prúdový spínaný zdroj namiesto odporu v balanceri

Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie

prúdový spínaný zdroj namiesto odporu v balanceri

Příspěvekod DanoP » pát črc 20, 2018 10:40 am

Napadlo ma skúsiť použiť IO ST1CC40 namiesto zatazovacieho odporu v balancéri. Účelom predsa je zviesť časť nabíjacieho prúdu tak aby tiekol mimo článok. Je nejaký dôvod prečo sa to tak nerobí?
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
 
Příspěvky: 79
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko
Reputation: 2

Re: prúdový spínaný zdroj namiesto odporu v balanceri

Příspěvekod kodl69 » pát črc 20, 2018 11:27 am

nechápu. kam teda tu elektriku "pošleš" ? tohle je step down, ty potřebuješ z 3.3V (4.2V) nějaký nižší napětí?
Ostatně nedávno jsem tady dával schéma zvyšujícího měniče, další díly sice nedorazily, abych mohl dát další info, ale asi to bude po nějakejch úpravách fungovat. Potřebuješ měnič s galvanicky izolovaným výstupem, a navíc zvyšující. Nebo máš nějakou jinou myšlenku? Další možnost je nabíjet "paralelně", tj mít zdroj 3.3V (4.2V) s regulovatelným prudem a vypínatelnými jednotlivými výstupy, a všechnu energii do baterky posílat přes něj. V mým případě těžko představitelnej zdroj 16x 3.3V/80A...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2889
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 193

Re: prúdový spínaný zdroj namiesto odporu v balanceri

Příspěvekod DanoP » pát črc 20, 2018 12:07 pm

Potrebuje aby časť alebo celý prúd tečúci pôvodne článkom tiekol mimo článok. Predpokladajme 4(16) článkov v sérii nabíjaných prúdom 10A, pričom na napr. 2. stúpne napätie nad požadovanú hodnotu. Aby som znížil napätie potrebujem časť nabíjacieho prúdu viesť mimo článok.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
 
Příspěvky: 79
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko
Reputation: 2

Re: prúdový spínaný zdroj namiesto odporu v balanceri

Příspěvekod emsi88 » pon črc 23, 2018 12:16 pm

sa zamysli, pises odviest prud, ale nepises kam
ak len tak niekde mimo a je jedno co s tym, tak prave na to je rezistor na spalenie tohto prebytocneho vykonu. Ak naspet do nabijania ostatnych clankov(aby sa vsetka energia pri nabijani vyuzila) tak ako pisal ti kodl.

DanoP píše:Potrebuje aby časť alebo celý prúd tečúci pôvodne článkom tiekol mimo článok. Predpokladajme 4(16) článkov v sérii nabíjaných prúdom 10A, pričom na napr. 2. stúpne napätie nad požadovanú hodnotu. Aby som znížil napätie potrebujem časť nabíjacieho prúdu viesť mimo článok.
2.7kWp Poly + GTI 2kW + Axpert 3kW 24V + 2x180Ah Varta olovo
Uživatelský avatar
emsi88
 
Příspěvky: 103
Registrován: pon čer 23, 2014 5:05 pm
Bydliště: SK-Vychod
Reputation: 3


Zpět na Baterie, úložiště energie

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'