Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv lis 15, 2018 1:30 am


Studer informacie

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Předchozí

Re: Studer informacie

Příspěvekod mopadzi » pát črc 28, 2017 5:36 am

to ota: díky testnu to
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
mopadzi
 
Příspěvky: 460
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputation: 16

Re: Studer informacie

Příspěvekod willcz » ned říj 28, 2018 1:34 pm

Dneska jsem si udelal cas a kontroloval jednu z veci ktera me u meho menice zarazi.

Kdyz je menic v rezimu kdy ma sepnute transfer rele, je zapnuty smart boost a baterie v bulku tak menic nabiji baterii malym proudem. Pokud vypnu smast boost tak nabijeni prestane.
Schvalne jsem dnes meril proudy a opravdu to jde primo z menice.

Otazka je jestli je to chyba nebo vlastnost.
Jak se chovaji vase studery v takove situaci?
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe
willcz
 
Příspěvky: 176
Registrován: úte zář 06, 2016 1:52 pm
Bydliště: Brno
Reputation: 29

Předchozí

Zpět na Regulátory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron
Reputation System ©'