Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv dub 25, 2019 5:06 pm


LK3

Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...

LK3

Příspěvekod Dusan61 » úte črc 17, 2018 7:41 pm

Meranie, monitorovanie a ovládanie môjho malého 270Wp fotovoltaického systému robím pomocou Lan Controlleru v3 (LK3). Všetko čo LK3 nameria odosiela na mqtt server, tam sa dajú vytvárať grafy a aj iné funkcie ktoré nevyužívam. To čo sa uloží na mqtt server si môžem prezerať cez aplikáciu v mobile, taktiež pomocou mobilu môžem ovládať jednotlivé výstupy LK3 (zatiaľ ovládam len menič).
Lan Controllerom (LK3) meriam prúd na vstupe a výstupe meniča, prúd a napätie z panelu, prúd z regulátora, napätie na batérii, teplotu panelu, teplotu batérie, teplotu regulátora, (LK3 si meria aj napájacie napätie, ak mi na tinycontrol upravia SW podľa mojej požiadavky, tak ušetrím jeden analógový vstup a budem môcť merať aj napätie na výstupe meniča).
LK3 ďalej počíta v kW, okamžitý výkon panelu, regulátora, vstup meniča, výstup meniča. Taktiež počíta celkovú energiu v kWh, vyrobenú panelom, regulátorom a meničom, spotrebovanú meničom, dodanú energiu do batérii a prúd do batérii (tento prúd do batérii musí LK3 vypočítať, lebo už nemám voľný analógový vstup).

Môj malý fotovoltaický systém popisujem TU viewtopic.php?f=3&t=4237

LK3.png
Vstupy a výstupy LK3

LK3_01.JPG
Umiestnenie LK3 a prevodníky na meranie prúdu

LK3_02.JPG
Pohľad na LK3

LK3_03.JPG
Prídavné relé na ovládanie ďalších výstupov

Lan Controllerom cez aplikáciu v mobile môžem v prípade potreby vypnúť, alebo zapnúť menič (má aj ďalšie výstupy ktoré zatiaľ nevyužívam).
Screenshot_2018-06-26-14-26-03.png
Aplikácia v mobile (tu zatiaľ zle zobrazuje desatinné miesta počítaných veličín)

Prikladám odkaz na mqtt server, meranie ktoré som povolil na prezeranie.
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/
Panel 270 Wp.jpg
Graf na mqtt

Konfigurácia a nastavenie jednotlivých vstupov a výstupov sa robí cez webový prehliadač.
LK3_vstupy.jpg
Nastavenie vstupov

LK3_udalosti.jpg
Nastavenie udalostí

Cez webové rozhranie sa dajú zobraziť všetky veličiny ktoré si vyberiem v samostatnom okne s vlastným pozadím. Zatiaľ mi tu zobrazuje aj to čo nechcem, no to mi až tak nevadí.
LK3_blok.jpg

Pôvodne som chcel celé meranie, monitorovanie a ovládanie robiť cez Arduino, alebo Raspberry Pi, no problémom bolo písanie programu. V mojom veku sa ja programovať už nenaučím a ani by som nato nemal čas.
Potom som našiel LK3 a to spĺňalo skoro všetky moje požiadavky, tak som to skúsil a zatiaľ to celkom dobre funguje.
Na stránke tinycontrol tak raz do mesiaca pridajú novú verziu SW, už som tam písal aj ja, pár úprav SW mi urobili, no teraz sa už dlhšiu dobu neozvali. Pre moju potrebu som s LK3 aj tak spokojný, až na to že po resete, alebo odpojení od napájania sa vynulujú počítadlá energie, no dúfam že sa to časom zlepší. :yes:
Panel 270 Wp ZV
::pv:: KIOTO KPV PE NEC 270Wp Pure, Regulátor - SRNE-ML2430, Menič - Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená *batt* 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 46
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV
Reputation: 27

Re: LK3

Příspěvekod kodl69 » úte črc 17, 2018 8:03 pm

celkem pěkný. zkusil jsem si to rozhraní, http://eryk.ats.pl/lk3-old/ na I2c je jenom ten oled displej? a nebo třeba ADS1115 AD převodník? A ty naměřený hodnoty se jak rozmístí po ploše? teplotní čidla jenom 4?
Na energie by asi pomohlo je zaznamenávat do I2C eeprom, jestli to nějak jde. Ale asi ne. to je ta nevýhoda krabičky, co naprogramuje někdo jinej. Ale zase je to uživatelsky poměrně přívětivý.
Předpokládám, že to chodí na adrese ve vnitřní síti, takže přístup "z venku" buď přes veřejnou IP nebo třeba přes tablet (mobil, PC, raspberry) s teamviewerem.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3414
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 237

