Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte črc 17, 2018 10:48 am


LifePo4 a Axpert

Měniče Axpert

LifePo4 a Axpert

Příspěvekod Milan00 » úte led 31, 2017 12:57 pm

Mám malou FV elektrárnu 6 panelů 1,44kWp s měničem Axpert MKS 24V 2400W Plus. Používal jsme na zkoušku 2 roky olověné baterie, ale už odchází. Nyní bych chtěl nakoupit LiFePo4 baterie (100Ah/24V). Balancování by mělo být balancery od Teca. Chtěl bych se zeptat na dvě základní věci:

- Jelikož balancery budou měřit na jednotlivých článcích napětí, teplotu, případně proud, chtěl bych v případě potřeby odpojit automaticky baterie od měniče pokud dojde k nějakým nestandardním parametrům. To znamená stykač na DC proudy, nevím ale jak jej nadimenzovat. Jak řešíte havarijní odpojení baterii.
- Druhá otázka je na majitele Axpertů a LiFePo4 baterií. Jak máte nastavené parametry v tento měniči pro LiFePo baterie?
Milan00
 
Příspěvky: 7
Registrován: pon kvě 18, 2015 7:38 pm
Reputation: 0

Re: LifePo4 a Axpert

Příspěvekod ota » úte led 31, 2017 1:39 pm

Stykač na DC bych nevolil, spíše standardní jistič - pro 24V se ještě dá použít obyč. pro 220V s vyrážecí cívkou.

Axperta a LiFePO4 provozuji, Absorbční napětí mám 28V, Float 27,8V, napětí pro přepnutí na bypass při nízkém napětí 24V, Napětí pro návrat na spotřebu z baterií 25,2V havarijní odpojení měniče při 22V.

Zeptám se: co jsou zač Balancery od Teca?
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1239
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 180
 
  • 0


Re: LifePo4 a Axpert

Příspěvekod Milan00 » úte led 31, 2017 3:16 pm

Díky za odpověď. S tím jističem to by chtělo alespoň 100A. Jak je to s odpojením baterií při větší zátěži, nestane se něco měniči. Není lepší ještě odpínat výstup z měniče?
Balancery jsou pro PLC Tecomat Foxtrot, který používám. http://www.tecomat.com/wpimages/other/D ... -37-CZ.pdf (strana 7)
Milan00
 
Příspěvky: 7
Registrován: pon kvě 18, 2015 7:38 pm
Reputation: 0

Re: LifePo4 a Axpert

Příspěvekod marko250 » úte led 31, 2017 4:48 pm

Odpojení baterie,bez odpojení panelů do reglu=konec.
Ty balancery jsou jen obyčejné paliče se sofistikovaným popisem a řízením-hehe.Co to koštuje a co to tedy vše umí,předpokládám ,že v tom řídicím modulu jde nastavit jen výše napětí pro spuštění pálení v nějakém rozmezí a to bude vše.Kolik si to bere energie bez práce?
Řídit odpojování čehokoli v systému logicky ve vztahu před poškozením,zvládne asi jen něco programovatelného s SSR DC relé ,nebo vyrážecí DC cívky.Ale sehnat něco nad 100A bude kumšt.Odpojování se tady řešilo,tak pohledej.Jsou tady dva typy táborů:Hračičkové/Uživatelé ,patřím k těm druhým a jistím jen mechanicky nožovkama,odpojovačema s keramickou pojistkou.
4600Wp/20xChaori<dává 5360W>,2800Wp/12xJinkoSolar>,MakeSkyBlue 60A, Midnite Classic 150<dává 89A>,baterka 59.2VDC LFP4/300A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 000W<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 961
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín
Reputation: 82

Re: LifePo4 a Axpert

Příspěvekod ota » úte led 31, 2017 10:23 pm

Vidím to stejně jako marko250.
Není důvod odpojovat baterie z jiného důvodu než je zkrat. Nebo je nějaký jiný faktor, který podmiňuje nutnost odpojení?
Můj Axpert odpojení baterie za provozu již několikrát přežil.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1239
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 180
 
  • 0



Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'