Axpert měření vstupního výkonu PV
Napsal: pon bře 23, 2020 11:44 am
Ahoj všem,
řeším teď jeden problém s Axpertem (mám tedy PIP-4048MKD - dva SCC regulátory) a jeho vstupem pro panely. Původně se mě po čase rozkalibrovalo měření napětí a regulátor se po setmění neodpojoval od panelů. Měřil vyšší napětí a zůstával připojený i v noci, hučel ventilátor od SCC, atd. Toto se mě podařilo vyřešit kalibrací, děkuji za návod tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %A9#p96002
Teď už mě napětí měří správně, měří správně i výstupní proud z SCC do baterie a měniče. Nicméně Axpert tvrdí, že vstupní výkon z PV polí je 3,2kW a 3,19kW a proto omezuje příkon z panelů. Zvedne se i napětí ze standardních cca 91V na 96-97V.
Nezávisle měřím příkony cca 2,73kW z obou polí, což by zhruba odpovídalo i měřenému proudu Axpertem do sběrnice pro měnič a baterii (96A*53V=cca 5,1kW). Na vstupu to nezávisle měřím myslím dost přesně. Rozdíl 5,45kW a 5,1kW je cca 93% účinnost SCC a tomu se dá věřit.
Nevíte někdo, jestli jde toto někde dokalibrovat? Přicházím tak o část příkonu, jelikož mám instalováno 6,4kwp.
Předem díky za tip, pokud někdo máte.
Edit: Teď jsem zjistil, že měřený proud Axpertem není z regulátorů do měniče a baterie, ale jen proud do baterie a tam bude chyba. Podle klešťáku to má byt o cca 20A méně, než měří.
Takže neví někdo, jakým parametrem se dá toto kalibrovat?
řeším teď jeden problém s Axpertem (mám tedy PIP-4048MKD - dva SCC regulátory) a jeho vstupem pro panely. Původně se mě po čase rozkalibrovalo měření napětí a regulátor se po setmění neodpojoval od panelů. Měřil vyšší napětí a zůstával připojený i v noci, hučel ventilátor od SCC, atd. Toto se mě podařilo vyřešit kalibrací, děkuji za návod tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %A9#p96002
Teď už mě napětí měří správně, měří správně i výstupní proud z SCC do baterie a měniče. Nicméně Axpert tvrdí, že vstupní výkon z PV polí je 3,2kW a 3,19kW a proto omezuje příkon z panelů. Zvedne se i napětí ze standardních cca 91V na 96-97V.
Nezávisle měřím příkony cca 2,73kW z obou polí, což by zhruba odpovídalo i měřenému proudu Axpertem do sběrnice pro měnič a baterii (96A*53V=cca 5,1kW). Na vstupu to nezávisle měřím myslím dost přesně. Rozdíl 5,45kW a 5,1kW je cca 93% účinnost SCC a tomu se dá věřit.
Nevíte někdo, jestli jde toto někde dokalibrovat? Přicházím tak o část příkonu, jelikož mám instalováno 6,4kwp.
Předem díky za tip, pokud někdo máte.
Edit: Teď jsem zjistil, že měřený proud Axpertem není z regulátorů do měniče a baterie, ale jen proud do baterie a tam bude chyba. Podle klešťáku to má byt o cca 20A méně, než měří.
Takže neví někdo, jakým parametrem se dá toto kalibrovat?