od youda » pon úno 11, 2019 9:33 am
Ahoj chose0108,
Na dispalay se zobrazuje EC-ON2 což je asi dobře.
Ano, to je dobře: reset feed-in power to zero in each phase
Teď v zimě se baterka přes den nabila jelikož UKAZOVALA NAPĚTÍ 54 V, a proto už pravděpodobně nedodává FVE energii do baterie, a z 2156 W výkon FVE spadl na 400 a pak 200 až 150 W, kvůli přetokům do sítě- ASI (nebo na jakou hodnotu se nabije baterie?)
Jakmile se baterie začne blížit plnému nabití, postupně se snižuje proud do ní, tedy i nabíjecí výkon. Pokud máš Infini nastaven tak, aby omezoval přetoky do sítě (což máš) a zároveň není zapnutý žádný silnější spotřebič, pak se to chová přesně jak píšeš: výkon odebíraný z panelů začne postupně klesat, neboť není kam energii dávat:
- baterka je skoro plná
- nejede žádný velký spotřebič
- přetoky do sítě jsou zakázané
Ničemu to nevadí, jen v tu chvíli už prostě nevyužíváš plný potenciál panelů. Pokud bys ho chtěl využít, pak můžeš FVE doplnit o automatické posílání přebytků do bojleru nebo natápění akumulační nádrže. Osobně ti doporučuji, abys to do budoucna nechal dodělat.
Ale ze sítě i pře jasný den a nabité baterce neustále odebírám nějakých 100-300 W? Nebo je to odběr měniče?
Toto číslo se skládá ze dvou částí:
- Měnič potřebuje nějakou energii na svůj vlastní provoz, bez ohledu na to zda-li běží zatížen či naprázdno.
- Aby měnič dokázal rychle regulovat přetoky do sítě, dělá to tak, že si ze sítě pořád tahá cca 100W, ikdyž by nemusel. Tato energie se neztratí, menič ji pošle buď na svůj výstup kde ji odeberou spotřebiče, nebo ji pošle do baterie, pokud není odběr.
Proto se ten trvalý odběr během dne různě mění. Kolik výkonu má měnič trvale dotahovat lze nastavit, dokonce pro každou fázi zvlášť. Když ale hodnotu příliš snížíš, začne zlobit regulace přetoků. Takže se stím prostě raději smiř, než abys to rozdrbal.
Jakmile zapnu např bojler s 2,2kW hned na měniči vyskočí - Napětí baterií blízko nastavené úrovni. To po pár minutách odběru je dost brzo? Kód 13 na měniči svítí neustále, i když je baterie nabitá.
Firmware InfiniSolaru je původně stavěný na olověné baterky. Tomu odpovídí i citlivost chybových hlášek a rozmezí cut-off / redischarge napětí, ve kterém měnič pracuje ideálně. Když k Infini připojíš lithium (což máš), tak jeho napěťový rozsah mezi nabitím a vybitím je menší (lithiová baterka je napěťově tvrdší než olovo). Bohužel, efekt je ten, že Infini pak v podstatě skoro pořád hlásí warning, že napětí baterie se blíží cut-off limitu, případně ještě dvě podobné hlášky. Ničemu to ale nevadí. U PylonTechu je tato nevýhoda ještě viditelnější, neboť kvůli internímu zapojení 15S má napěťový rozsah mezi nabitím a vybitím ještě menší. Ideální je, nastavit všechny úrovně i nabíjecí proudy a napětí podle instrukcí PylonTechu specificky pro připojení k Infini. Někde na netu na to najdeš PDF. Vzájemná komunikace mezi Pylonem a Infini pomocí modbus je možná, ale nutné to není a většina lidí to ani nemá zapojené, jelikož je to celkem nová věc.
Případné warningy ignoruj, ale pokud by se měnič příliš často přepínal na síť (s tím že baterie je vybitá), tak trochu sniž nastavení napětí "battery cut-off". Obzvláště to udělej, pokud se měnič přepíná na síť ale na Pylonech ti svítí kontrolky, že baterka je skoro plná.
Bohužel máme elektrokotel s výkonem 12kW a jakmile se zapne na topení, tak se hned na monitoringu objeví: PŘETÍŽENÍ MĚNIČE, Napětí baterií je pod nastavenou úrovní, Nízké napětí baterií v hybridním režimu, Napětí baterií blízko nastavené úrovni - tohle poslední hlášení je tam neustále. A pak už je konec, vše jde ze sítě i když baterie ukazuje 49,5 V a kapacitu 50%.
Podívej se, kam máš přesně zapojený ten elektrokotel.
U hybridního měniče s omezovačem přetoků se takový spotřebič zapojuje PŘED měnič. Ale vždy ZA modbus elektroměr omezovače. Jak to pak funguje:
- slunce svítí, panely vyrábí, baterka se nabíjí
- zapneš TV, mikrovlnku, PC atd. a měnič do těchto spotřebičů posílá energii z panelů, případně si docucne z baterky když panely nestačí
- zapneš elektrokotel, a pokud svítí dost slunce, tak měnič dostane signál z modbus elměru, že taháš z DS. Měnič tedy zabere a vytáhne z panelů jejich maximum. Toto maximum pošle směrem do DS. Energie ale do DS nedorazí, jelikož si ji odebere elektrokotel. Modbus elměr začne registrovat snížený odběr z DS, stejně tak domovní elměr, tudíž šetříš na účtu z ČEZu.
- pokud výkon panelů či měniče nestačí na pokrytí elektrokotle, dodá měnič jen to co může a zbytek energie se plynule vezme z DS
V tomto režimu nemůžeš měnič přetížit, vždy dodá jen co zvládne a co dovolí panely. Zároveň nikdy nevybíjí kvůli elektrokotli baterku, což je dobře, protože topit baterkou je kravina. Elektrokotel tedy jede čistě na kombinaci slunce+DS. Naopak spotřebiče, které chceš mít v provozu na soláry i v noci a při výpadku DS se zapojují ZA měnič.
A pak už je konec, vše jde ze sítě i když baterie ukazuje 49,5 V a kapacitu 50%. Večer když už se elektrokotel vypne, a zapnu doma cokoliv myčku, bojler a vše jde ze sítě!!!. Přitom na baterii blízká zelená kontrolka že se vybijí a stále svítí 5 kontrolek!. Tak opravdu nevím.
Přetížení ti Infini přepnulo na "bypass" a zároveň máš nastavené takové hodnoty napětí "redischarge" a "allow discharge from battery when PV available/unavailable", že se Infini přepne zpět až začne svítit a zároveň se trochu dobijí baterky. Tento problém bys měl vyřešit správným zapojením elektrokotle PŘED menič. Zároveň sem dej screenshoty obrazovek "Parameters settings" a "My PowerManagement", mrknu co tam máš navoleno.
Ikdyž je měnič v bypassu, stejně si cca 100W-200W odebírá z baterky. Proto ti baterka ukazuje, že se vybíjí. Změř si klešťákem, kolik je to v tomto stavu ampér. Tipuju, že to ukáže kontinuálních 2-4A, bez ohledu na zapnuté spotřebiče.
Další záludnost: Večer je odběr od 250 - 350 W což je dost a hlavně když je baterie nabitá tak proč si nebere měnič energii z baterie a proč je neustále spotřeba 200W i když FVE vyrábí tak že pokryje dům a nabíjí baterii ale přitom sosá ze sítě+- 200W.
Dělá to proto, aby dokázal rychle reagovat na přetoky.
Takže zkontroluj zapojení a pak postni screenshoty.
Ahoj,
Youda