Re: Axpert

PříspěvekNapsal: pát říj 18, 2019 8:16 am
od Vitek
diablo007 píše:Mne mk dodržuje nastavení a to že nenabiji v režimu sbu to že to někomu jede hodinu po půlnoci sem zatím nekontroloval. Pokud je v režimu sub nabíjí permanentně a to když svítí slunce


Ahoj diablo mužeš nam poskytnout tvou verzi FW? resp označení verze FW
Díky V.

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: pát říj 18, 2019 9:32 am
od diablo007
Ve watchpower v mobilu sem ho nenašel a na displeji taky nevím jak se k němu proklikat tak naved

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: pát říj 18, 2019 5:23 pm
od Vitek
diablo007 píše:Ve watchpower v mobilu sem ho nenašel a na displeji taky nevím jak se k němu proklikat tak naved


Ahoj Diablo info o mojim fw je zde na menici pip5048mk. Tvuj najdes po pripojeni v zalozce product info.
Posli to a uvidime zda to je stejne ci nikoliv
Capture+_2019-10-18-18-20-25.png

Ahoj Vita

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: pát říj 18, 2019 5:34 pm
od lzahradil
diablo007 píše:Mne mk dodržuje nastavení a to že nenabiji v režimu sbu to že to někomu jede hodinu po půlnoci sem zatím nekontroloval. Pokud je v režimu sub nabíjí permanentně a to když svítí slunce


Doplním zásadní věc. Já jsem myslel že se Vítek baví o režimu SUB. Teď koukám že má SBU. Já jsem psal samozřejmě o SUB. V SBU je to ok, utility je až na posledním místě a tak začne baterku krmit ze sítě až v případě že nebude mít PV a hodnota napětí bude na Cut-off.

Diablo007: v SUB nenabiji permanentně. Přestane nabíjet když hodnota ze solaru pokryje spotřebu na výstupu plus vlastní spotřebu měniče. Jinak jede pořád. A to tu řešíme. Ideální stav je takovej aby byl režim SUB vhodnej na zimu. Tzn když bude svítit tak aby šel výkon do výstupu případně baterek. A když nebude svítit tak aby to jelo z baterek než se vybijou a pak potahlo ze sítě.
Jenže režim SUB baterky chce mít stále na 100% aby to fungovalo jako UPSka se solárním dobíjením. tak dobíjí a dobíjí. A to nechceme.

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: pát říj 18, 2019 5:49 pm
od lzahradil
Nicméně. To co psal z mppsolaru, to se dle mého týká Pb baterek. Tam bych to chápal. Pokud pouziju ale USE, předpokládá se že bych si vše mohl uživatelsky nastavit. Novej watchpower má dokonce těch výběru více. I pro Li baterky. Ale MK to nerespektuje. Možná nějaká nová verze FW už jo.
Takže znovu napíšu do mppsolaru že USE má bejt USE pro vše a ne jen pro napětí. U starších verzí vždy argumentovali že to je primárně pro Pb a celkově zaplavené baterie. Kde se vše řeší pomocí napětí. Ale teď tu mají i pylontechy a tam to taky nebude úplně žádoucí.
Nebo je tu někdo s pylonama že by potvrdil že se to v SUB nechová jináč? To by pak stalo za to udělat emulátor pylonů aby si měnič myslel že je tam skutečně má a komunikace funguje.

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: pát říj 18, 2019 5:54 pm
od Vitek
Ahoj jo tak to je samozrejme velmi zasadni. Dekuji za upresneni. Jelikoz ja jedu stale zatim ziju v rezimu sbu a predpokladal jsem ze i vetsina solarniku omlouvam se za nejasnosti vznikle zde.
Diky za vyjadreni. Rad se pripadne priucim tomu co me ceka za mesic
Zdravi a pekny vecer preje Vitova vyzkumna chatrc

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: pát říj 18, 2019 7:30 pm
od diablo007
lzahradil píše:
diablo007 píše:Mne mk dodržuje nastavení a to že nenabiji v režimu sbu to že to někomu jede hodinu po půlnoci sem zatím nekontroloval. Pokud je v režimu sub nabíjí permanentně a to když svítí slunce


Doplním zásadní věc. Já jsem myslel že se Vítek baví o režimu SUB. Teď koukám že má SBU. Já jsem psal samozřejmě o SUB. V SBU je to ok, utility je až na posledním místě a tak začne baterku krmit ze sítě až v případě že nebude mít PV a hodnota napětí bude na Cut-off.

Diablo007: v SUB nenabiji permanentně. Přestane nabíjet když hodnota ze solaru pokryje spotřebu na výstupu plus vlastní spotřebu měniče. Jinak jede pořád. A to tu řešíme. Ideální stav je takovej aby byl režim SUB vhodnej na zimu. Tzn když bude svítit tak aby šel výkon do výstupu případně baterek. A když nebude svítit tak aby to jelo z baterek než se vybijou a pak potahlo ze sítě.
Jenže režim SUB baterky chce mít stále na 100% aby to fungovalo jako UPSka se solárním dobíjením. tak dobíjí a dobíjí. A to nechceme.

