Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv led 03, 2019 7:52 pm
od gupa
No četl jsem to po sobě pozdě, multiplus by měl nejprve zesynchronizovat sinusoidu a potom přepnout. Ne nafázovat. Ale předpokládám že to je stený modul měniče ale jiná funkce. Takže se mi to nějak pomotalo.
já to mám pokud si pamatuji na dedicated ignore AC input jde ot zinvertovat funkčně zaškrtávacím políčkem, takže to políčko odladit- přepnout na VS option tam nic nenastavuji, do not ingore (vzhledem k tomu zaškrtávacímu políčku na Usage)
První řádek, neinoruj AC input 650W 0 sekund
druhý řádek návrat když je spotřeba menší než (nastavit o něco vyšší spúotřebu než je motor v běhu) minuty nastavit asi do 1
baterii v ráměčku asi moc neporadím, mám NiCd
Edit: baterie se nastaví na záložce Inverter Edit: opravuji, takže v rámečku se přepíná na DS pokud je napětí baterie nižší než xxxx za sekund xxx
Musel jsem si ten VE Configure pro orientaci nainstalovat, sám jsem to nastavil umne před několika lety, odpojil převodník MK2 a zapomněl podrobnosti. Proto se omlouvám předem za chaos, ale mám to co nejjednodušeji, záložku s Off On nemám, nechápu, moc složité.
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: pát led 04, 2019 11:03 am
od fukuši
Můžeš být v klidu tak jak to máš nastavené přetoky nehrozí.Opravdu malé přetoky vznikaj při vypnutí VS změně FW 4..
a rěžimu HUB1.Navíc pokud bys měl i režim HUB 1 což při vybalení z krabice nehrozí nejde zapnout bez jiného FW tak nejdůležitější je co ti ukazuje elektroměr.
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: pon pro 16, 2019 4:35 pm
od JiTr
Ahoj,
mám jeden dotaz k použítí f-ce Virtual switch u Multiplusu ve spojení s ignorováním AC vstupu …
Zajímalo by mě jak dlouho Multiplusu trvá (max. doba) než se po požadavku na přepnutí na DS sesynchronizuje a přepne na DS: funkce Virtual Switch -> Ignore AC input pro P > Pmax. Chápu, že závisí na vzájemném časovém posunu sínusovek DS vs. výstup Multiplusu … tedy mě zajímá ten nejhorší případ. Dá se to někde dohledat, zkoušel to někdo, máte někdo zkušenost s výpadky …?
P.S.: Předpokládám, že opačně z DS na ostrovní režim se přepne, samozřejmě po splnění všech podmínek včetně možného nastavení "delay", "ihned", protože jeho výstup bude s DS synchronizovaný.
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 9:55 am
od jan.lukac
Dobrý den,
je emožné na Easy Solar II pomocí nějakého asistenta nastavit aby mi v případě podkročení SOC bez výpadku nafázoval a vypínal měnič? Umím si pomocí aux a asistenta nastavit, aby při nízké soc sepnul stykač a přifázoval na síť. Bohužel už ho nedonutím aby vypnul měnič a eliminoval přetoky. Chci pouze aby victron při vybití baterií přepnul na sít, dobíjel baterii ze soláru ale nevyráběl z DC. Při nabití na požadovanou mez může opět přejít do ostrovu. Jednoduše řečeno, nafázovat, sepnout vstupní a výstupní relé a odpojit měnič. Pi nabití zase neopak. Děkuji Honza.
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 6:36 pm
od mihlit
Nějak přesně nevím, o co se pokoušíš a co už tam máš nastavené.
Ty máš v nastavení zadaný grid code a aktivní ESS režim? Protože jinak ve výchozím režimu to běží jako UPS a když vyrábí, tak stejně neudělá přetok, protože relé mezi ACin a trafem (ACout) není propojené, takže přetok nastat nemůže.
Zapínání vyrábím/ze sítě pak děláš přes "ignore AC input". Když bude DS reálně dostupná a nebude ignore, tak bude v bypassu a ze solaru nabíjet baterie a i když budou baterie plné, přetok neudělá. Když bude SoC nad limitem, tak jen nastavit ignore AC input a začne vyrábět (s rozpojeným ACin-ACout relé, tedy opět bez rizika přetoku)
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 7:07 pm
od jan.lukac
Ahoj, potřebival bych to vysvětlit víc do detajlu. Ess jsem tam měl proto, že jsem se pokoušel o hybrid. Jinak používám pouze UPS výstup a při vybití bych potřeboval přepnout na síť bez dodávek. Nemám žadný dc spotřebuč ani AC fronius. Pouze potrěbuji aby to přepínalo bez přetoků připadně při přetížení. Do teď jsem fungoval pouze v ostrově jelikož mám na Victron napojenou pouze jednu fázi v domě a malou spotřebu.
