Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát lis 16, 2018 8:26 am


měnič UPS Axpert

Měniče Axpert
Další

měnič UPS Axpert

Příspěvekod FRSO » pon pro 30, 2013 9:54 pm

Zdravím, má někdo zkušenosti s tímto měničem viz link:

http://shop.mypower.cz/regulator-a-meni ... -800w-2225

Dík za info Franta
FRSO
 
Příspěvky: 792
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 31

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » úte pro 31, 2013 6:40 am

Mám silnější 4kW verzi odněkud z číny. Při přetížení nejdříve pípá a pak se vypne - nepřepne se na DS. Nedobije naplno LiFePo baterie (rozsah nastavení dobíjecího napětí je nízký). Přesto po půlročním provozu bych si ho pořídil znovu (cena/užitné vlastnosti). Občas využívám přepínání sítí - pracuje ve fázi s DS a z ovládacího panelu přepnu baterie/DS bez vlivu na provoz připojených spotřebičů. Mám na něm pár panelů. Není MPPT, ale najíždí od max. napětí až dosáhne max. dobíjecí proud.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 963
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 83

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod donacielo » úte pro 31, 2013 10:23 am

rva píše:Mám silnější 4kW verzi odněkud z číny. Při přetížení nejdříve pípá a pak se vypne - nepřepne se na DS. Nedobije naplno LiFePo baterie (rozsah nastavení dobíjecího napětí je nízký). Přesto po půlročním provozu bych si ho pořídil znovu (cena/užitné vlastnosti). Občas využívám přepínání sítí - pracuje ve fázi s DS a z ovládacího panelu přepnu baterie/DS bez vlivu na provoz připojených spotřebičů. Mám na něm pár panelů. Není MPPT, ale najíždí od max. napětí až dosáhne max. dobíjecí proud.

mám 4KW také, po upgrade fW a nastavení dobije bat na max a je ok...

případně mám půlroční zkušenosti
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
Uživatelský avatar
donacielo
 
Příspěvky: 70
Registrován: ned bře 10, 2013 9:00 am
Bydliště: Praha
Reputation: 0

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod luge » úte pro 31, 2013 1:45 pm

FRSO píše:Zdravím, má někdo zkušenosti s tímto měničem viz link:

http://shop.mypower.cz/regulator-a-meni ... -800w-2225

Dík za info Franta


Je to PWM,keď tak použiť MPPT
luge
 
Příspěvky: 523
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK
Reputation: 1

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod FRSO » úte pro 31, 2013 3:10 pm

luge píše:
FRSO píše:Zdravím, má někdo zkušenosti s tímto měničem viz link:

http://shop.mypower.cz/regulator-a-meni ... -800w-2225

Dík za info Franta


Je to PWM,keď tak použiť MPPT

Dík chlapi za info, mě hlavně zajímalo přetížitelnost, popř. softstart, jestli naběhne po přetížení sám, takové ty potřebné funkce měniče, je to LF nebo HF technologie ??, dle váhy asi HF, jak jsem se díval na jednotlivé typy těch měničů.
FRSO
 
Příspěvky: 792
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 31

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod donacielo » úte pro 31, 2013 3:49 pm

FRSO píše:
luge píše:
FRSO píše:Zdravím, má někdo zkušenosti s tímto měničem viz link:

http://shop.mypower.cz/regulator-a-meni ... -800w-2225

Dík za info Franta


Je to PWM,keď tak použiť MPPT

Dík chlapi za info, mě hlavně zajímalo přetížitelnost, popř. softstart, jestli naběhne po přetížení sám, takové ty potřebné funkce měniče, je to LF nebo HF technologie ??, dle váhy asi HF, jak jsem se díval na jednotlivé typy těch měničů.

je to HF a po přetížení naběhne sám, je to nastavitelné.....
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
Uživatelský avatar
donacielo
 
Příspěvky: 70
Registrován: ned bře 10, 2013 9:00 am
Bydliště: Praha
Reputation: 0

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » stř led 01, 2014 7:22 am

donacielo píše:
rva píše:Mám silnější 4kW verzi odněkud z číny. Při přetížení nejdříve pípá a pak se vypne - nepřepne se na DS. Nedobije naplno LiFePo baterie (rozsah nastavení dobíjecího napětí je nízký). Přesto po půlročním provozu bych si ho pořídil znovu (cena/užitné vlastnosti). Občas využívám přepínání sítí - pracuje ve fázi s DS a z ovládacího panelu přepnu baterie/DS bez vlivu na provoz připojených spotřebičů. Mám na něm pár panelů. Není MPPT, ale najíždí od max. napětí až dosáhne max. dobíjecí proud.

mám 4KW také, po upgrade fW a nastavení dobije bat na max a je ok...

případně mám půlroční zkušenosti

Rád bych provedl upgrade firmware, stáhl jsem si verzi, která je všude možně a je i na ostrovnielektrarny pod jménem "AxpertKS5KUpdateTool_Ver2-0_20131009_Compatible_with_Ver1-04_after". Můj měnič má na sobě typ "PIP 4048HS" a v sobě firmware "1.11". Trošku se obávám firmware přehrát, protože ten 1.11 nemám a pokud nebude HW kompatibilní, není cesty zpět. Jak to bylo u vás? Mimochodem při hledání na netu jsem narazil na návody, jak tento měnič hardwarově doplnit, aby pracovaly až 4 paralelně, popřípadě 3 ve třech fázích.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 963
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 83

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod donacielo » stř led 01, 2014 11:06 am

to vím, že to umí pracovat v paralelním provedení bez problémů, stačí dopnit modul a maka to... jinak co se týká typu, tak jsou asi všechny stejný... vyrábí to jedna fabrika... jaký je nápis ve předu na plechu .. už sem viděl i optisolar, a to prý taky šlo upgradovat jako akspert...
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
Uživatelský avatar
donacielo
 
