Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » pon bře 03, 2014 5:33 am

LIX píše:Lenže mne len napätie pri ktorom sa má menič prepnúť nestačí, kedže mám life akumulátory...
Bolo mi povedané že ten menič je strašný žrút el. energie, je to pravda? Že vraj na meniči beží ventilátor aj keď ide zo siete. Aký prúd ti spotrebováva zo siete keď ideš na baterky? A aký prúd z batérií keď nemáš nič na menič zapojené? Viem že je toho dosť v manuáli, ale neverím manuálu, preto som si chcel prečítať reálne skúsenosti od užívatelov ktoré sú nad zlato.

I u LiFe klesá napětí při vybíjení. Mám to nastavené s rezervou, aby nedocházelo k hlubšímu vybití. Párkrát už se takto přepl na síť.
Když jede měnič ze sítě, tak (alespoň u mě) vždy dobíjí baterky, což je v nízkém tarifu a spotřeba ventilátoru mě nezajímá. Celý měnič si bere z baterek i když není připojená žádná zátěž prud asi 0.3 A (kolísá to, jak si měnič testuje, jestli je nějaká zátěž připojená). Při provozu na baterky jsem ze sítě nenaměřil žádný odběr (měřil jsem ale multimetrem, který má jediný střídavý rozsah 10A, tak asi kdybych měřil něčím jiným, nějaký miliampér bych naměřil)
Jestli budu kupovat další měnič, pro tento budu vzhledem k poměru cena/vlastnosti těžko hledat konkurenta (600,- EUR s dopravou (+ DPH celníkovi)).
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1694
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod Ales_BUS » sob kvě 23, 2015 1:30 pm

Měl bych obecný dotaz na AXPERTA (4000W). Pokud chci zapojit Axperta na jednu fázi do třífázového rozvodu RD, mohou se propojit modrý a zelený kabel na výstupu s modrým a zeleno-žlutým na vstupu do jedné svorkovnice? Nebo se musí udělat celá fáze odděleně včetně zeleno-žlutého a modrého kabelu?
Má někdo zkušenost jak by fungovala např 2 fázová indukční deska, pokud běží jedna fáze z Axperta a druhá ze sítě? A tam by bylo oddělené zapojení modrého a zeleného kabelu úplně neřešitelné.
Ales_BUS
 
Příspěvky: 26
Registrován: pát kvě 30, 2014 10:40 pm

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » sob kvě 23, 2015 4:39 pm

No já to tak bez problému provozuju. Modré se potkávají na svorkovnici vedle měničů a zelené na druhé svorkovnici. Na ty svorkovnice přivádím i modrý + zelený z DS od hlavního rozvaděče.
U indukční desky taky zádný problém, přes zimu mám 2 plotýnky na jeden měnič, a dvě na DS.
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1694
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod mobilik » sob kvě 23, 2015 5:22 pm

Ty kokos, to by som vzivote nepovedal ze cirkularka takto pojde, ale budiz. Ved vlastne on ked ma vstup tak je ustavicne prifazovany typujem, cize sinus kopiruje z DS. :-)
mobilik
 
Příspěvky: 2309
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod Ales_BUS » sob kvě 23, 2015 6:19 pm

Děkuji za odpověď. Už to běží.
Ales_BUS
 
Příspěvky: 26
Registrován: pát kvě 30, 2014 10:40 pm

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod fukuši » ned kvě 24, 2015 9:20 pm

rva píše:No já to tak bez problému provozuju. Modré se potkávají na svorkovnici vedle měničů a zelené na druhé svorkovnici. Na ty svorkovnice přivádím i modrý + zelený z DS od hlavního rozvaděče.
U indukční desky taky zádný problém, přes zimu mám 2 plotýnky na jeden měnič, a dvě na DS.
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.

Máš otestované jak se bude chovat Axpert při tomto zapojení když ho dlouhodobě vypneš od sitě?Nedojde k nějakému fázovému posunu.Případně jinému problému.
fukuši
 
Příspěvky: 314
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod gupa » ned kvě 24, 2015 9:34 pm

Jen se optám, je při takovém kombinovaném nafázování použit v domě proudový chránič?
Jestli Vám pomáhají informace z mypower.cz jako mně podpořte ho třeba dobrovolnou rychlou QR platbou. Pro 50,-, 200,-, 500,- a 1000,- podporu stačí kliknout na částku. Já za poslední rok 1x 200,-, 1x 50,-
Uživatelský avatar
gupa
 
Příspěvky: 1731
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » pon kvě 25, 2015 3:30 am

K měničům síť nechávám přivedenou. Očekávám, že bez toho se rychle rozfázují, ale neměřil jsem to.
Proudové chrániče ve staré elektroinstalaci nemám, asi se dají umístit tak, aby fungovaly.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1694
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod ota » pon kvě 25, 2015 1:27 pm

Axpert mi chránič vybavuje. Musí se zapojit až za měnič.

