Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv lis 15, 2018 12:55 am


Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Předchozí

Re: Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN

Příspěvekod kodl69 » čtv úno 12, 2015 6:34 pm

Spojit stínění na obou stranách taky není dobře. Vznikne tím zemní smyčka, do které se něco indukuje. A nebo se přenáší vyrovnávací zemní proudy, a pokud jsou zařízení uzemněna v různých místech, teče potom proud po stínění. Stínění by mělo být připojeno jenom na jednom konci, viz Brumlaj.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2865
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 191

Re: Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN

Příspěvekod tomas » čtv úno 12, 2015 7:47 pm

To je pravda, proto je také důležité dobré vzájemné pospojování na jeden zemní potenciál, aby netekly vyrovnávací proudy přes stínění a datové vodiče. Jestli spojit na jedné nebo obou stranách je dobré zvážit podle situace.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1684
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec
Reputation: 59