Příspěvky: 70
Registrován: ned bře 10, 2013 9:00 am
Bydliště: Praha
Reputation: 0

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » stř led 01, 2014 4:54 pm

Tak jsem to upgradoval a zdá se, že to funguje. Díky za dodání odvahy.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 963
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 83

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod donacielo » stř led 01, 2014 5:53 pm

to jsem rád. ted to půjde nastavit uplně ok..
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
Uživatelský avatar
donacielo
 
Příspěvky: 70
Registrován: ned bře 10, 2013 9:00 am
Bydliště: Praha
Reputation: 0

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod donacielo » stř led 01, 2014 5:54 pm

ještě dotaz, jak ti stačí baterie..... já mam jen 100 AH a nestačí mi.....plánuju rozšíření na 200 AH ale šetřím na to.
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
Uživatelský avatar
donacielo
 
Příspěvky: 70
Registrován: ned bře 10, 2013 9:00 am
Bydliště: Praha
Reputation: 0

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » čtv led 02, 2014 11:25 am

Baterie mám na překlenutí doby vysokého tarifu, v nízkém tarifu teď klidně jedu na DS a z DS i dobíjím baterie. Na to to stačí. Ale musí být určitá kázeň - prát, když je slunce, nebo NT. My dost vaříme a tady počítám s přechodem na kombinaci propan-butan + indukce.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 963
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 83

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod donacielo » čtv led 02, 2014 10:59 pm

rva píše:Baterie mám na překlenutí doby vysokého tarifu, v nízkém tarifu teď klidně jedu na DS a z DS i dobíjím baterie. Na to to stačí. Ale musí být určitá kázeň - prát, když je slunce, nebo NT. My dost vaříme a tady počítám s přechodem na kombinaci propan-butan + indukce.

jakej máš tarif.. to se vyplatí ?

díky za info..
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
Uživatelský avatar
donacielo
 
Příspěvky: 70
Registrován: ned bře 10, 2013 9:00 am
Bydliště: Praha
Reputation: 0

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » pát led 03, 2014 4:09 am

Je to D25d, tedy 8 hodin denně NT a velký rozdíl ceny v NT 1,95Kč/kWh / VT 4,81Kč/kWh. Počítám, že pokud baterky vydrží 3000 cyklů, je trochu výhodnější je dobíjet.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 963
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 83

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod donacielo » pát led 03, 2014 9:16 am

super. co na ten tarif potrebuju... :), mám nejakej na boiler...
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
Uživatelský avatar
donacielo
 
Příspěvky: 70
Registrován: ned bře 10, 2013 9:00 am
Bydliště: Praha
Reputation: 0

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » pát led 03, 2014 6:23 pm

donacielo píše:super. co na ten tarif potrebuju... :), mám nejakej na boiler...

Jo, teď koukám, že to je bez DPH.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 963
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 83

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod donacielo » pát led 03, 2014 7:36 pm

rva píše:
donacielo píše:super. co na ten tarif potrebuju... :), mám nejakej na boiler...

Jo, teď koukám, že to je bez DPH.

jj ja mam tu samou sazbu od bohemia energy, a už sem to zapojil na levný tarif a nastavil nabíjení... :) dobrej nápad
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
Uživatelský avatar
donacielo
 
Příspěvky: 70
Registrován: ned bře 10, 2013 9:00 am
Bydliště: Praha
Reputation: 0

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod LIX » sob bře 01, 2014 1:39 pm

Zaujímalo by ma ako prinutím tento menič aby sa prepol na napájanie zo siete keď sa mi vybije batéria. Mám totižto lifeypo a musím menič vypínať na základe nameraného SOC v %. Má menič nejaký vnútorný vstup ktorým by som ho mohol prepínať? Poprípade vypínač, prepínač na ktorý by som ho napojil. Dá sa na meniči nastaviť vôbec aspon napätie batérie pri ktorom sa mi menič prepne? Aj keď pri lifeypo sa podla napätia moc riadiť nedá.
LIX
 
Příspěvky: 589
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm
Reputation: 9

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » ned bře 02, 2014 2:49 pm

LIX píše:Zaujímalo by ma ako prinutím tento menič aby sa prepol na napájanie zo siete keď sa mi vybije batéria. Mám totižto lifeypo a musím menič vypínať na základe nameraného SOC v %. Má menič nejaký vnútorný vstup ktorým by som ho mohol prepínať? Poprípade vypínač, prepínač na ktorý by som ho napojil. Dá sa na meniči nastaviť vôbec aspon napätie batérie pri ktorom sa mi menič prepne? Aj keď pri lifeypo sa podla napätia moc riadiť nedá.

V nastavení jde určit, při jakém napětí se má přepnout na síť a jakým proudem se má ze sítě dobíjet a při jakém napětí se má přepnout zpátky na baterky. Já mám teda verzi 48V, ale toto je snad možné u všech verzí a popsané to je v manuálu.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 963
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 83

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod LIX » ned bře 02, 2014 7:06 pm

Lenže mne len napätie pri ktorom sa má menič prepnúť nestačí, kedže mám life akumulátory...
Bolo mi povedané že ten menič je strašný žrút el. energie, je to pravda? Že vraj na meniči beží ventilátor aj keď ide zo siete. Aký prúd ti spotrebováva zo siete keď ideš na baterky? A aký prúd z batérií keď nemáš nič na menič zapojené? Viem že je toho dosť v manuáli, ale neverím manuálu, preto som si chcel prečítať reálne skúsenosti od užívatelov ktoré sú nad zlato.
LIX
 
Příspěvky: 589
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm
Reputation: 9

Další

Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron
Reputation System ©'