Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát dub 10, 2020 7:35 pm


studer XTM 4000-48 a SDS

Automatizace pomocí jednotek SDS, programování, logování, připojení, montáž senzorů, rady, tipy, návody, praktické poznatky, zkušenosti.

studer XTM 4000-48 a SDS

Příspěvekod Dreambox » stř led 22, 2014 3:41 pm

Mám dotaz jestli pujde připojit tento střídač k některému z těchto produktů http://www.onlinetechnology.cz/. Jedná se mě že bych chtěl monitorovat topení(kotel na peletky).Veškeré teploty.Spotřebu elektřiny na vstupu do domu.Mám samozdřejmě podružný elektroměr s so výstupem.Dále vodu a hlavně tedy toto spojit s tím studerem a monitorovat tu výrobu elektřiny.Popřípadě už by neměl být problém měřit třeba teplotu tanelů,baterie atd.
Děkuji Pavel
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
 
Příspěvky: 244
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží

Re: studer XTM 4000-48 a SDS

Příspěvekod solarni-panely.cz » stř led 22, 2014 9:25 pm

Dreambox píše:Mám dotaz jestli pujde připojit tento střídač k některému z těchto produktů http://www.onlinetechnology.cz/. Jedná se mě že bych chtěl monitorovat topení(kotel na peletky).Veškeré teploty.Spotřebu elektřiny na vstupu do domu.Mám samozdřejmě podružný elektroměr s so výstupem.Dále vodu a hlavně tedy toto spojit s tím studerem a monitorovat tu výrobu elektřiny.Popřípadě už by neměl být problém měřit třeba teplotu tanelů,baterie atd.
Děkuji Pavel


Zdravím, měniče Studer řady Xtender a všechny komponenty pro Xtender komunikují vzájemně přes CAN bus, mají ale možnost připojení na jakékoliv SCADA zařízení prostřednictvím jednotky Xcom-232i, která má na výstupu klasický sériový port 232. Protokol je otevřený a je ho možné stáhnout na stránkách Studeru zde: http://www.studer-innotec.com/?cat=download_center
Po konzultaci na toto téma s uživatelkou tohoto fóra "Vata", si ale nejsem jistý vhodností SDSka. Možná se zkuste zeptat přímo jí. Pravděpodobně bude vhodnější jiné PLC, na vývoji s průmyslovými PLC se pracuje.
http://www.solarni-panely.cz - Hybridní fotovoltaické elektrárny, Ostrovní systémy, HomeGrid - naše vlastní domácí síť. Oficiální zastoupení Studer Innotec pro ČR, servis střídačů Studer Innotec.
Uživatelský avatar
solarni-panely.cz
 
Příspěvky: 260
Registrován: sob led 07, 2012 2:47 pm

Re: studer XTM 4000-48 a SDS

Příspěvekod Frenky » stř led 22, 2014 9:57 pm

Mám odzkoušeno vyčítání údajů ze střídače STUDER a BSP-500 zařízením SDS-MICRO, přes rozhraní RS232, funguje to, ale RS232 na SDS není stabilní a vznikají tam nějaké chyby. Velkou částí vývoje se podílel zde na fóru "Prochazka85".

Odzkoušeno mám i vyčítání údajů přes Arduino Mega. Zde komunikace na RS 232 pracuje bez závad a celkem spolehlivě. Momentálně pracuji na odesílání údajů do web server (Raspberry). To se mi zatím moc nedaří.

Obě dvě metody vyčítání používají převodík CAN bus to RS232 Xcom-232i.

SDS Micro
Screenshot 2014-01-22 21.50.36.png


Arduino Mega
Screenshot 2014-01-22 21.53.52.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
18x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, viewtopic.php?f=3&t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
 
Příspěvky: 707
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Doubravička

Re: studer XTM 4000-48 a SDS

Příspěvekod vata » stř led 22, 2014 11:43 pm

Zdravím, solarni-panely: trošku šumíme - jistě je možné použít SDS na vyčítání dat z čehokoliv (Frenky a prochazka85 to jak vidno již mají), zpochybnila jsem jen integraci takového vyčítání s VALC SDS, protože VALC SDS je určený pro řízení zátěže nebo pro úlohy s řízením zátěží přímo spojené (čtení z aktivního balanceru například). Vyčítání dat a jejich vizualizaci v systému VALC obstarává VALCMonitor na jiném stroji, který vyčítá a kompletuje data jednak z SDS tak z regulátorů (momentálně je implementovaný Tristar, v budoucnu může být podle zájmu třeba i Studer).
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1408
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: studer XTM 4000-48 a SDS

Příspěvekod solarni-panely.cz » čtv led 23, 2014 1:01 am

vata píše:Zdravím, solarni-panely: trošku šumíme - jistě je možné použít SDS na vyčítání dat z čehokoliv (Frenky a prochazka85 to jak vidno již mají), zpochybnila jsem jen integraci takového vyčítání s VALC SDS, protože VALC SDS je určený pro řízení zátěže nebo pro úlohy s řízením zátěží přímo spojené (čtení z aktivního balanceru například). Vyčítání dat a jejich vizualizaci v systému VALC obstarává VALCMonitor na jiném stroji, který vyčítá a kompletuje data jednak z SDS tak z regulátorů (momentálně je implementovaný Tristar, v budoucnu může být podle zájmu třeba i Studer).


Já věděl že to vysvětlíte přesněji :-) Děkuji.
http://www.solarni-panely.cz - Hybridní fotovoltaické elektrárny, Ostrovní systémy, HomeGrid - naše vlastní domácí síť. Oficiální zastoupení Studer Innotec pro ČR, servis střídačů Studer Innotec.
Uživatelský avatar
solarni-panely.cz
 
Příspěvky: 260
Registrován: sob led 07, 2012 2:47 pm

Re: studer XTM 4000-48 a SDS

Příspěvekod Dreambox » čtv led 23, 2014 3:06 pm

Frenky píše:Mám odzkoušeno vyčítání údajů ze střídače STUDER a BSP-500 zařízením SDS-MICRO, přes rozhraní RS232, funguje to, ale RS232 na SDS není stabilní a vznikají tam nějaké chyby. Velkou částí vývoje se podílel zde na fóru "Prochazka85".

Odzkoušeno mám i vyčítání údajů přes Arduino Mega. Zde komunikace na RS 232 pracuje bez závad a celkem spolehlivě. Momentálně pracuji na odesílání údajů do web server (Raspberry). To se mi zatím moc nedaří.

Obě dvě metody vyčítání používají převodík CAN bus to RS232 Xcom-232i.

SDS Micro
Screenshot 2014-01-22 21.50.36.png


Arduino Mega
Screenshot 2014-01-22 21.53.52.png

Tak jsem došel k názoru že taktéž použiju raspberry pi .Založil jsem nové téma. viewtopic.php?f=19&t=1649#.UuEhb0BNxvI Myslím že by bylo dobré založit přímo samostatnou složku na Raspberry pi.
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
 
Příspěvky: 244
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Bydliště: Dolní Podluží


Zpět na SDS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'