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » úte črc 17, 2018 8:36 pm

kodl69 píše:celkem pěkný. zkusil jsem si to rozhraní, http://eryk.ats.pl/lk3-old/ na I2c je jenom ten oled displej? a nebo třeba ADS1115 AD převodník? A ty naměřený hodnoty se jak rozmístí po ploše? teplotní čidla jenom 4?
Na energie by asi pomohlo je zaznamenávat do I2C eeprom, jestli to nějak jde. Ale asi ne. to je ta nevýhoda krabičky, co naprogramuje někdo jinej. Ale zase je to uživatelsky poměrně přívětivý.
Předpokládám, že to chodí na adrese ve vnitřní síti, takže přístup "z venku" buď přes veřejnou IP nebo třeba přes tablet (mobil, PC, raspberry) s teamviewerem.

Na I2c sa pripojí len oled displej bez prevodníka, no displej musi mať SSD1306 radič.
Ta zobrazovaná plocha sa dá odomknúť, rozmiestnim si merané hodnoty kde potrebujem, znovu ju uzamknem a uložím.
Teplotných čidiel sa dá pripojiť až 8 - DS18b20, plus na analógové vstupy (6) snímače PT1000.
LK3 je pripojený na vnútornú sieť.
Panel 270 Wp ZV
::pv:: KIOTO KPV PE NEC 270Wp Pure, Regulátor - SRNE-ML2430, Menič - Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená *batt* 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 46
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV
Reputation: 27

Re: LK3

Příspěvekod volente » úte črc 17, 2018 8:47 pm

Jejda to je pěkný, já už s tím programováním mám taky trošku problém.
Na měření proudu se dá použít i bočník?
Potřeboval bych měřit DC proudy do 120A.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1324
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov
Reputation: 167


Re: LK3

Příspěvekod rottenkiwi » stř črc 18, 2018 7:20 am

Ja by som potreboval .pdf o tom, ako vyčítať dáta zo SRNE reglov. Hĺadám to týždne na nete,
ale nič som nenašiel. Ten systém dokáže vybrať dáta z histórie príp. aspoň realtime ?
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Wheelchair Carbon Pb
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 2147
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 101

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » stř črc 18, 2018 9:39 am

volente píše:Jejda to je pěkný, já už s tím programováním mám taky trošku problém.
Na měření proudu se dá použít i bočník?
Potřeboval bych měřit DC proudy do 120A.

Na meranie DC prúdu používam bočník a prevodník, toto meranie cez LK3 sa mi zatiaľ osvedčilo najlepšie.

Snímače DC prúdu v zapojení s LK3 som skúšal aj iné:

1. Snímač +/-31 A ACS711meral presne, skúšal som ho do prúdu 15A, no problém bol pri zmene teploty okolia a to prevedenie neviem či by vydržal napríklad skrat v obvode.
Snímač_ACS711.jpg

2. Snímač +- 75 A ACS709 už nemeral tak presne a od prúdu nad 25A sa dosť hrial.
Snímač_ACS709.jpg

3. Taktiež som skúšal snímač WCS1800 35A, ten meral celkom presne, ale problém bol tiež pri zmene teploty okolia.
Snímač_WCS1800-500x500.jpg

Potom som vyskúšal meranie cez bočník 100A/60mV a prevodník 0-120mV/4-20mA, to zatiaľ meria dobre a v LK3 sa to dalo celkom presne nakalibrovať. Prevodník mi taktiež galvanicky oddelil meraný obvod od obvodov LK3. Skúšal som to zohriať teplovzdušnou pištoľou a meraná hodnota sa nemenila, tak uvidím ako to bude merať v zime.
Panel 270 Wp ZV
::pv:: KIOTO KPV PE NEC 270Wp Pure, Regulátor - SRNE-ML2430, Menič - Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená *batt* 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 46
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV
Reputation: 27

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » stř črc 18, 2018 9:47 am

rottenkiwi píše:Ja by som potreboval .pdf o tom, ako vyčítať dáta zo SRNE reglov. Hĺadám to týždne na nete,
ale nič som nenašiel. Ten systém dokáže vybrať dáta z histórie príp. aspoň realtime ?