Já jsem přivedl od hlavního rozvaděče k Axpertu nulák i zem tam i zpátky (což je 25metrů), ale přepínačem pro bypass 0 -1- 2 je nepřepínám. tam jen prohazuji fázi.

Jak je to s tou synchronizací? On drží Axpert fázi podle vstupního napětí, takže se dá zapojit jako jedna fáze z třífáz.rozvodu?
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2055
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » pon kvě 25, 2015 5:29 pm

Axpert bych vzhledem k chrániči zapojil jako každou jinou elektrárnu, ať vodní, tepelnou, nebo atomovou - prostě na stejnou stranu jako je DS. Nouzovým přepínačem přepínám taky jen fáze 1-0-2.
Je-li na vstup Axperta přivedena fáze, drží fázi s přivedenou fází (to jsem si i ověřoval měřením napětí mezi fázemi). Proto je i přepínání Axpert/DS bez problémů - nehrozí, že by se fáze potkaly třeba v protifázi.
Pokud k Axpertu jednu fázi vedu, mohu použít výstup z měniče v Axpertu místo ní.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1694
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rob.brno » pon úno 08, 2016 9:03 am

rva píše:
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.

Co říkaly Axperti na startovací proud cirkulárky(jaký je tam motor a zapínáš to na hvězdu a pak na trojúhelník)?
rob.brno
 
Příspěvky: 794
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » pon úno 08, 2016 10:15 am

rob.brno píše:
rva píše:
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.

Co říkaly Axperti na startovací proud cirkulárky(jaký je tam motor a zapínáš to na hvězdu a pak na trojúhelník)?

Co říkaly nevím, protože cirkulárku mám daleko od měničů. Má motor 4kW s přepínáním hvězda - trojúhelník a nabíhala bez problému. Možná Axperti přepnuli na DS v době startu, ale nemyslím si to. Třeba elektrická sekačka 2200 W taky startuje bez problémů (z jedné fáze).
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1694
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rob.brno » pon úno 08, 2016 2:33 pm

Mám 3f tč 2,5kW kompresor se softstart. a přemýšlím nad tím, že bych aspoň jednu jeho fázi živil z aku. Tedy 800W na fázi se záběrným proudem odhadem max 5násobek - tedy 4kW.
rob.brno
 
Příspěvky: 794
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » pon úno 08, 2016 3:06 pm

Přes léto (a vlastně i v zimě na přitápění) používám klimatizaci 1f a myslím, že má taky těch 800W a o softstarteru nevím. Žádný problém se startem a během jsem nepozoroval. Zkusím pohledat víc parametrů.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1694
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » pon úno 08, 2016 3:13 pm

Tak u mé "značkové" klimatizace udávají:
Klimatizace Acond AQC 12 disponuje chladícím výkonem 3,5 kW, výkon topení činí 3,7 kW, příkon činí 1 kW.
Propojovací potrubí je dlouhé 4,5 m, s čímž je třeba počítat při výběru vhodného typu, neboť propojovací
potrubí nelze prodlužovat. Tato samoinstalační klimatizace Acond je vhodná do prostor o velikosti do cca 45
m2. Toto zařízení lze doplnit topným kabelem pro případ, kdy je používáno i v zimním období pro topení při teplotách
pod bodem mrazu.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1694
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » ned úno 28, 2016 7:46 am

axpert_mks_4-5kva_service_manual_20131104a.pdf
Přidávám sem servisní manuál, snad ho nikdo nebude potřebovat (axperty snad používají kvalitní elektrolyty Nichicon).
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1694
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » ned úno 28, 2016 10:49 am

PIP-HS_MS_4-5KVA_new_Service_manual_201506.2-2.pdf
PIP-HS_MS_4-5KVA_new_Service_manual_201506.1-2.pdf
A ještě pro PIP HS, což je klon axperta
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1694
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » pát pro 02, 2016 11:41 am

Kdo se chce podívat, jak vypadají Axperty vevnitř, aniž by je rozebíral sám.
https://www.youtube.com/watch?v=UJBcHMnrKSE
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1694
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod kodl69 » pát pro 02, 2016 1:03 pm

celkem pěkný, někde ve 13.min je vidět na desce neosazenejch cca 30ks smd mlcc kondenzátorů - asi tam nejsou potřeba. Ocharam před zkratem pole za provozu tam taky není, jenom výstupní relé, podobně jak midnite. Navíc nikde není moc vidět baterie kondenzátorů 320V meziobvodu střídače, že by jenom ty dva dole? Kdyby to mělo LF inverter, tak bych ho bral všema 10.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4714
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod volente » pát pro 02, 2016 2:21 pm

No já nevím,ale vždycky se uvádělo že akspert je LF, jen nemá toroid ale klasické trafo.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.