To že v sub nabíjí jen při menším výkonu z panelů než je odběr overim tento detail sem nekontroloval.
Každopádně jediné rozumné řešení je buď napěťově relé které když by se měla baterka nabíjet zbytečně vysoko odpojí ds a tím tu baterku opět vybije na úroveň co chci a nebo rovnou využít tě interní nabíječky pro přelévání z NT do baterek takže přívod na měnič by byl ovládaný hdo a prostě by se nabíjeli přes noc baterky a přes den by se z nich jelo. Jelikož teď byl účet na nějakých 5MWh tak kdybych byl schopen aspoň 2MWh projít baterka na v zimě a zbytek v létě ze soláru tak se i ty baterky hezký zaplatí

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: pát říj 18, 2019 8:18 pm
od Vitek
Diablo nápad dobrý u mě snadno realizovatelný... mám totiž BMV 712 a tam je NC a NO přepínací kontakt který mi řídí spínání napětí do vytěžovače..
Možná až přijde zima vyzkoušim... zatím jsem ale soběstačný a každý den nabit na 100 procent...
Zdraví vítek

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: stř říj 30, 2019 4:54 pm
od xmasin
Tak mě napadlo nezkoušel někdo paralelní provoz Axpertů konkrétně Kinga s tím, že vstupy do Axpertů byly na různých fázích a výstupy do jedné? Pokud by to fungovalo, tak by tak šel udělat systém s kapacitou 15kW do jedné fáze při 3F přípojce z DS a jističem 25A.

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: stř říj 30, 2019 4:56 pm
od willcz
Vzhledem k tomu že měnič se snaží být sfázovaný se vstupem pro případ přetížení, tak nevím nevím ...

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: stř říj 30, 2019 5:04 pm
od peater
xmasin píše:Tak mě napadlo nezkoušel někdo paralelní provoz Axpertů konkrétně Kinga s tím, že vstupy do Axpertů byly na různých fázích a výstupy do jedné? Pokud by to fungovalo, tak by tak šel udělat systém s kapacitou 15kW do jedné fáze při 3F přípojce z DS a jističem 25A.

No, já dva Kingy používám pro každou fázi zvlášť. Jak vstup tak výstup. Taky jsem o tom uvažoval, ale strach mě to nedovolil. :D

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: stř říj 30, 2019 5:21 pm
od josse
To se musí udělat pomocí DC vazby, žádný takový měnič nemá DC bus vyvedenou ven. Musí se použít externí zdroj 48V a pak měniče nepřifázovat.

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: stř říj 30, 2019 6:55 pm
od lzahradil
Nemáte někdo vypozorováno jak je nastaveno fungování operační logiky u MK v případě že je zvoleno AUTo? Menu 10. Předpokládám že si měnič sám volí zda používá ECO/Bypass nebo ONLine.
V případě online totiž dobíjí. V případě eco baterku z AC nedobiji. A v módu AUTo se mi zdá že asi zůstává stále v online a do ECO se nepřepne.

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: ned lis 03, 2019 12:24 pm
od fatter
Ahojte,dufam ze otazka nebude mimo misu..da sa Axpert pouzit ako klasicka nabijacka, normalne zo siete? Zimu by som vyuzil na uplne nabitie aku, ale neviem akym "prikazom" by som jej to zadal

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: ned lis 03, 2019 12:28 pm
od Vitek
Ano da das rezim sub a bude ti axpert dobijet baterii a kdyz budes mit dost ze solaru tak ten ma prioritu na dodavku do spotrebicu... Solar utility battery....

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: ned lis 03, 2019 6:09 pm
od diablo007
fatter píše:Ahojte,dufam ze otazka nebude mimo misu..da sa Axpert pouzit ako klasicka nabijacka, normalne zo siete? Zimu by som vyuzil na uplne nabitie aku, ale neviem akym "prikazom" by som jej to zadal

Jaký konkrétně měnič máš každý to má trošku jinak pokud jde o fungování v daných režimech

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: čtv lis 07, 2019 11:30 am
od glxs2
lzahradil píše:Nemáte někdo vypozorováno jak je nastaveno fungování operační logiky u MK v případě že je zvoleno AUTo? Menu 10. Předpokládám že si měnič sám volí zda používá ECO/Bypass nebo ONLine.
V případě online totiž dobíjí. V případě eco baterku z AC nedobiji. A v módu AUTo se mi zdá že asi zůstává stále v online a do ECO se nepřepne.


Ak mam v nastaveni Axperta "Bypas function = Enabled" a "Operation Logic = Automatically (AUT)", tak pri vypnuti vypinaca zostava Axpert zapnuty v mode ECO to znamena ze prepoji DS na vystup a z baterky si zial stale taha energiu na vlastnu spotrebu menica, takze ich stale vybija. Ak Tlacitko "On/Off" zapnem, tak prepne znova do online a zacne dobijat baterie min. 2A. co je zas zbytocnych 2kwh/de z DS.
Zatial som neprisiel na to ako tento menic nastavit na zimny rezim.

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: čtv lis 07, 2019 12:20 pm
od Vitek
čau přečti si moje vlakno třeba tam na něco narazíš... zatím jedu plně ostrov v SBU takže ja jsem pořád nehledal zimní provoz... na zimu bych asi dal SUB a nabijení baterek na 2A a hotovo...
na plný ostrov musíš mít vhodné komponenty a ne jako já :D

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: čtv lis 07, 2019 12:37 pm
od fugas
Ahoj.
Nastavil jsem prostě UTI.Zimní provoz AC ze sítě s možností UPS v případě výpadku.Přes den se od sítě odpíná a DC spotřebiče, což je v mém případě stálých cca 100W jedou z panelů, plus případné přebytky-DC bojler, pokud je hodně slunečno.Když napětí baterek nespadne pod stanovenou mez, tak nabíječka Axpertu v noci udržuje 27,2V.Pokud je málo světla a baterky se vybijí pod stanovenou mez, tak je Axpert po setmění nabije a pak opět udržuje 27,2V.Jako zimní provoz to vidím jako nejmenší zlo.

Re: Axpert

PříspěvekNapsal: pát lis 08, 2019 7:11 pm
od mobilik
Ako sa axpert v režime UTI odpina od DS? Veď vtedy ide v kuse na DS, ci?

Alebo odpina DS externe?