Zdravím ,
dostali se mi do rukou desky z Axpertů , jak starších tak i z nové verze Axpert VM II . Mám pár postřehů jež by Vás mohly zajímat , opravte mne , pokud se mýlím .
Starší verze MKS jsou vybaveny MPPT reglem s max Voc 145V DC klasického typu - transformují DC z

na napětí

. Následně měnič transformuje napětí z

na 325V DC s následým rozsekáním na AC . DC

je galvanicky spojené s DC

a AC je galvanicky oddělené trafem .
Nové verze VM II jsou vybaveny MPPT reglem 120 až 450V DC 500V Voc . Na rozdíl od verze MKS tento MPPT regl transformuje napětí z

přímo na vysoké napětí pro DC/AC H-můstek k rozsekání na AC napětí . Měnič z napětí

na vysoké napětí je tudíž obousměrný aby mohl do

ukládat nadbytek el. z

jež není přímo exportován do spotřebičů

. Prakticky je to stejná topologie s Infinisolarem 10kW (verze 3 , 4 a 5,5 kW jsem ještě neviděl) .
Díky jedné konverzi z

do DC/AC meziobvodu tak může dosahovat vyšší účinnosti při přímé spotřebě z

. Avšak za cenu galvanického spojení DC

vstupu s AC výstupem .
Elektronům zdar