Stránka 1 z 1

nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: ned črc 19, 2020 11:03 pm
od 1lubos1
Zdravim vsetkych...
Chcem sa informovat, ake nizkoprikonove DC rele, DC stykace pouzivate na silove zapinanie DC zlozky? (DS-menic)
V mojom pripade je to stykac 48V/100A, prikon 7,5W. Prave tento prikon 7,5W sa mi zda byt docela dost, hlavne v zime.
Poprosil by som nejake nakopnutie, ako nizkoprikonovo zapinat, odpinat Dc zlozku, pripadne, ako to mate riesene v zapojeni.

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: ned črc 19, 2020 11:06 pm
od youda
Hledej Bistabilni DC Rele. Prikon 0W.

Alternativne se da doplnit o elektroniku s FET, ktera zcela zamezi tahani oblouku.

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: ned črc 19, 2020 11:11 pm
od 1lubos1
youda, to som skusal. Najde mi sice bistabilne rele, ale maleho vykonu. Ja potrebujem 100A.

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: ned črc 19, 2020 11:15 pm
od JonasPP
Hmmmmmm,pred rokom na zraze niekto daroval 2ks DC relatka,čo jedno zopina a druhe odpina. Boli 200A na 48v a spinane mam doma. Ono na zopnutie potrebuje šlehu,okolo 1A pri 50v,ale po zopnuti si len cucka dajakeho pol watta. Zajtra skusim na štitok pozrieť,že čo je to zač.

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: ned črc 19, 2020 11:24 pm
od youda
https://eskutr.cz/jistice-kontaktory-od ... -100a.html

Mi fungovaly dobre, celkem 4ks. Navic tam ale byla ta vychytavka s obkrocenim pomoci FET.

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: pon črc 20, 2020 12:38 am
od 1lubos1
youda, presne toto rele mam doma 48/100A. Rozebral sem ho, kontakty su od sebe 1mm. Na stitku sa pise 100AC, ja potrebujem spinat DC.

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: pon črc 20, 2020 6:05 am
od rva
Na DC používám AC stykač dle odkazu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 8D#p102218. V topné sezóně spíná 48V odhadem 50x denně (podlahové topení používám jako vytěžovač) a běží bez problémů tak 5 let. Cívka je na 230 AC, ale v mém využití to je výhoda (když není 230 V, vyskytla se nějaké porucha a je dobře, že se odpojí podlahové topení).

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: ned črc 26, 2020 11:28 pm
od 1lubos1
vdaka za odpovede. Nakoniec som objednal tento: https://www.tme.eu/sk/details/ev200aaan ... 1618002-7/

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: pon črc 27, 2020 12:22 am
od vlkazajac
Tlaková níž, trochu alkoholu, ale stále jasná hlava..... Predstavujem si, na čo by mi bol DC stykač za vyše 200 éčiek v mojom systéme a - nič ..... Môžete mi prosím prezradiť, načo ten prístroj bude ?

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: pon črc 27, 2020 1:54 am
od 1lubos1
200 eur by som ani ja nedal. Ako prevazne vsetko, sa kupuje z ciny. V prvom prispevku je napisane, na co ten ,,pristroj,, je urceny.

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: pon črc 27, 2020 6:44 am
od brin
Proč chce někdo odpojovat DC složku od měniče? Tedy v podstatě baterii a regulátor od měniče nebo dokonce baterii od regulátoru a měniče? Chápal bych tam pojistku, ale vždyť tady při chybném rozepnutí hrozí katastrofická destrukce regulátoru, ne?

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: pon črc 27, 2020 9:08 am
od luge
1lubos1 píše:
Zdravim vsetkych...
Chcem sa informovat, ake nizkoprikonove DC rele, DC stykace pouzivate na silove zapinanie DC zlozky? (DS-menic)
V mojom pripade je to stykac 48V/100A, prikon 7,5W. Prave tento prikon 7,5W sa mi zda byt docela dost, hlavne v zime.
Poprosil by som nejake nakopnutie, ako nizkoprikonovo zapinat, odpinat Dc zlozku, pripadne, ako to mate riesene v zapojeni.
https://www.aliexpress.com/item/4000811 ... 5a7fJaDWJB

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: pon črc 27, 2020 9:48 am
od kodl69
je několik možností, jenom vypnout dokáže shazovací cívka na jističi, stačí impuls. Pokud potřebuješ i zapínat, stykač se západkou má nulový příkon jak v sepnutém, tak ve vypnutém stavu. západka se montuje na místo pomocného kontaktu, a jak pro sepnutí, tak pro vypnutí stačí 0.5s impuls. Další možnost je dát k páčce jističe modelářské servo, které to zapne i vypne...

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: pon črc 27, 2020 10:29 pm
od 1lubos1
Dakujem kodl69 za odpoved. Ano, potrebujem zapinat aj vypinat stykac. Mam to tak, ze pri poklese napatia baterii pod nadstavenu mez, mi prerusi obvod napajanie cievky DC stykaca, zaroven, prerusi aj napajanie cievky AC rele. Tj Stykac silovy DC obvod prerusi, zaroven zapne AC rele, co znamena DS 230V. (DC stykac ma spinacie kontakty, AC rele rozpinacie) Takto mi to funguje nepretrzite 6 rokov bez jedinej zavady. Ako som pisal vyssie, dovodom vymeny DC stykaca je velky prikon 7,5W/h.

Ano, docital som sa o bistabilnom rele, pripadne, stykac so zapadkou. Nikde na fore som nenasiel prave taketo zapojenie, popis, schemu ovladania pre vypnutie/zapnutie 0,5s impulsu, ktoremu by som porozumel. :-)

Re: nizkoprikonovy DC stykac 100A

Napsal: pon črc 27, 2020 10:37 pm
od vlkazajac
Len neviem, prečo Ti nestačí vypnutie meniča v slaboprúdej časti ?