, 2015 8:43 pm

Hlavne by som vylúčil možnosť, že akýkoľvek motor patrí do AC1. Takže práčka a vysávač skôr AC3. Nebáť sa a skúsiť - nech je trochu adrenalínu :hell:
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1504
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 155

Re: Dimenzovanie stykačov

Příspěvekod kodl69 » úte led 27, 2015 9:12 pm

já teda vybral LC1 D38ED, LC1D09 je tak na spínání 2kW elektromotoru, tady nemá cenu šetřit, AC3, je základ, čistě odporová zátěž je jenom boiler a přímotopy, jinak buď kapacitní s proudovým rázem při zapnutí - spínaný zdroje, úsporky, frekv. měniče - to je snad AC-5a nebo AC6b, a vůbec všechno co není klasický asynchronní motor , což je zase pračka, lednička, vodárna to je zase AC4.(krátkodobý chod)..Tady je datasheet stykačů., na str. 3 je doporučené předjištění stykače http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-20/DSA-393076.pdf a asi není dobrý to hnát na horní mez kvůli životnosti, tyto stykače jsou do strojů, tj aby vydržely záruku při jmen. hodnotách.
kategotie spínání jsou třeba tady:http://www.bonega.cz/elektro/vzdelani/clanky/kategorie_uziti.htm
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2466
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 169


Zpět na Automatizace, měření, statistiky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'