Doma mám, večer to sem hodím.
Tu je niečo čo som vyčítal zo SRNE.

01.jpg

04.jpg

02.jpg

03.jpg
Panel 270 Wp ZV
::pv:: KIOTO KPV PE NEC 270Wp Pure, Regulátor - SRNE-ML2430, Menič - Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená *batt* 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 46
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV
Reputation: 27

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » stř črc 18, 2018 11:28 am

rottenkiwi píše:Ja by som potreboval .pdf o tom, ako vyčítať dáta zo SRNE reglov. Hĺadám to týždne na nete,
ale nič som nenašiel. Ten systém dokáže vybrať dáta z histórie príp. aspoň realtime ?

Tak niečo som našiel, ale doma mám asi aj niečo iné.
Přílohy
Solar Station Monitor user manual.pdf
(1.06 MiB) 29 krát
Panel 270 Wp ZV
::pv:: KIOTO KPV PE NEC 270Wp Pure, Regulátor - SRNE-ML2430, Menič - Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená *batt* 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 46
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV
Reputation: 27

Re: LK3

Příspěvekod rottenkiwi » stř črc 18, 2018 12:25 pm

Vďaka. :)
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Wheelchair Carbon Pb
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 2147
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 101

Re: LK3

Příspěvekod volente » čtv črc 19, 2018 5:09 pm

Kde jsi kupoval LK3?
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1324
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov
Reputation: 167

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » čtv črc 19, 2018 7:35 pm

volente píše:Kde jsi kupoval LK3?

Ja som kupoval tu:
https://www.tes-slovakia.sk/tinycontrol ... d4090.html
Ale pozri aj tu:
https://tinycontrol.pl/en/distributors/
Panel 270 Wp ZV
::pv:: KIOTO KPV PE NEC 270Wp Pure, Regulátor - SRNE-ML2430, Menič - Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená *batt* 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 46
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV
Reputation: 27

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » pon úno 11, 2019 3:55 am

Konštruktéri Lan Controller v3 vydali novú verziu Firmware V1.51b1. Po resete, alebo odpojení od napájania sa už nevynulujú počítadlá energie.
Takže LK3 už spĺňa skoro všetky moje požiadavky.
Panel 270 Wp ZV
::pv:: KIOTO KPV PE NEC 270Wp Pure, Regulátor - SRNE-ML2430, Menič - Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená *batt* 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 46
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV
Reputation: 27

Re: LK3

Příspěvekod alextccz » pát bře 22, 2019 9:49 am

Zdar, chtěl jsem se zeptat na pár věcí k tomu měření.
Napětí panelů měříš na přímo jen přes odporový dělič nebo přes ten oddělovací převodník.
Ten převodník umí měřit proud přes bočník obousměrně (nabíjení - vybíjení akumulátoru).
Předpokládám že by mělo jít měřit i přímo rovnou z bočníku?
alextccz
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
Bydliště: okr.Tachov
Reputation: 0

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » pát bře 22, 2019 12:17 pm

Napätie panelu a batérii meriam cez odporový delič, mínus pol je spoločný.
Tento prevodník meria len jednosmerne.
Niečo mám popísané tu: viewtopic.php?f=3&t=4237
Zopár vecí tam mám už pomenených, ale v princípe je to rovnaké.
Prúd som skúšal merať aj priamo cez bočníky do LK3, je tam tá možnosť kalibrovať to, merať sa to musí v spoločnej mínusovej vetve. No nakoniec som urobil meranie prúdu cez bočníky a galvanicky oddelené prevodníky.
Panel 270 Wp ZV
::pv:: KIOTO KPV PE NEC 270Wp Pure, Regulátor - SRNE-ML2430, Menič - Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená *batt* 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 46
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV
Reputation: 27

Re: LK3

Příspěvekod alextccz » pát bře 22, 2019 2:59 pm

Díky za info.
alextccz
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
Bydliště: okr.Tachov
Reputation: 0


Zpět na Automatizace, měření, statistiky

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'