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 7:44 pm
od mihlit
Tak to je právě o tom, že v hybridním režimu (ESS) to bez přetoku zaručit nejde. Nejde tedy ani pomáhat síti, ani aby síť pomáhala. Vždy buď ostrov nebo DS.
Když to budeš mít bez grid code (bez ESS), tak to bude v UPS režimu.
Tam si pak můžeš nastavit, aby to při dostatečném SoC ignorovalo AC in a při horším ho to neignorovalo, případně stejně tak při přetížení. Tím se to pořeší, že to pojede z baterie+panelů a nebo z DS. Při "neignorovat" AC in to tedy ještě aktivuje nabíječku a začne to z DS dobíjet baterie. Pokud nabíjení z DS nechceš, tak je nejjednodušší nabíječku komplet vypnout. Tohle jde udělat buď rovnou přes ignore AC in virtual switch a nebo pak poskládat z asistentů (general flag + ignore AC in a pár dalších)
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 8:07 pm
od jan.lukac
To je předne ono co chci. Funguje to bez vypadku při přepnuti?
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 8:21 pm
od mihlit
Jo, on přepíná rychle, žádná elektronika si nikdy nestěžovala
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 8:48 pm
od jan.lukac
Ještě jeden dotaz, při přepnutí z ostrova na DS první nafázuje než přepne?
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 8:54 pm
od mihlit
Když tu síť vidí a jen ji "ignoruje", tak je přifázován celou dobu.
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 8:59 pm
od FRSO
mihlit píše:Když tu síť vidí a jen ji "ignoruje", tak je přifázován celou dobu.
Opravdu je přifázován ? to si nemyslím, k čemu by mu bylo to přifázování dobré pro VS ?
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 9:00 pm
od jan.lukac
Poslal jsem ti SZ
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 9:01 pm
od FRSO
jan.lukac píše:Ještě jeden dotaz, při přepnutí z ostrova na DS první nafázuje než přepne?
To určitě ne, proč by to dělal, nepotřebuje to pro tu funkci VS.
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: čtv dub 28, 2022 9:15 pm
od mihlit
Asi protože je to ohleduplné vůči spotřebičům, když dojde k přepnutí. Stejně tak nezapomínat, že to samé trafo se používá pro nabíječku a je také připojeno furt (neumí ho odpojit od ACout a když je ACin a ACout spojeno...)
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: pát dub 29, 2022 7:03 am
od Dagus
No přiřazován (sladěn s fázi DS podle vstupu) je, ale to neznamená, že je spojen out s in vstupem, jen sleduje vstup.
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: pát dub 29, 2022 7:08 am
od mihlit
Však nikdo netvrdí nic jiného

Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: sob čer 22, 2024 10:32 am
od emedium
mihlit píše: čtv dub 28, 2022 7:44 pm
Tak to je právě o tom, že v hybridním režimu (ESS) to bez přetoku zaručit nejde. Nejde tedy ani pomáhat síti, ani aby síť pomáhala. Vždy buď ostrov nebo DS.
Když to budeš mít bez grid code (bez ESS), tak to bude v UPS režimu.
Tam si pak můžeš nastavit, aby to při dostatečném SoC ignorovalo AC in a při horším ho to neignorovalo, případně stejně tak při přetížení. Tím se to pořeší, že to pojede z baterie+panelů a nebo z DS. Při "neignorovat" AC in to tedy ještě aktivuje nabíječku a začne to z DS dobíjet baterie. Pokud nabíjení z DS nechceš, tak je nejjednodušší nabíječku komplet vypnout. Tohle jde udělat buď rovnou přes ignore AC in virtual switch a nebo pak poskládat z asistentů (general flag + ignore AC in a pár dalších)
Jde AC in odingnorovat i podle napětí baterie, např. při poklesu na 51 V a znova ignorovat při nabití na 54 V nebo jen podle SOC ?
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: sob čer 22, 2024 10:54 am
od Franta2776
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Napsal: sob čer 22, 2024 11:28 am
od emedium
Nj, kdo zaváhá... ještě ho mám v košíku, ale už nejde objednat