zastineny ostrov

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.

zastineny ostrov

Příspěvekod barchy » sob bře 21, 2015 12:24 pm

lze pripojit k reglu vice panelu paralelne, nez je maximalni vykon reglu, s pozitim proudoveho omezovace? aby pri nizkem osvitu elektrarna davala vic a naopak aby pri vysokem osvitu proudovy omezovac nepustil vice do regulatoru nez je maximalni povolena proudova mez. nepocitam s castym optimalnim osvitem. diky za kazdy napad ci typ na proudovy regulator.
barchy
 
Příspěvky: 15
Registrován: úte bře 03, 2015 3:03 pm
Reputation: 0

Re: zastineny ostrov

Příspěvekod pezizka » sob bře 21, 2015 4:21 pm

Chystám se udělat něco podobného. S TS MPPT 45A. Co jsem tady prolízal tak to pár lidem takto funguje. Ač to tak chci udělat, nelíbí se mi na tom, že zaháním parametry do krajních mezí :| Jak se to projeví na životnosti toho či onoho zařízení, těžko domýšlet. Doufám, že TS je natolik kvalitní, že toto bude řešit v klidu, navíc jsem mu přidal ventilátor s termostatem na 32°C. Tak snad nebude :hell: a :wall: Raději ať se ozvou ti co to takto provozují. Rád se něco dozvím :P
pezizka
 
Příspěvky: 457
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm
Reputation: 40

Re: zastineny ostrov

Příspěvekod barchy » ned bře 22, 2015 2:21 pm

pezizka píše:Chystám se udělat něco podobného. S TS MPPT 45A. Co jsem tady prolízal tak to pár lidem takto funguje. Ač to tak chci udělat, nelíbí se mi na tom, že zaháním parametry do krajních mezí :| Jak se to projeví na životnosti toho či onoho zařízení, těžko domýšlet. Doufám, že TS je natolik kvalitní, že toto bude řešit v klidu, navíc jsem mu přidal ventilátor s termostatem na 32°C. Tak snad nebude :hell: a :wall: Raději ať se ozvou ti co to takto provozují. Rád se něco dozvím :P

ale cim omezit proud? necim spolehlivym
barchy
 
Příspěvky: 15
Registrován: úte bře 03, 2015 3:03 pm
Reputation: 0

Re: zastineny ostrov

Příspěvekod Tomas01 » ned bře 22, 2015 3:06 pm

Řešeno 2014, proud omezí nejlépe TriStar

viewtopic.php?f=21&t=2003

Re: Odpojování/připojování stringů

Příspěvekod Tomas01 » pon črc 14, 2014 1:47 am
Zhruba dva měsíce jsem letos testoval TS60A s 3x2ks 250Wp a 2x2ks 240Wp ve 24V. Tj překročení doporučeného pole o cca 60%. Kromě téměř denní hlášky Current limiting žádný jiný problém. Teplota díky aktivnímu chlazení nepřekročila 40st.C
Ztráta části výkonu od 10 - 15 hod je určitě nižší než cena dalšího TriStáru. Jediné doporučení bude asi přenastavit u nového TS limit z 80A na 60A.

Přílohy

TS60A.jpg
3,8kWp PowerRouter LiFePo4
Tomas01
 
Příspěvky: 25
Registrován: stř črc 31, 2013 10:29 am
Bydliště: JM
Reputation: 0

Re: zastineny ostrov

Příspěvekod barchy » ned bře 22, 2015 4:18 pm

Tomas01 píše:Řešeno 2014, proud omezí nejlépe TriStar

viewtopic.php?f=21&t=2003

Re: Odpojování/připojování stringů

Příspěvekod Tomas01 » pon črc 14, 2014 1:47 am
Zhruba dva měsíce jsem letos testoval TS60A s 3x2ks 250Wp a 2x2ks 240Wp ve 24V. Tj překročení doporučeného pole o cca 60%. Kromě téměř denní hlášky Current limiting žádný jiný problém. Teplota díky aktivnímu chlazení nepřekročila 40st.C
Ztráta části výkonu od 10 - 15 hod je určitě nižší než cena dalšího TriStáru. Jediné doporučení bude asi přenastavit u nového TS limit z 80A na 60A.

Přílohy

TS60A.jpg

to je velmi zajimave, ale nechci do regulatoru poustet vic nez je doporuceno. cim bych mohl omezit proud mezi panelama a reglem?
barchy
 
Příspěvky: 15
Registrován: úte bře 03, 2015 3:03 pm
Reputation: 0

Re: zastineny ostrov

Příspěvekod RadekS » pon bře 23, 2015 8:43 am

To nevím,nicméně provozuji (zatím úspěšně) podobnou sestavu.Cca 5kWp rozdělené na 3kWp orientované na východ a 2kWp orientované na západ.Kolem poledního to dává více než 3kW - to je více než max,co by utáhl můj měnič Axpert MKS 4kW -ten má maximální proud 60A.Pro sichr jsem na něm nastavil maximální proud 50A,zatím to striktně bez problémů dodržuje.
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
 
Příspěvky: 95
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy
Reputation: 3

Re: zastineny ostrov

Příspěvekod ota » pon bře 23, 2015 11:52 am

K 60A tristaru mám připojeno cca 3kWp.Baterie je 24V.
Po dosažení 60A se napíše hláška Current limiting a to je vše. Předimenzování panelů je přínosné, protože dostávám z Tristaru 60A i v okamžicích nedokonalého oslunění.

Axpert MKS plus 2400W/24V se při testovacím "přepanelování" na 2100Wp zastavil s proudem na 59A.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1351
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 204
 
  • 0


Re: zastineny ostrov

Příspěvekod joseff » pon bře 23, 2015 12:50 pm

Info primo z Morningstaru ohledne "prepanelovani" Tristaru z cervna 2014, ktere rika, ze pripojeni vyssiho vykonu v panelech je povoleno bez ztraty zaruky:

Tech Tip: Exceeding Your Morningstar MPPT Controller's Maximum Input Power Rating

This tip addresses the impact that Morningstar's TrakStar™ MPPT Technology has on PV Module Sizing and Power Ratings. With the knowledge in this tip, you can improve performance and reduce costs for systems that would otherwise suffer from reduced power input and inconsistent levels of charging.

Here's the tip: You can size your PV arrays to input power to Morningstar’s MPPT controllers well above the controller's Maximum Nominal Solar PV Wattage Input rating without damaging the unit, and without causing the charging current to exceed the maximum output current rating. The controller can limit output current and will run at 100% of rated current output and not higher. The controller was designed with this power-shaving capability, and when oversized, it does not void the warranty.

The question about oversizing relates to all Morningstar TrakStar™ MPPT controllers, but it comes up most often concerning Morningstar's Sunsaver MPPT controller and 250 watt arrays. Although the SunSaver MPPT controller's power input rating is 200 watts, there are many benefits for its use with a 250 watt array.

Learn about the benefits associated with the capability to exceed power input ratings, and what differentiates Morningstar from other brands by clicking here.
joseff
 
Příspěvky: 717
Registrován: pon srp 08, 2011 8:55 am
Reputation: 12